кто как серверные охлаждает?
3194
13
стоит кондишн, уже задыхается, собираемся второй ставить. на окнах светоотражающие пластины. всерно температура в комнате выше 30 градусов.

по мне так жарковато. еще есть методы?
whiplash
имхо 2 кондиционера для серверной - минимум. (а вдруг сломается один?)

вариантов нет. только модели кондиционеров. для серьезных датацентров (более 100 стоек) есть варианты. но думаю они вам совсем не подойдут
whiplash
1. Если кондиционеры не справляются значит с расчетной можностью охлаждения напутано. (какаво тепловыделения?)
2. Стоит подумать насчет переноса серверной в отдльное помещение без окон
whiplash
100% вам кондишены расчитывали исходя только из квадратуры помещения. Без учета выделяемой мощности - надо сменить компанию по климатотехнике.
Head
> 100% вам кондишены расчитывали исходя только из квадратуры помещения. Без учета выделяемой мощности - надо сменить компанию по климатотехнике.

+ пиццот!
я когда какие либо работы в серверной провожу - кондер вырубаю нах. резервный кондер и так всегда выключен. на то он и резервный.

иначе потом неделю с соплями ходить.
в серверной поддерживается 18С.
whiplash
Поднимаю темку.
Есть помещение, выделенное под серверную - около 6 квадратов в цоколе, 1 окно ниже уровня земли, батарея, которая зимой жарит конкретно. Отключать ее нельзя ввиду кривой разводки - частично перекрывается тепло для верхних этажей (а дом жилой). Есть приточка, но она опять-таки сделана так, что система единая на несколько помещений - в итоге зимой приходится ставить ее на минимум, ибо в соседних помещениях люди мерзнут.
В помещении 2 сервера, ибп и, что самое печальное, 1 человек со своим компом, которого девать некуда.
Температура в жаркие дни летом выше 30, зимой тоже жарко из-за батареи.
Возможны переезды в другое помещение, потому сплит-систему ставить запретили. Думали поставить напольный, но куда девать теплый воздух и коденсат? Постоянно его сливать не получится. Гофру с горячим воздухом опять же выводить куда-то... Можно ли как-то облегчить страдания человека и продлить жизнь технике в таких условиях?
Washburn
Можно ли как-то облегчить страдания человека и продлить жизнь технике в таких условиях?
Летом, очевидно, без шансов (ктоме как придумать какой-то кондиционер), зимой - закрыть батарею кожухом с теплоизоляцией.

А что в человеке печального? жарко?
KSergey
Кожух делали, это да. Позабыл написать.
А печально то, что неизвестно, кому (чему) там хуже - ему или технике... Дышать просто нечем абсолютно. Начальство никак не внемлет, правда пообещали напольный. Но его, получается, никак не приспособить там.
Washburn
Возможны переезды в другое помещение, потому сплит-систему ставить запретили.
Сплит легко демонтируется, переносится на новое место.
Или запретили собственники помещения?
пилот
Сплит легко демонтируется, переносится на новое место.
Или запретили собственники помещения?
Точно не знаю, но запретили однозначно, в сожалению.
Washburn
Значит, окно (которое ниже уровня земли) - единственное ваше спасение.
Anomander
Осталось только понять, как быть ночью. :улыб:
whiplash
собираемся второй ставить
Вот 2 и стоит в серверной:улыб:Ну и естессна, отдельная комната, никто там не сидит постоянно... разве пивка попить забегаем в прохладце
Washburn
зашунтировать батарею, а на самой батарее поставить вентиль