Простите за прямую речь, но пожарник не предписание вынес, а /п.5/ написАл...
до 2013 года действовало:
Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
К сожалению, пожарники сами не знают что можно, а что нельзя.
Сейчас так:
Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных(асбестоцементных) труб или сбор-ных изделий из нержавеющей стали заводской готовности(двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать300 °С для асбестоце-ментных труб и400 °С для труб из нержавеющей стали.
Конорд, работает, но поставите что нибудь с более высоким КПД - труба вымокнет от конденсата и начнет разрушаться.
до 2013 года действовало:
Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
К сожалению, пожарники сами не знают что можно, а что нельзя.
Сейчас так:
Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных(асбестоцементных) труб или сбор-ных изделий из нержавеющей стали заводской готовности(двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать300 °С для асбестоце-ментных труб и400 °С для труб из нержавеющей стали.
Конорд, работает, но поставите что нибудь с более высоким КПД - труба вымокнет от конденсата и начнет разрушаться.
_Allar_
experienced
установить нет проблем, только все равно надо сначала делать проект на газ и получать разрешения, только потом уже монтаж.
Кстати Стас, летом планируем менять на нержавейку. К тебе можно обратится? в личку подробности
Сейчас стоит Rinnai на 29 кв. Глянул они сейчас по 75 000, рехнуться можно (хотя в баксах так оно и было.... )/п.9/
Что есть еще из приличного на рынке?
Действительно дороговато. Дешевле и надёжнее будет взять бош. Ну или будерус, если твердотопливник захотите вдруг. По цене топовые производители сейчас выравниваются, а качества у немцев не отнимешь.
................................................................Да какое там сверхволшебное качество у настенных котлов?
По цене топовые производители сейчас выравниваются, а качества у немцев не отнимешь.
Это, в основном, бюджетный вариант для тех кто не хочет (не может) городить полноценную котельную.
/п.9/
настенные котлы экономней.
Большинство бюджетных настенных котлов это решение не для домов, а для квартир. При желании или необходимости на настенниках можно также сделать полноценную котельную.
настенные котлы экономней.
Большинство бюджетных настенных котлов это решение не для домов, а для квартир. При желании или необходимости на настенниках можно также сделать полноценную котельную.
Сейчас читают
Перерегистрация авто
88803
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
274655
227
Вопрос тем кто живет на ЗОРГЕ!
8144
35
скажите спецы :
обязательно форсунку менять для сжиженного газа ?
котел Навьен 13К
обязательно форсунку менять для сжиженного газа ?
котел Навьен 13К
а реально ?
у товарища Ардериа ,он говорит на простой форсунке у него расход газа меньше , чем на форсунке для сжиженного ..
в теории там просто сопла меньше и все ?
у товарища Ардериа ,он говорит на простой форсунке у него расход газа меньше , чем на форсунке для сжиженного ..
в теории там просто сопла меньше и все ?
там куда я вам посоветовал, и об этом расскажут.
нет не просто.
на простой форсунке расход газа больше. сожгет то.
на простой форсунке расход газа больше. сожгет то.
там куда посоветовал - сказали фигушки , котлами навьен не занимаемся , рампа только GOK , а это капец как недорого ...
У меня будерус логмакс двухконтурник.
Так вот приготовление горячей воды вообще не утраивает...
Чтобы пошла горячая вода нужно во первых напор на полную делать, во вторых ждать с минуту пока потечет горячая.
Если слабый напор включать горячей воды вообще не буде, котел даже не переключается на подогрев.
Для мытья посуды вообще не вариант..
У всех двухконтурников такие проблемы или что то нужно настроить?
p/s а еще тут вроде отговаривали от электронагревателя дополнительно к котлу.....
Так вот приготовление горячей воды вообще не утраивает...
Чтобы пошла горячая вода нужно во первых напор на полную делать, во вторых ждать с минуту пока потечет горячая.
Если слабый напор включать горячей воды вообще не буде, котел даже не переключается на подогрев.
Для мытья посуды вообще не вариант..
У всех двухконтурников такие проблемы или что то нужно настроить?
p/s а еще тут вроде отговаривали от электронагревателя дополнительно к котлу.....
Я специально поставил бойлер косвенного нагрева. вообще проблем нет.
Если нужно комуто оборудование для отопления, котлы и горелки обращайтесь в личку сравните цены на популярные бренды=) кстати просто для информативность сейчас с Казахстана котлы будут приходить собранные по лицензии ICI. цены просто супер низкие) котел с горелкой и автоматикой (все хорошее по качеству ) выходит как одна горелка. НЕ РЕКЛАМА. задавайте вопросы в т.ч технические буду рад ответить)
/п.9/
Немцев ?))) покажите кто там немец бош будерус? это Россия и Китай... кстати несмотря на то что я не торгую Российскими котлами могу сказать что КЧМ котлы твердотопливные не чем по качеству не хуже будеруса и боша. разве что внешний вид не очень, но зато это все ценой компенсируется. Но как продавцу котлов мне конечно выгодней продать любой "европейский котел" нежели Российский а все из затого что маркетологов нормальных в нашей стране нету.
