плохая тяга в печи летом-это нормально?
17332
11
Вот хочу выяснить, действительно ли летом тяга хуже, чем зимой?
Дело в том, что когда приехали в дом после зимы, затопили (в апреле), сразу печь раскачегарилась. А потом стало тепло и вновь затопили печь, задымила. Это нормально?
синди
Да конечно, летом тяга хуже. Но тут есть такой фактор как высота дымохода. Это как правило метров 5, минимальная. Ну и соответственно, тяга лучше если мало колен у дымохода, и если он регулярно чистится. т.е. необходимо уменьшить сопротивление дымохода.
masterlook
У нас пятиходовка и 7 метров труба. То есть можно печь и не белить, все равно дымление иногда возможно, так получается?
синди
Чем выше труба, тем сильнее тяга. Т.е. если брать ноль от пола и высоту трубы, получается, чем выше труба, тем сильнее будет всасывать воздух внизу. Т.е. и и через щели воздух будет стремится в трубу и вверх.

Скорее проблема в засоре.
Sergunchik
Так все-таки проблема есть?
Т.е. никогда дымка быть не должно вообще?
синди
У меня на даче была самодельная железная печь. Много лет с ней мучался с дымом. Пока растопишь- вся баня в дыму. Через много лет понял в чем была причина. У меня не было дверцы на поддувале. Оказывается, пока печь не разкочегарится поддувало должно быть закрытым. Когда понял- все стало окей
синди
7 метров труба это очень даже хорошо, но чтобы печь как следует работала, желательно чтобы финальная часть дымохода была выше конька. Есть еще одна причина, из-за которой дымят печи и камины - это нарушенный баланс входящего и исходящего воздуха в помещении, как правило это бывает в достаточно герметичных домах. Чтобы проверить этот баланс, просто попробуйте во время работы дымящей печи открыть настежь окно или входную дверь - если дым исчезнет, значит нужно обеспечить приточную вентиляцию. В вашем случае проблем может быть три:
1. нечистый дымоход
2. финальная часть дымохода ниже конька
3. дефицит воздуха, необходимого для нормального горения огня в печи.
Ну и конечно в жаркую погоду тяга весьма никакая.
Лайонкинг
Печь делалась в целом по правилам. С поддувалом все в порядке.
Финальная часть выше конька, а иначе и нельзя, если близко к коньку.
А вот с воздухообменом действительно надо позамечать. Но при растопке действовали по общему правилу, что все должно быть закрыто.
Дымоход же, наверно, не должен еще засориться, печь-то новая.
синди
Если дымоход чистый, и финал выше конька - значит количество проблем уменьшается.
Остается:
1. Нарушение баланса воздуха
2. Неправильно сложенная печь
Лайонкинг
Второе тоже под вопросом. Если была бы неправильно сложена, она бы всегда дымила. Когда первый раз запускали, сначала дымок немного пошел через трещинки, потом все стало хорошо, учитывая, что это делалось летом!
синди
вот и отлично! ) теперь вы знаете о тяге почти все! :хехе:
Лайонкинг
Да уж.
Спасибо. Будем следить за процессом.:yes.gif: