расчетать ферму , кто поможет?
27983
30
нужно расчетать металлоконструкцию для крыши гаража 13*8 метров . фермы должны разположены по длине,
grey54rus
Ширина 13 или 8 метров ?
Крыша двухскатная ?
Стены и стойки какие ?
Нужен только расчет или сами фермы ?
grey54rus
А если найти готовые?
И вопрос в том, что рассчитать - одно, а подготовить альбом чертежей, который будет принят при сдаче в эксплуатацию - совсем другие деньги:улыб:
vikus
длина фермы 13 метров, надо 7шт
крыша однаскатная, угол не более10гр
стены кирпич
нужен пока только расчет чтобы знать на какую сумму расчитывать при перекрытии металлом (альтернатва плиты п)
DEF6
готовых нет, расчет нужен для того чтобы купить металл и изготовить фермы для гаража в своем доме. ну запаса прочности должно хватить гарантировано.
grey54rus
Т.е Вы не будете официально вводить здание в эксплуатацию?
grey54rus
Эт хорошо:улыб:
Теперь вопрос - почему нельзя сделать набор из 8 метровых ферм? Наклон кровли можно задать разностью их высоты.
grey54rus
а если поперёк (8 метров) положить ПП?
DEF6
гараж пристроен к дому , поэтому у гаража две стены по 8м, а одна 13, ну и чтобы не ставить дополнительно стойки, по 13метровой стене у дома , выбрано такое расположение ферм.
mihail72
нужно прокидывать дополнительные балки, ну и в частном секторе очень много проводов и столбов) затрудняющих работу крана
grey54rus
Ну, собственно, могу вечером поковырять альбом чертежей для пром. зданий, и дать ферму для 13 м пролета, но:
1. Металла в нее сжирается больше, чем в набор 8 метровых ферм
2. Изготовление стоит дороже, поскольку требуется создание узлов стыка (металл идет в хлыстах по 11,7-12 метров)
Поэтому я бы подумал на установкой вдоль одной из стен дома опор из трубы диам.152, раз уж на стену подвесить фермы не получится.
grey54rus
плиты изготавливают и по 9 метров, да и в цене они подешевели!!!
grey54rus
Сейчас заглянул в ленпроектовский справочник-спецификацию (для укрупненных расчетов), получается, что для перекрытия Ваших 104 кв.м. (13х8) треба порядка 2450 кг. металлоконструкций. Это в чистоте, без самой кровли (дер. обрешетка, настил и т.п.). Значит "грязного" металла (того, что надо закупить) будет тонны 3,5-4, плюс изготовление самих ферм (насколько поню, в прошлом году брали 25-30 тыс. руб за тонну готового изделия, нынче, конечно, подешевле будет, но не знаю насколько).
DEF6
размер 13 метров сложился из 0.7 навес над воротами, 0.4 стена, 10.7гараж, 0.4 стена, 0.5 карниз .
наклон 10 град надо делать по длине гаража обязательно
DEF6
сварить ферму сам могу, а вот рассчетать какой металл, и в какую геометрию сварить пока немогу.
grey54rus
Тогда может взять стандартную 12 метровую ферму? всякие доп. навесы можно чуть уменьшить, либо сколхозить потом. (например задний навес сделать на консоли, прикрепленной к стене).
В любом случае, 7 ферм Вам не нужно. Делается 2 фермы (с доп. нагрузкой 2,4 тн/п.м.) и дополнительно связывается балками, по которым ведется обрешетка. Одна ферма ставится в 1 м от стены дома, вторая - в 1 м от середины гаража, край связей будет опираться на стену.
Если хотите сделать несколько ферм, рассчитывая, что их можно сделать "похлипче", то ничего не выйдет. Даже если ферма L=12 будет держать свой вес, то ее масса будет в районе 400-500 кг/шт., а масса фермы L=12 на 2,4 тн будет около 850 кг., значит на 7 ферм вы потратите лишних 600 кг металла, да еще и получите худшие характеристики крыши по нагрузке (в снежный год крыша вообще рухнуть может).
mihail72
строю для себя, поэтому сиюминутную экономию не рассматриваю, поэтому вариант из пп пока отложен .
DEF6
грамотно, поэтому и повесил пост, чтобы услышать специалиста.
DEF6
Тогда может взять стандартную 12 метровую ферму
что такое стандартная 12 метровая ферма?
grey54rus
Стандартная, значит списанная прямо из альбома, без переделок. Длины таких ферм кратны 3 (6м, 9м, 12м, 18 м, 24 м, 30 м) откуда будет и "стандартный" шаг прогонов - 1,5 м и 3 м.
DEF6
Если дам узлы для вот такой фермы из квадратной трубы - сможете реально сами сварить?
DEF6
Совсем забыл дать сортамент фермы :смущ:
1. Труба 140х140х5 - 24 п.м.,
2. Труба 100х100х4 - 27,8 п.м.
3. Лист (3пс) 6 мм - 0,78 кв.м.
С учетом "обрези" треба брать:
1. 24 п.м
2. 36 п.м
3. 1 кв.м.
Электроды - добавить по вкусу :улыб:
Вес готовой фермы - 890 кг., вес металла на нее - 1020 кг.
DEF6
Делается 2 фермы (с доп. нагрузкой 2,4 тн/п.м.) и дополнительно связывается балками, по которым ведется обрешетка. Одна ферма ставится в 1 м от стены дома, вторая - в 1 м от середины гаража, край связей будет опираться на стену.
для этой схемы перекрытия изготавливаю две фермы как в преклепленном файле, тто у меня вопрос чем перекрывать расстояние между фермами там получаеться 3.5 метра? у нас делитантов по плану было фермы через метр на них сверху доска 50, и гофралист....... или я не так планировал?
grey54rus
Между фермами будет 4 м. Перекрывается прогонами из швеллера 18П (он кладется "на бок") с шагом 1,5 м. Т.е. нужно еще около 1400 кг швеллера. А уже поверх будет доска 50-ка.
Позже выложу чертежи узлов.
grey54rus
Итак, выкладываю чертежи узлов
Углы a и b рассчитываются индивидуально с учетом общего угла наклона фермы (верхнего и нижнего поясов относительно горизонта). Угол наклона не должен превышать 10% (т.е. 6 градусов)
DEF6
Узел на краю фермы. С двух сторон фермы выполняется зеркально, по диагонали
Узел крепления вертикальных связей выполнять не обязательно, это для пром. зданий нужно.
DEF6
узлы понятны, высоту фермы . как я понимаю, надо брать от стандартной?
grey54rus
Да. Габариты фермы даны на общем чертеже.
PS обращу Ваше внимание, что ригель варится перпендикулярно плоскости горизонта, а стока - перпендикулярно оси пояса фермы