объясните дилетанту зачем трубы укутывать?Горячая труба упаковывается в теплоизоляцию чтобы не было теплопотерь, а так же для того чтобы в общем коробе, или общей штробе, или просто будучи проложенной близко, не нагревалась труба холодной воды, чтобы заказчик, открыв кран холодной воды, получил холодную воду почти без ожидания, пока прольется теплая нагретая. А труба холодной воды упаковывается, чтобы исключить конденсат влаги на холодной поверхности трубы. Потому что этого конденсата в некоторых случаях, например - в случае плохой вентиляции в санузле - может быть очень много. Ну и в качестве предохранения от нагрева.
Трубы, укладываемые в штробах под заштукатуривание, упаковываются в теплоизоляцию или гофрированную трубу еще и для компенсации температурных расширений, чтобы обеспечить некоторую свободу для замоноличиваемой трубы.
Но зато Banninger!Ну, по сравнению того что там было, наверно да))
Очень аккуратная работа
Спасибо.
N_i_ck
activist
добрый день!
Строители оставили какую то порнографию
последний этаж
труба полотенцесушителя заходит из подъезда, идет по стене коридора (5 метров), потом заходит в ванную сантиметров в 20 от угла.
в стену в коридоре заделать ее возможности нет - выступ на стене в центре - это несущая колонна.
Можно ли в ванной как то переделать в ванной выводы для подключения полотенцесушителя на другую стену (красным показал), а самую трубу в ванной замуровать в стену, как то ее переварив, так как здесь должна будет стоять ванная
Строители оставили какую то порнографию
последний этаж
труба полотенцесушителя заходит из подъезда, идет по стене коридора (5 метров), потом заходит в ванную сантиметров в 20 от угла.
в стену в коридоре заделать ее возможности нет - выступ на стене в центре - это несущая колонна.
Можно ли в ванной как то переделать в ванной выводы для подключения полотенцесушителя на другую стену (красным показал), а самую трубу в ванной замуровать в стену, как то ее переварив, так как здесь должна будет стоять ванная
Подскажите, кто знает, где можно купить разнообразные полипропиленовые фитинги хорошего качества для 25 трубы , - фирма производитель и адрес, где продается.
Alex80
guru
Спасибо
возник вопрос трубы "Phaser FV-Plast армированные" оттуда же - армирование стекловолокном и зачистки не требуют? - как они?
Сам хотел брать berkeplastik, армированы стекловолокном, такие
http://berkeplastik.ru/shop/group_594/item_167/
Как они по сравнению трубами с Phaser FV-Plast?
Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?
возник вопрос трубы "Phaser FV-Plast армированные" оттуда же - армирование стекловолокном и зачистки не требуют? - как они?
Сам хотел брать berkeplastik, армированы стекловолокном, такие
http://berkeplastik.ru/shop/group_594/item_167/
Как они по сравнению трубами с Phaser FV-Plast?
Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?
Сейчас читают
Перерегистрация авто
83872
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
260532
227
Ремонт телефонов - 2 (часть 2)
404997
838
Griboedov_26
veteran
Я не настоящий сварщик Толмач придет — расскажет
bestmaster
experienced
Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?А смысл? Трубы бесплатно достались?
p.s. я об этом беркепласте ваще первый раз слышу - вы где это откапываете то?
возник вопрос трубы "Phaser FV-Plast армированные" оттуда же - армирование стекловолокном и зачистки не требуют? - как они?Не требуют, FV-Plast- приличная труба, но вот как berkeplastik...Тут я присоединяюсь к мнению bestmaster"а: я о таких так же не слышал.
Сам хотел брать berkeplastik, армированы стекловолокном, такие
Можно использовать трубы berkeplastik + фиттинги FV-Plast?В моей практике приходилось сваривать трубы и фитинги разных производителей, но это были безисходные ситуации, а вообще производители, а так же СНиПы, (например СНиП 41-01-2003) пишут:
"6.4.1 ...В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя. ". Это связано в первую очередь с разными наполнителями в полипропилене, что, в свою очередь, может привести к некачественномй сварке (полифузии).
ok, понятно.
Можно еще вопрос - в квартиру заходит металлопластиковая труба, нужно перейти на полипропилен. Какую переходную муфту (тыкнуть на рисуной или производителя) лучше использовать и как крепить к металлопластковой стороне - пресс обжим / компрессионный (обжимка)/ как-то еще? Нужно что бы надежно и не подтекало. Какие варианты?
Можно еще вопрос - в квартиру заходит металлопластиковая труба, нужно перейти на полипропилен. Какую переходную муфту (тыкнуть на рисуной или производителя) лучше использовать и как крепить к металлопластковой стороне - пресс обжим / компрессионный (обжимка)/ как-то еще? Нужно что бы надежно и не подтекало. Какие варианты?
в стену в коридоре заделать ее возможности нет - выступ на стене в центре - это несущая колонна.Пустите трубу по потолку..Потолок один черт будет либо натяжной ,либо гипсокартонные конструкции.
Так же и в ванну по потолку зайдете. А там уже дело техники..штробить стену(благо кирпич) и прятать трубу в штробы.
wox
wox
не стал заниматься некропостингом и поднимать древние умершие темы.
