denz
Наверное потому что фанового стояка нет. Надо будет попробовать с ним, поставить клапан. Или лучше без клапана просто вывести на крышу?
denz
Денис, вентилируемый стояк конечно же хорошо, помимо всего прочего вакуумный клапан может "похрюкивать" ))), кроме того имеет ограниченный срок службы, но в Вашем случае скорее всего перемёрзла канализационная наружняя труба, так как ее залегание маловато даже при наличии утепления, а вот эжекция в малоэтажном строительстве не столь существенна. Проверить можно отстыковав инсталяцию и пролив напрямую в отвод из ведра.
leonrus_1108
...прошу дать комментарий по установке труб ГВС ХВС.

смущает, что у белых труб очень много "колен".
Ракурс фото не очень, но, если отбросить в сторону вопрос эстетики, я бы обратил внимание на:
1. близкое расположение труб ГВС и ХВС, т.к. "...Расстояние в свету между трубами...должно быть не менее 20 мм." (ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ СН 478-80)
2. Как сказали выше - повороты одними отводами под 90 гр (4.18 Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.). СП 40-107-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ")
P.s. То, что много поворотов на водоснабжении, конечно же создает лишние сопротивления (каждый отвод под 90 на напорном водопроводе создает сопротивление, равное 1-2 метрам трубы), но такой ввод металлопластиковых труб в квартиру застройщиком не даёт особо разгуляться:хехе:
Толмач
Толмач поведай что за девайс (отопление)? Ато попалась на глаза, теперь природное любопытство уснуть не дает?
Отделочник54
Если не ошибаюсь, то это балансировочный клапан Danfoss.
Отделочник54
А на кой? Чё делает в смысле?
Вот про него написано.
Толмач
подскажите если уклон нижней трубы будет к стояку (как на картинке под цифрой 1 ), будет ли прогреваться ПС? Сгоны расположены как на картинке, т.е. выше уровня подключения питания ПС.
Soldat104
будет ли работать такая схема? труба под №2 cначала вниз а потом под уклоном вниз к ПС
Soldat104
Будет, если труба №1 пойдет с небольшим уклоном вверх от стояка к ПС
Soldat104
с вероятностью 50%. В реальности, думаю, будет чуть тёплый. Вы потом напишите, какой результат получился, интересно очень.
oxygen2610
Сгоны уже стоят на таком уровне и переваривать их не хотелось бы. Полотенчик стоит, плитка поклеяна. Уклон будет именно такой отрицательный, ибо сгоны стояка так стоят, и переваривать их не вариант.
Сейчас допущена ошибка на нижней трубе, а именно она идёт П оразно и завоздушена.
Буду снимать плитку и перепайвать нижний подвод (труба 1). Но наклона к стояку точно не получиться.

И второе если сгоны переваривать, что очень не хочеться:
В идиале наклоны должны быть 1 труба к стояку, 2 к ПС ???
И если верхний сгон будет чуть выше уровня подключения ПС, а неижний ниже, (растояние между сгонами 20-30 см) будет ли работать полотенчик?
Soldat104
В идиале наклоны должны быть 1 труба к стояку, 2 к ПС ???
:yes.gif:
Буду снимать плитку и перепайвать нижний подвод (труба 1). Но наклона к стояку точно не получиться.
Если наклон не получится, то смысл перепаивать?

Поднимите выше ПС, чтобы подключение ПС было чу чуть выше нижней врезки, все равно плитку снимаете :хехе:
oxygen2610
плитку снимаю, но не всю. Если перемещать ПС надо снимать 6 плиток. (1 плитка = 0,3 квадрата).

Что можно сделать чтоб работал полотенчик? С минимальными затратами. Короб разобрать не долго.
Soldat104
Пока на ум приходило развернуть нижний сгон по диагонали вниз и перепоять трубу нижнюю. А люк спустить вниз на 1 плитку. Верхний кран будет на осчуп. Люк 30*90 по ширине 1 см не входит, сейчас стоит 20*60 (20*70 и т.д. не бывает).
Если ПС поднимать то в итоге он очень высоко будет(гдето 130). Он сейчас на высоте 100 - подключение ПС и сам ПС 80 см.

