Дымоход в кирпичной кладке
1603
2
Добрый день,

Следующая ситуация: строю дом - подвал + 2 этажа. В подвале запроектирована газовая котельная 30-40кВт и небольшой камин (угловой камин от теплодара). Подвал уже построен - сделаны 2 дымохода в несущей стене шириной в 1.5 кирпича. Размер каждого из дымоходов: 250*140. Кирпич нормальный - полнотелый на обычном известковом растворе. Подвал перекрыт плитами-пустотками (ПК).

Вопросы:
1. требуется ли гильзовка внутри дымохода (полная или только там где плиты)?
2. если требуется то какие варианты для гильзы?
3. как правильно сделать проход плиты для дымохода?

Есть ли у нас печники? Готов подъехать с проектом если требуется.
arvie2
Гильзовку под газ считаю обязательной.
в 2008 году был свидетелем как в заельцовском бору, в котедже получил сильное отравление рабочий ночевавший в котедже и хозяин приехавший чуть позже к счастью оба сейчас живы здоровы.