скажите люди добрые - знающие, какой мне поставить циркуль на отопление? чтобы без фанатизма.
параметры системы мизерные. общая длина контура 20-25 метров, 3 биметалла 5+5+6 секций, объем котла 35л, этиленгликоль. высота подъема 2,5м. система замкнутая. еще нахаляву может кто подскажет объем расширительного для такой системки - будет вообще ляпота...
скажите люди добрые - знающие, какой мне поставить циркуль на отопление? чтобы без фанатизма.
параметры системы мизерные. общая длина контура 20-25 метров, 3 биметалла 5+5+6 секций, объем котла 35л, этиленгликоль. высота подъема 2,5м. система замкнутая. еще нахаляву может кто подскажет объем расширительного для такой системки - будет вообще ляпота...
Была бы вода в системе хватило бы Wilo RS 2, а на антифризе только 4-ка.
Расширительный бак подойдет Вам на 8 литров.
Расширительный бак подойдет Вам на 8 литров.
Wilo Star-RS 25/4 ?
есть в машинстрое на пархоменко за 2990, нормальный ценник?
бак 8 литров я себе и представлял. его где лучше поставить, вверху на подаче, или внизу на обратке? или не суть?
есть в машинстрое на пархоменко за 2990, нормальный ценник?
бак 8 литров я себе и представлял. его где лучше поставить, вверху на подаче, или внизу на обратке? или не суть?
Да. Ценник хороший. Лучше ставить снизу на обратке, так дольше прослужит. И не забудьте замерить давление в баке, должно быть на 10 % выше рабочего давления системы
в расширительном? у него что, свое давление или я что-то не понял
У него с завода накачено давление. Обычно 1,5 бар, но бывает и больше, бывает что при транспортировке в ноль спускает. Поэтому Вам надо накачать давление под вашу систему. Если в системе 1бар, то качайте в бак примерно 1,1.
За мембраной понятно, не знал, что они травят
параметры системы мизерные. общая длина контура 20-25 метров, 3 биметалла 5+5+6 секций, объем котла 35л, этиленгликоль. высота подъема 2,5м. система замкнутая. еще нахаляву может кто подскажет объем расширительного для такой системки - будет вообще ляпота...Любой самый маленький насос, на первой скорости.
Навскидку укрупненно, параметры получаются смешные. По воде, требуемая производительность - 0,15 м.куб. Напор - 1,2 м. Даже если с поправкой на незамерзайку увеличить производительность на 20% и напор на 60%, то все равно мизер.
Единственное - выбирайте насосик из нормальных, но с энергопотреблением класса В, с температурой перекачиваемой жидкости от -10.
DSan
member
Добрый день! Решил поделиться своим первым опытом. Начитался умных людей, в итоге нагородил такое безобразие. Всяческая критика приветствуется
Фото мелковато, а так несколько вопросов:
1. на какой высоте получилась ось слива инсталяции?
2. Что там за коричневые элементы из ПП тройников?
3. Что за миниредукторы?
С Вашего позволения несколько замечаний (то, что удалось разглядеть):
1.Слив в воронку не закреплён, в связи с чем будет "гулять" и брызгать. Кроме того воронка быстро переполнится, т.к. нужно было направлять в её центр. Не соблюдён разрыв струи.
2. Фильтры RBM? На их латунь были рекламации (выщелачивание цинка- локальная коррозия в колбах)
3. Гибкая подводка к инсталяции- мина замедленного действия, а при условии её скрытости, совершенно недопустимо. Кроме того ко всем разъёмным соединениям ( к коим относится и ГП с её накидными гайками) должен быть доступ к ревизии и обслуживанию, а тут, как я понимаю, инсталяция будет зашита коробом. Кстати, доступ и к сифону HepVo, и к промывным фильтрам так же либо существенно ограничен, либо вообще отсутствует.
P.s. Фото бы того, что под ЭВН покрупнее, а так трудно судить.
1. на какой высоте получилась ось слива инсталяции?
2. Что там за коричневые элементы из ПП тройников?
3. Что за миниредукторы?
С Вашего позволения несколько замечаний (то, что удалось разглядеть):
1.Слив в воронку не закреплён, в связи с чем будет "гулять" и брызгать. Кроме того воронка быстро переполнится, т.к. нужно было направлять в её центр. Не соблюдён разрыв струи.
2. Фильтры RBM? На их латунь были рекламации (выщелачивание цинка- локальная коррозия в колбах)
3. Гибкая подводка к инсталяции- мина замедленного действия, а при условии её скрытости, совершенно недопустимо. Кроме того ко всем разъёмным соединениям ( к коим относится и ГП с её накидными гайками) должен быть доступ к ревизии и обслуживанию, а тут, как я понимаю, инсталяция будет зашита коробом. Кстати, доступ и к сифону HepVo, и к промывным фильтрам так же либо существенно ограничен, либо вообще отсутствует.
P.s. Фото бы того, что под ЭВН покрупнее, а так трудно судить.
И чуть не забыл: судя по отсутствию заглушек в водорозетках систему Вы не опрессовывали. Настоятельно рекомендую перед замуровкой это сделать. Опрессовщик можно взять и на прокат.
P.s. Коричневые элементы- гасители гидроударов?
P.s. Коричневые элементы- гасители гидроударов?