Сейчас полотенчик тёплый, а стояк не прикоснуться
Soldat104
Поднимете подключение до шва плитки, и будет нормально, кран замените на угловой .
Soldat104
краны ваще эротично накручены, сразу видно для удобства. :dry:

Господа, че собственно пришел, поскажите где купить завтра, точнее уже сегодня, напомню, что седня уже воскресенье, меди, можно на развес, 22 и 15 по кругу. Хто у нас по воскресным дням медью приторговывает? :agree: :umnik:
oxygen2610
Если до шва поднять, уклон всё равно будет к ПС у обоих труб.
Угловой кран не войдёт. Люк не закроится.

Буду ещё думать.
IzZi
Подскажите где можно купить кубическую ёмкость для воды в мет. обрешётке ?
Лысенький
Емкости такие скорее не для воды, а от воды:улыб:
Эти емкости - тара из под химреагентов, я видел в Альфахиме на Петухова.
Лысенький
в магазине стройматериалов на ул.Станиславского..
oxygen2610
Ну вот и познакомились) :agree: Как видишь не такой уж я и противник меди и прибамбасов) Просто хотел разобраться в этом, а просто спрашивать "чаво?" скучно:смущ:Так что извините если чаво не так))))
Отделочник54
Если про автоматический балансировочный клапан вопрос еще не отпал, то эта прибамбасина применяется для балансировки отдельных веток с переменным расходом. Устанавливается в паре с измерителем на подаче, соединяется с ним капиллярной медной трубочкой. Например, часть радиаторов с термостатическими головками закрылась, характеристики ветки поменялись, клапан веточку автоматически придавил. Чудесная штука. Только дорогая:улыб:
Отделочник54
Ну вот и познакомились)
Тоже рад знакомству :agree: .
Просто хотел разобраться в этом, а просто спрашивать "чаво?" скучно
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать :хехе:
Так что извините если чаво не так))))
:agree:
Толмач
Владимир, привет. Победил Овражную, спасибо за сифоны очень пригодились :agree:
Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердит :хехе:
oxygen2610
...Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердит :хехе:
Привет и поздравляю:хехе:
Про лён с пастой честно говоря не понял, я только "за".
Толмач
Про лён с пастой честно говоря не понял
Мотать так чтобы ничего лишнего не торчало, как на первой фото.:хехе: Это камень не в твой огород :хехе:
oxygen2610
Лен с пастой тоже можно мотать по СНиПам, Отделочник 54 подтвердит :хехе:
Мало того что по СНиПам так ещё я-бы сказал высокохудожественно))))
Молодцы, главное подход к работе правильный, думаете что делаете, а не так что "Где тут вам чего присобачить")))))))))) Когда плитку положим, фоты выложу.
oxygen2610
Я смотрю, у Вас на фотографиях трубы (и горячая, и холодная) обмотаны теплоизоляцией. А под ней конденстат не выпадает?
Просто я замучался с "плачущими" трубами. Как вечер настает, и народ начинает активно сливать воду, у меня по холодному стояку бежит конденсат. Догадываюсь, что нужно улучшить вентиляцию и утеплить трубы, но с вентиляцией проблемы -- она и так открыта. Видимо, где-то внутри забилась. А насчет утепления -- боюсь, что конденсат начнет скапливаться под изоляцией, и трубы сгниют быстро. Подскажите, что можно сделать
Отделочник54
http://www.itap-duim.ru/images/cms/thumbs/3ef4676849371dcf2e5a6636440f8f726bf49c45/itap-138zz_310_auto_jpg.jpg
или
http://www.itap-duim.ru/images/cms/thumbs/3ef4676849371dcf2e5a6636440f8f726bf49c45/itap-136zz_310_auto_jpg.jpg

