Ферма стропил.Просьба дополнить конструкцию
3197
3
Здравствуйте!
Имеется -одноэтажное блочное строение без крыши. Площадь перекрытия 4,6 м на 5,5 м (ж.б. плиты--*пустотки*, сверху стяжка 5 см). По боковым краям перекрытия замурованы по 4 пар проволоки-катанки (5 мм), могут быть использованы с целью крепления будущей стропильной системы.
Состояние боковых стен (на которых опирается ж.б. перекрытие), а также самых «пустоток» , не позволяет строить что - нибудь значительное, кроме легкой двускатной крыши, но все таки есть желание выбрать такую конструкцию, которая позволила бы в будущем устроить летную мини-мансарду высотой 2 -2,1 метра.
Задача -- сооружение двускатной щипцовой крыши прямо на плите. Предвидится перекрыть оцинкованным профилем (толщ. 0,5 мм, общий вес 130кг).

После анализа существующих конструкции висячих стропил с нижними затяжками исходя из условий и ограничений моей задачи, решился начертить следующий вариант фермы (см. вложение) – назову его условно «Фермой составных затяжек».
Основное внимание на чертеже уделено именно этим элементам—затяжкам.
Ожидаемые результаты (в порядке их значимости):
1. Увеличение высоты мини-мансарды;
2. Простота укладки в будущем пола;
3. В некоторых случаях простота в подборе материала – не требуются длинные цельные затяжки (6 м, может и более - для других мансард).

Отриц. результат, видимый мною – больший расход гидроизоляции.
Уточнения:
Подкладочные доски закреплены с помощью вышеупомянутых проволок-катанок.
К этим доскам закреплены боковые затяжки и следовательно, вся система стропил.
Всего 6 ферм, с шагом 92 см.
Боковые затяжки ставятся ребром (как обычно), средняя затяжка - плашмя.
Свесы небольшие, будут водосточные трубы.

Прошу от участников Форума оценки и дополнений к существующей конструкции, особенно жду предложений по способу выполнения УЗЛА А (см. Рис.-- как его выполнить, какими элементами крепления,-- желательно поподробнее, лучше с элементарным чертежом), с учетом требований:
1.Чтобы система из последовательно соединенных затяжек (средняя плюс две боковые) при распорах работала как обычная одиночная цельная затяжка;
2. Чтобы исполнение узла не мешало в будущем плотному прилеганию фанеры стен и досок пола мини мансарды к стыку ”затяжки – стойка”, как это показано на Рис 2. справа.
Можете предлагать ваши варианты такого узла.

Заранее всем благодарен.
[/size][size="2"]
Анзол
Ничего не понял из текста:хммм:
А на рисунке явно не хватает подконьковой затяжки, другими словами под вершиной треугольника.
Стропильная система ведь висячая. Гугли в таком контексте, и не отвлекай нас по мелочам.:улыб:
сирота
Раз имеется нижняя затяжка ,при таком пролете, подконьковая затяжка может и лишняя, заодно теряется высота мини- мансарды, что для меня не мелочь.
Анзол
Остроугольный потолок-дело вкуса:улыб: