klalafuda
В панельке хрущевке требуется определить расположение проводки. Точность +/- 1..2см. Проводка проложена по полу далее вертикально поднимается в заштукатуренных штробах на свет, выключатели/розетки и пр. Ручка-звонилка не помогает - звенит на всю панель. Нужен приличный точный прибор.
Не совсем понимаю зачем вам прибор, если сами пишете, что проводка в штробах вертикально поднимается к выключателям и розеткам, не сверлите в этих местах под плинтус и всех делов.
Алексеевич2
> Не совсем понимаю зачем вам прибор, если сами пишете, что проводка в штробах вертикально поднимается к выключателям и розеткам, не сверлите в этих местах под плинтус и всех делов.

Розетки - да, само-собой. А свет? Он ведь тоже вертикально поднимается в штробах от пола к потолку. И я весьма примерно помню где именно он проложен. С точностью до полуметра влево-вправо. Можно конечно как-то исхитриться, но если есть возможность за разумную цену перестраховаться почему нет? Это в любом случае будет на порядок дешевле, чем восстанавливать потом пробитую проводку. Это если есть конечно...
Сколько будет стоить замена счетчика и пробок на автомат плюс подключение к распредкоробке с протяжкой кабеля с улицы внутрь (около 1.5-2метров).Это все в гаражном кооперативе на железнодорожной улице
Алексеевич2
такие дома точно есть.
Спасибо за подсказку, а то я думал, что уже на всех домах и улицах поработал)) Обычно уже при входе в квартиру сразу понимаешь что проводка под полом видя выключатели на дверной опанелке и розетки у плинтуса. Но вот на ул Объединения попалась квартирка где розетки примерно на метровой высоте и выключатели на стенах, но от них штробы шли вниз и под деревянный пол… Попался, думал что за день просто передернем проводку, а пришлось два дня и уже втроем перфораторами рычать))
Добрый день!
Требуется электрик, ситуация такая - новостройка, заменена вся проводка в квартире, в нужных местах из стены выведены концы провода (на розетки/выключатели). Надо установить подрозетники (с долбежкой), собрать в кучу провода в 7-8 распред. коробках (каждый провод подписан) и подключить розетки/выключатели (так же каждый провод подписан). Розеток/выключателей около 30 штук.
Почему сам не сделаю, если все подписано? Причина банальна - сам разбираюсь, инструмент есть, но физически не успеваю, а свет уже нужен.
Konst5
На ул Академической есть такой дом.
На Академической-38:хехе:
Мне нyжен электрик - перенести на кyхне две розетки и добавить еще однy. Затyлинка.
Электрика нашла. Спасибо, форумчане.
Добрый день.Хотелось бы узнать,сколько будет стоить сборка щита+материалы
kurkul
Работа минимум 5000. Автоматы - зависит от Ваших возможностей. Экономить не стоит.
pre
Спасибо за отклик.Это только сборка,или монтаж на месте с подключением линий?
kurkul
Это сборка навесного щита с подключением линий. Если встраиваемый, то подороже.
kurkul
Судя по схеме , рисовал ее человек не сильно опытный ( без обид), кабель марки ВВГ 2 х 10 проблематично найти , если уж ответвляться от магистрали , то лучше тем же СИП 2. 2х16, в автомат модульного исполнения он спокойно влезет ( до 25 мм.кв.),
Щиток на фасаде , если уж пластиковый , то рекомендую каедра от Шнайдера, или метал их же , но можно и марки ритал , но он дороже , зато простоит дольше, теперь по схеме , немного смущает установка доп.УЗО на водогрейных и освещение, я бы лучше поставил ещё пару дифов ( но это не критично), кстати освещение все я бы тоже под одно УЗО не сажал.
энергон
Да так то 10мА ставиться на отдельную розетку.
А в принципе повторные там лишние 30мА достаточно
ДеHиS4eVer
Разводка сделана? линии подведены к месту установки щитка ?
Требуется только подключить?
энергон
Когда квартиру делал,ВВГнг 2*10 нашёл без проблем.СИП не является не поддерживающим горение проводом,соответственно нафиг он нужен в доме.Заземление планируется ТТ,поэтому 2-х ступенчатая дифф.защита.
ДеHиS4eVer
Разводки пока нет,на планитуем сами проложить.А вот что бы аккуратно собрать щит,инструмента нет.
kurkul
Если ТТ, то на вводе желательно ставить УЗО с абреввиатурой "S" селективное, из более доступных по наличию Шнайдер около 6000 руб, есть ещё у КЭАЗа например, может дешевле, так же не лишним будет установка реле напряжения типа РНПП или УЗМ.
Вместо ввг 2х10 можно ещё как вариант Пув 1х10 в две нитки в пнд гофре конечно если по улице
kurkul
ну тогда уж не 2-х а трех
100мА
30мА
10мА
Автоинформатор
Добрый день.
Нужна консультация по освещению.
Потолок обычный, не натяжной.
нужно сделать подвесную трековую систему освещения поворотных спотов. Не могу найти нигде подобную конструкцию, нужна помощь.
Кто устанавливал подобное?
daryaryabtseva
Устанавливали было дело, покупали в магазине на пристанской , энергия света
daryaryabtseva
Как то в фото студии подобное ставили,
энергон
трековая конструкция? как ее подвешивать к потолку на тросы?
ДеHиS4eVer
сами светильники выбрали, КАК повесить?)
daryaryabtseva
Можно на тросы, можно на леску
daryaryabtseva
Лучше на цепи, мотом в нее продеть провод можно
Luter
трос
цепь
шпилька
можно еще на трубе никелированной
энергон
а где это купить и как собрать?
может знаете, кто может помочь?
daryaryabtseva
Трос - в крепеже
цепь и шпилька - там же
трубы - в мебельном те где фурнитура мебельную продают

помочь - вся ветка, выбирайте
ДеHиS4eVer
Да так то 10мА ставиться на отдельную розетку.
А в принципе повторные там лишние 30мА достаточно
Понятно, что на каждую линию можно отдельную защиту вешать...
Но ради экономии места в щитке и средств чем сильно хуже схема для квартиры, где на входе один диффавтомат на 40А (АВДТ-32 30мА), а далее - только защитные автоматы: 32А на печку, остальные на 16А?

Практически не сталкивался с защитой, т.к. жил в хрущёвке без заземляющего провода с примитивной схемой.
PP01
Тогда уж лучше не дифавтомат, а УЗО на вводе на ступень выше чем вводной автомат
Хуже это тем, что при сработке у вас обесточиться вся квартира/дом, ну и конечно поиск поврежденной группы займёт чуть дольше времени.
PP01
удалено по п. 9 Правил.

да я не про то что на каждую линию отдельную защиту, я про то что 10 мА очень маленький ток утечки поэтому этот диф ставят на отдельную розетку в основном для потребителей представляющих повышенную опасность: водогрей, стиралка в сыром помещении, а освещение там не надо вешать.
Чем больше потребляемая мощность тем больше ток утечки, чем больше длина проводов тем больше ток утечки.
Полностью согласен с Энергоном Дифы на группы автоматов - лишнее хватит УЗО.
энергон
Тогда уж лучше не дифавтомат, а УЗО на вводе на ступень выше чем вводной автомат
Да, срабатывающая защита, отрубающая всё сразу - совсем нехорошо, но, надеюсь, что в нормальном состоянии не будет срабатывать, а только в реально опасной ситуации.
Группы автоматов сформированы не по их назначению, а больше по направлениям ответвления...
Знаю один аргумент "ЗА" то, что "УЗО лучше" - это то, что УЗО имеет электромеханический датчик и сработает при отгорании "0", а большинство недорогих дифов - электронные, которые не работают без входного напряжения. :хммм:
Какие ещё аргументы "лучше" есть?
PP01
УЗО также как и диф автоматы бывают электромеханические и электронные,
Про срабатывание при отгорании нуля, хм не сталкивался, хотя кстати был один момент и увы не отработали, для таких случаев лучше применять реле напряжения
энергон
УЗО или дифавтомат с электромеханической начинкой, сохранят свою работоспособность при отваливании нуля , т.е . в случае утечки и прикосновения человека к фазному проводу, а вот от последствий данного аварийного случая большинство электроприборов может выйти из строя.
имеется на уровне метра розетка под печь древняя проводка люминь...хочу вниз опустить как соединить надежнее ну что бы потом замуровать это место и кафелем прикрыть
мистерКэт
через люминевую гильзу соединяй не прогадаешь, ну и конечно же люминь с люминем.
энергон
для таких случаев лучше применять реле напряжения
На старой квартире отгорал 0 в щитке, узнал по треску из-за печки - она крышкой нижнего шкафа слегка касалась батареи.
Изолировал картонкой - загудел холодильник, померял тестером - там зашкал по напряжению.
Отрубил всё - полез в щиток смотреть, в закрытой частьи что-то искрило и пованивало.
Позвонил соседям - в обоих вкартирах никого (на дачах были в выходные).
Сообщил в аварийку и кинул себе временное заземление из щитка шнуром с вилкой (с той стороны проводами, со стороны квартиры - вилка в розетку с заземлением) - не сидеть ведь без света и холодильника!
В понедельник соседи пожинали плоды в виде погоревших микроволновок и прочей мелочи вроде БП ноутбуков, зачем-то оставленных ваоткнутыми в розетку...

Именно для холодильников отдельно купил пару (старому и новому) реле напряжения и этой весной одно прошло успешные тестовые испытания - напряжение как-то мигало, как гирлянда, а реле включало старичка, если напряжение в норме только через 4,5 мин. :live:
энергон
УЗО также как и диф автоматы бывают электромеханические и электронные
УЗО проще найти электромеханическое даже у неименитых брендов.
А вот дифы стали в основном электронные.
Осталось найти поприличней из не сильно дорогих.
АВВ (без Н) стоят совсем неприлично (на 63А больше 4 т.р. :eek: )
В практическом применении не силён, так что выбор - почти наугад (по наитию и цене).
PP01
Цены верно подмечено у них кусаются, я про дифы механика
Ну а если в бюджет вписаться хотите , то тогда у ИЭКа по моему были варианты, но надо в каталоге пошукать
ДеHиS4eVer
долго читал, много смеялся.
300мА в жилых помещениях не ставится. это для промышленного оборудования.
двухступенчатая защита это 1. перегрузка 2. утечка, а не несколько УЗО подряд.
все эти вещи описаны довольно подробно в умных гостах, ту и правилах эксплуатации.
для УЗО наличие отдельной земли не регламентируется. при желании можно использовать отдельным проводом ДО подключения УЗО двойное зануление. у нас ноль глухозаземлен.
часто сталкивался с тем, что входной автомат на 40 ампер, а УЗО на 16. поскольку УЗО не умеет падать от перегрузки, он просто плавится внутри. дифавтомат хорош, но при его срабатывании невозможно понять, что это было: перегрузка или утечка. надо таки разделять мух и котлет. можно поставить 2 УЗО на разные цепи. один на влагу типа водогрея и стиралки, второй на все остальное. на 30мА, по правилам. хотя более смешно выглядит, когда входной автомат на 32А, плита 20, стиралка 20, водогрей 20. включается все разом а потом ищут, почему главный автомат отрубается каждые 2 минуты.
ЧИТАЙТЕ правила и госты, что куда и сколько ставить.

ЗЫ. видал расплавленный автомат IEK 32А, внутри которого поводок к контакту с трудом достигал 2мм сечения. именно он и расплавился.
alexey2001
Смех то он жизнь продлевает.
А вот незнание иногда ее прерывает.
А по поводу вашего поста .......... no comments
ДеHиS4eVer
ну, судя по тому, что группу допуска я получал в 1983 году, продлевает.
а комментировать без проблем.
приходилось и выслушивать и самому комментировать.
Приветствую.
Идет строительство нового частного дома.есть фундамент пока.есть бытовка из досок рядом с домом.
Нужно электричество.Написали заявление на подключение.Через месяц дали техусловия.Мелтком пробежался прочитал много непонятных слрв.
Может кто оиветить что сейчас нужно делать?купить счетчик и прикрутить с столбу или бытовки?
doktor_dobro
так именно там и написано, что нужно или не нужно сделать.
Вот.может кто на простой русский перевести и вкратце объяснить чего мне надо сделать?
doktor_dobro
И вот.
Если кто этим занимается подскажите сколько стоит услуга подготовки к подключению к электросетям под ключ