Подскажите бывают ли такие краны скрытые, но в полипропилене? С хромированой ручкой. И где их купить в новосибирске можно?
Soldat104
Бывают.
Если не ошибаюсь, видел аналогичные полипропиленовые ProAqva в "Инженерных сетях" на ул. Малыгина.
Soldat104
Были в линейке зеленого немецого полика Wefatherm. РАньше его покупала на Ватутина, но там магазинчик накрылся. Где сейчас - не знаю. Поищите в БИСе.
Толмач
SPK в варианте-а нашёл. А в инженерных нет сейчас. SPK нормальные фитинги полипропилен?
Soldat104
На любителя, как, впрочем, и сам "Вариант-А" с его высокими, даже по скидочным картам, ценами. Я, после того, как дважды "обжёгся" на фитингах с ПП на резьбы и угловых вентилях для радиаторов от SPK, где по стыку латуни и полипропилена после опрессовки на 6 bar они потекли, использую ProAqva, которые практически ни разу не подводили.
Толмач
Wefatherm на воинской 135а есть, но на 20, а нада на 25.
Буду значит искать ещё или Wefatherm или Pro aqua. Не хотелось бы потом плитку долбить.
Толмач
А что скажете про турецкий Firat?
Soldat104
По мне - не очень. Лучше чешский - и по качеству неплох, и цена весьма приятна, да и с модельной фасониной у них получше, чем у турок.
Soldat104
Добрый день! SPK и Firat уже давно не используем внешний вид у них не очень.
А вот новый VALFEX уже год как успользуем качество и внешний вад фитингов идеальный, брак не разу не попадался.
Берем в Лаборатории тепла на Сибиряков-Гвардейцев.
vitaliy22
Скрытый вентиль у них к сожалению только на 20 есть.
На 25 ожидается.
pavelv
Я смотрю, у Вас на фотографиях трубы (и горячая, и холодная) обмотаны теплоизоляцией
Да, трубы будут зашиваться в короб, где нет вентиляции. Смысл изоляции в том, чтобы от горячей воды выделялось меньше тепла, а у холодной не было с ним контакта.
Толмач
На любителя, как, впрочем, и сам "Вариант-А"
Ну так уж сильно не надо на этот магазин наговаривать :хехе:, там есть что интересного купить и цены приемлемы. А по SPK, да, есть такой грешок, но встречается только на фитингах с внутренней резьбой :зло: .
vitaliy22
А чем визуально VALFEX от Firat отличается, по моему одно лицо :хехе:
oxygen2610
...Ну так уж сильно не надо на этот магазин наговаривать :хехе:, там есть что интересного купить и цены приемлемы. А по SPK, да, есть такой грешок, но встречается только на фитингах с внутренней резьбой :зло: .
По ценам сравни с тем же "Фитингвилем" или "Инженерными сетями", ты очень удивишься:хехе:
По браку SPK добавлю, что фитинги (отводы, тройники) прослаблены, в насадку сварочного аппарата Dytron, считающегося мной эталоном, залетают со свистом.
На фото SPK от заказчика, трубы оставил его, фитинги заменил на свои- ProAqva (справа от комбинированного тройника виден логотип SPK)
Толмач
Немного не в тему, но подскажите, где можно купить в розницу латунные фитинги (резьбовые)? Так чтобы ассортимент был большой, в т.ч. и по покрытию (хром, никель).
Толмач
По браку SPK добавлю, что фитинги (отводы, тройники) прослаблены, в насадку сварочного аппарата Dytron, считающегося мной эталоном, залетают со свистом.
В мой Dytron фитинги заходят нормально, а с трубой приходится попотеть, уж больно тяжело она заходит в насадку :хехе:. Зато труба ProAqva болтается в насадке как карандаш в банке :зло: , плюс визуально фитинг стал каким-то неказистым :dnknow: . В "Инженерными сетями" из счетчиков только Арзамас с железными штуцерами :шок: , ну может еще Валтек появился, да и цены там не лучше Вариантовских. Про "Фитингвиль" ничего не скажу, но поездка до него сожрет всю скидку + нервы:хехе:, был там один раз, одно не понравилось, нет выставочного зала :dnknow:
dragonfly
Никель "General Fittings" Вариант-А
Хром , фирму не скажу, но видел в АкваТермСервисе
Толмач
PP-R Угольник с накидной гайкой Pro Aqua накидная гайка наручиваеться на что? на простой сгон или как вторая часть американки? В живую просто не видел такой фитинг.
oxygen2610
Спасибо, я как-то сразу не нашел на сайте Варианта А фитинги, оказывается в сантех.изделиях сидят.
Soldat104
Торцевое уплотнение, т.е. через плоскую прокладку.
В "Акватермсервисе" их навалом и россыпью, в т.ч. есть и FAR в хроме.
Толмач
т.е. к обычному сгону через плоскую шайбу я его прикручу? Типа такого