схема теплого пола
4511
6
предложили оборудование для шкафа управления теплым полом, работоспособна ли такая схема?
MazayCo
Такая схема работоспособна только в том случае, если котел будет работать только на теплый пол, потому что температура воды в теплом полу не должна превышать 50 градусов. Если система комбинированная и котел работает и на радиаторную систему отопления и на подготовку горячей воды и на теплый пол - обязательно нужен узел подмеса, который на данной схеме вроде бы и есть, но работать не будет. Потому что на примыкании перемычки между обраткой и подачей должен стоять трехходовой клапан, который регулирует количество воды, поступающей из котла и подмешивает остывшую воду из обратки, чтобы на входе в теплый пол выдать стабильную температуру 50 градусов. Насос, кстати, лучше поставить на подачу. Температура воды в обратном трубопроводе теплого пола неоптимальна для работы современных безсальниковых насосов с "мокрым" ротором.
MazayCo
Расскажите? Эта система будет работать как теплый пол, чтоб не лить стяжку, ну и второй этаж соответственно хочу теплый водяной пол тоже!
Drizo
Да, будет. Есть специальные подложки для "сухого теплого пола". Но коэффициент теплопередачи будет заметно ниже, и температуру хранить будет меньше, в отличии от стяжки.
VolnaNSK
1 схема полностью работоспособна даже с высокотемпературной системой.
краны на вводе в шкаф а не перед коллектором.
насос на подаче в тп.
на котле есть насос? необходимо предусмотреть работу при полном закрытии клапана.
ок на обратке лишний.
гр.безопасности на подаче, а расширитель на обратке котла.

2 схема работает, но тепла дает мало.
Drizo
Расскажите? Эта система будет работать как теплый пол, чтоб не лить стяжку, ну и второй этаж соответственно хочу теплый водяной пол тоже!
Будет работать с очень небольшой мощностью как система комфортного подогрева при наличии радиаторов.
Лцчше залейте стяжку если есть возможность.
Есть полноценные безбетонные системы с алюминиевыми пластинами популярные в Европе (не дешевы) толщиной от 20 мм.
Сверху ложится ламинат или промежуточная сухая стяжка из ГВЛ
  • Полистерольная системы водяного теплого пола

  • Настильная система водяного теплого пола по лагам

  • Пластина в полистерольной системе

  • Настильная полистерольная система теплого пола

  • Укладка теплого пола в настильной системе (монтаж водяного

Drizo
Расскажите? Эта система будет работать как теплый пол, чтоб не лить стяжку, ну и второй этаж соответственно хочу теплый водяной пол тоже!
/п.3/ тонкая система водяного теплого пола
Трубы 8 мм позволили создать самую тонкую систему водяного теплого пола. Применяется в помещениях до 12 кв.м. Система 8 мм, как правило, применяется при реконструкции (ремонте) помещений небольшой площади и ограничении высоты пола.

Может применяться для малых (до 12 кв.м) площадей (с/узлы, кухня, прихожая)

Как правило, используется вместе с автономным узлом , имеющим собственный циркуляционый насос и нагреватель 350 Вт.

/п.3, реклама на форуме НГС запрещена/
  • монтаж сухого водяного теплого пола

  • Мини пол - наборы для самостоятельного монтажа

  • Настильный водяной теплый пол (сухая система водяного