Предохранительный клапан в системе отопления
6165
4
Заметил, что предохранительный клапан в системе водяного отопления частного дома постоянно выпускает воду, вследствие чего систему приходится регулярно подпитывать (обнаружилось во время недавнего похолодания).

Можно ли как-то починить (отрегулировать) клапан или проще установить новый?
Docent
Если расширительный бак мембранный (а он в системе с предохранительным клапаном наверняка такой), то в первую очередь необходимо проверить его. Сброс воды через предохранительный клапан - характерный признак отсутствия давления в воздушной камере расширительного бака или повреждения мембраны. Бак заполнен полностью, при нагреве воде некуда расширяться, вот и происходит сброс.
Docent
Возможно недостаточный объём расширительного бака. Необходимо 4-5% от объёма системы отопления.
Docent
еще влпрос можно -
обязательно klb в систему отопления с принудиттельной циркуляцией ставить мембранный расширительный бак ????

Разве не достаточно просто открытого расширительного бачка, если насос поставить на "обратной" трубе - т.е. на ту трубу, по которой в печь подается уже подостывшая вода???

и еще - может, кто посоветует спеца, который сможет помочь подобрать насос, достаточный для моих условий, и соответственно, врезать его в систему
KUG
еще влпрос можно -
обязательно klb в систему отопления с принудиттельной циркуляцией ставить мембранный расширительный бак ????

Разве не достаточно просто открытого расширительного бачка, если насос поставить на "обратной" трубе - т.е. на ту трубу, по которой в печь подается уже подостывшая вода???

и еще - может, кто посоветует спеца, который сможет помочь подобрать насос, достаточный для моих условий, и соответственно, врезать его в систему
Вы правы, если есть открытый расширительный бак, то мембранный расширителный бак можно не ставить (при правильном монтаже отопительной системы). А циркулирующий насос уменьшит расход топлива на 25-30% и уменьшит время нагрева помещения.
По остальным вопросам оставьте заявку , поможем.