Форумы
Почему трещит автомат
18434
14
Непонятно.
Уложен теплый пол. Неделя тестов -полет нормальный.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
После этого экспериментировал: ставил новый такой же автоматс УЗО, ставил на 25 А.
В итоге поставил простой автомат, НО ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ падла. И греется немного.
Как избавиться от треска ?
Есть мнение что ИЭК не очень. но хотелось бы услышать другие мнения...
Уложен теплый пол. Неделя тестов -полет нормальный.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.
После этого экспериментировал: ставил новый такой же автоматс УЗО, ставил на 25 А.
В итоге поставил простой автомат, НО ВСЕ РАВНО ТРЕЩИТ падла. И греется немного.
Как избавиться от треска ?
Есть мнение что ИЭК не очень. но хотелось бы услышать другие мнения...
Обалдеть, 20 просмотров и ни одного знающего электрика ?


А я решил, сегодня буду патриотом своей родины
Насколько меня хватит? Но пока молчу. 


Гена Букин
activist
Мощность, по паспорту, и название производителя теплого пола в студию, пожалуйста.

Accept
activist
0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
А я решил, сегодня буду патриотом своей родинычто бы это значило ?Насколько меня хватит? Но пока молчу.
![]()

Инженер-электрик
activist
0,22 кВт/м.кв. -потребляемая мощность на 1 кв . м.Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.
Tepletto производитель .
всего 17,5 квадратов .
Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
Есть мнение что ИЭК не очень.Да, не очень.
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
224631
224
Перерегистрация авто
71984
21
ВОПРОСЫ ПО ПОИСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
236165
271
Accept
activist
Ток у Вас при такой нагрузке ~ 17,5 А.простите но автомат на 25 А стоит...
Тепловой расцепитель автомата срабатывает.
Инженер-электрик
activist
Это я ответил на:
Проверьте еще протяжку контактов.
Через неделю начал трещать в щитке автомат с УЗО ИЭК 16А, потом стал иногда отключаться. "Иногда", это без всяких выявленных закономерностей. Работал на пределе.А сейчас ИЭК 25 А трещит? По всей видимости, качество сборки автомата не очень.
Проверьте еще протяжку контактов.
Причина выявлена.
Проблема устранена.
Всем спасибо.
Проблема устранена.
Всем спасибо.
GEORG
veteran
Может «беруши» в уши? И треска не слышно
.Но думается, что ТС поставил хороший автомат.


Творения от Дженерал Электрик относятся к хорошим?
Интересуюсь вот...
Интересуюсь вот...
Зажимы похоже подтянул )))
ИЭК - зачастую хорошо, но иногда амно... Пользуемся в основном Legrand (не рекламо), на моей памяти 2-3 неисправных и выгоревших автомата всего (а ставим их много и разные).
ИЭК - зачастую хорошо, но иногда амно... Пользуемся в основном Legrand (не рекламо), на моей памяти 2-3 неисправных и выгоревших автомата всего (а ставим их много и разные).
Причина крылась в не совсем качественной сборке.
Легранд улучшил ситуацию.
ТОП 5
1
2
3
4