Немцев ?))) покажите кто там немец бош будерус? это Россия и Китай... кстати несмотря на то что я не торгую Российскими котлами могу сказать что КЧМ котлы твердотопливные не чем по качеству не хуже будеруса и боша. разве что внешний вид не очень, но зато это все ценой компенсируется. Но как продавцу котлов мне конечно выгодней продать любой "европейский котел" нежели Российский а все из затого что маркетологов нормальных в нашей стране нету.
такой же котёл.
То, что минуту сливать - это значит, что котёл далеко от точки потребления воды - пока "старая" вода из труб стечёт... У себя решил соответствующим размещением котла.
То, что на слабом напоре на нагрев не переключается - ага, есть такое... У себя не то что решил, а приспособился тем, что посуду под проточкой если только ополаскиваю что-то такое, для чего горячая не нужна (разве что сковородки... а так - посудомойка), а для остального обычно хватает тёплой "старой". Хотя да - неудобно, будет тех.обслуживание - надо будет спросить у мастера... или погуглить.
То, что минуту сливать - это значит, что котёл далеко от точки потребления воды - пока "старая" вода из труб стечёт... У себя решил соответствующим размещением котла.
То, что на слабом напоре на нагрев не переключается - ага, есть такое... У себя не то что решил, а приспособился тем, что посуду под проточкой если только ополаскиваю что-то такое, для чего горячая не нужна (разве что сковородки... а так - посудомойка), а для остального обычно хватает тёплой "старой". Хотя да - неудобно, будет тех.обслуживание - надо будет спросить у мастера... или погуглить.
стоило задаться вопросом.
мануал , стр.24:
сервисные функции:
===
1.7C Минимальный расход горячей воды При водоразборе выше этого значения включается приготовление горячей воды.
Возможные значения:
• 2,5 … 5 литров в минуту
Первоначальная установка: 2,5 л/мин.
===
Совет из жизни поставьте бойлер электрический где-то по середине между разбором и подачей воды (между краном и котлом). Хотя можно и после котла сразу поставить . А принцип следующий ставя бойлер литров на 20, у вас будет всегда предсказуемая температура воды, да от воды которая уже остыла (после бойлера и до крана) вам не уйти. Итого когда вы открываете кран вода пойдет из бойлера уже горячая, бойлер будет выполнять роль ресивера а котел в свою очередь когда заметит что у вас расход горячей воды будет подавать подогретую воду в бойлер. из минусов этой системы небольшой расход электричества. хотя если это критично можете не включать бойлер в розетку. по практике бойлер практически не включается для догрева воды.
в ванной стоит бойлер электрический на 50 литров.
на кухню что ли от него еще протянуть... там метра 4 будет расстояние....
на кухню что ли от него еще протянуть... там метра 4 будет расстояние....
ну не видя схемы вашего гвс трудно дать совет в каком месте его поставить. В общем надо сделать так чтобы с начало холодная вода зашла в котел, нагрелась, дальше поступила из котла в бойлер, там смешалась, а из бойлера уже пошла на все водоразборные точки.
Давайте без дезинформаци) Бош/Будерус в основном производят в турции, и кстати, очень качественно. В России они только с недавнего времени начали их производить, и то отзывов никаких нет про них.
Задам тут пару вопросов. Есть достойная смена напольнику Конорд 16 квт чугунный обменник? На сайте написано что кпд у них 90 %, но на заборе тоже написано. У тещи настенник выхлоп-чуть теплый, а на тракте конорда рука еле терпит. Отсюда вывод делаю что там не 90%.
Котлу 12 лет, есть смысл "обновленный" конорд брать или принципиально ничего не поменялось ?
Параметр энергонезависимость - обязателен, а ну система атмосферная гравитационка.
ГВС не нужно. только отопление
Котлу 12 лет, есть смысл "обновленный" конорд брать или принципиально ничего не поменялось ?
Параметр энергонезависимость - обязателен, а ну система атмосферная гравитационка.
ГВС не нужно. только отопление
сами ответили на свой вопрос. смысл менять работающее оборудование?
если пришли к мысли что надо экономить газ, купите дополнительно настенник и подключите его через ЕЦ клапан или подобным способом.
если пришли к мысли что надо экономить газ, купите дополнительно настенник и подключите его через ЕЦ клапан или подобным способом.