Сырость в частном доме
8229
21
Новый дом из бруса, очень высокая влажность. Нужен опытный мастер по разработке и установке системы вентиляции, может кто посоветует такого?
oks555
Сколько лет новому дому?
Sky
Два года ... дерево уже высохло))) основная проблема началась, когда через год после постройки стены утеплили и обнесли сайдингом ...
oks555
Пароизоляцию между брусом и утеплителем проложили?
Это то что делать нельзя ни в коем случае.
В этом случае вентиляция не поможет, вынимать придется.
AndrewZ
Проложили ... между утеплителем и сайдингом пленку ветрозащитную :безум:))) а на брус - только утеплитель))) это плохо?
oks555
Это правильно.
Главное не пароизоляция.
Вентзазора не достаточно значит между сайдингом и утеплителем, вода не уходит.
Или действительно вентиляцию нужно делать, раньше через щели в стенах была, теперь не стало.
AndrewZ
Это правильно.
_________________
Сомневаюсь, что это правильно.
Помочь наверно сможет хорошая вентиляция внутри дома.
А утеплитель я бы снял. :улыб:
эковата
Видимо ... я поняла, в чем проблема :(... вспомнили, что на брусе набит рубероид, а на него уже утеплитель набили ))) придется, видимо все переделывать. Но все равно нужна вентиляция! Кто -нибудь сможет подсказать телефончик того, кто сможет сделать вентиляцию?
oks555
Единственный на рынке утеплитель, которым можнро утеплить деревянный дом, это наш. При применении других утеплителей, дерево будет накапливать влагу. Есть еще правда один способ, высушить дом и с внутренней стороны проложить пароизоляцию. Но тогда вопрост? Какой это тогда деревянный дом?
эковата
Помочь наверно сможет хорошая вентиляция внутри дома.
хорошая вентиляция наверняка поможет. Но , эковата, "Какой это тогда деревянный дом?" (с):хехе:oks555, рубероид нужно обязательно снять, И что там за ветрозащита, нужно выяснить, и проверить правильно ли положена ветрозащита. Может, у вас мембрана, которая в одном направлении пар пропускает, а вдругом - нет. И Вы её расположили неправильно, и получилось, что пар из дома не выходит. Ну и конечно, вентзазоры должны быть между этой защитой и сайдингом.
Konst5
Раз уж разговор зашел про утепление стен то тоже вопросик есть.

Есть стены из пеноблока. Какой "бутерброд" сделать под сайдингом.

Пеноблок - ? - утеплител - ? - сайдинг

Вот чего вместо вопросиков ложить?
vqd
пеноблок -- утеплитель - ветрозащита(она же ГИДРОизолятор) - вентзазор- сайдинг.
(не путать гидроизолятор с пароизолятором, что свойственно оччень многим продавцам этих материалов!)))
oks555
Использование рубероида - это просто удивительно. У него паропроницаемость близка к нулю. Убрать его следует совсем. И не делайте после этого совсем никакую мембрану. Она имеет смысл только в высотных зданиях и то только на углах, где большая продуваемость. Об этом неоднократно писали проектанты, в том числе и Новосибирские. Деревянный дом действительно будет преть.:хехе:
Konst5
Хм. Ну про утеплитель понятно. Думаю сантиметров 10 его должно хватить при условии что толщина стен 300.

А вот про ветрозащиту можно по подробнее. Какова производителя лучше применить и как она вообще выглядит. А то вдруг продаван подсунет ченить непонятное и буду потом голову греть что с домом.
Публицист
Убрать его следует совсем. И не делайте после этого совсем никакую мембрану
________________________________________
Не очевидно. Скорее всего утеплитель с низкой плотностью, а для него обязательно требуется мембрана. Можно посмотреть на сайте производителей. У мембраны еще одно предназначение, защитить утеплитель от влаги со стороны вентзазора.
эковата
Утеплитель действительно должен быть жестким. Явно не рулонным (типа Изовер или Урса). По поводу мембраны не согласен. Последние практические наработки говорят, что его навязывание не слишком хорошо отражается на выведение влаги наружу. В прошлом году именно по этому поводу был крупный семинар для проектировщиков, строителей и т.д, где присутствовали и руководители мэрии. Примеров, приведенных было больше, чем достаточно. И дело вовсе не правильных вент. зазорах конструктивов, а в принципе. :хехе:
эковата
Единственный на рынке утеплитель, которым можнро утеплить деревянный дом, это наш. При применении других утеплителей, дерево будет накапливать влагу. Есть еще правда один способ, высушить дом и с внутренней стороны проложить пароизоляцию. Но тогда вопрост? Какой это тогда деревянный дом?
----------------------------------------------------------------------
Емае!!!! Как же достали умники которые хвалят свое болото )))))))
Все вокруг утепляют минватой и ничё не жужжат))))
тут явный косяк в монтаже так нет же эковата рулит и никак иначе.
Модерам пора уже денюжки снимать за скрытую рекламу!!!!
ровер
Спасибо большое всем, кто поучаствовал в обсуждении! На днях приедет специалист и будет монтировать вентиляцию внутри дома и надеюсь вытащим рубероид из под сайдинга, а за одним проверим вентзазор:улыб:
oks555
А скажите. Из каких соображений вы туда рубероид то засунули?
oks555
между утеплителем и сайдингом пленку ветрозащитную :безум:)))
вытащим рубероид из под сайдинга,
Вот и причина сырости обнаружилась. :улыб:.
vqd
А скажите. Из каких соображений вы туда рубероид то засунули?
да так получилось ... особых соображений не было оказывается :)... просто дом первую зиму зимовал под рубероидом, а потом, когда сайдинг крепили - не стали снимать)))
oks555
Руберойдом Вы заперли конденсат внутри утеплителя. Ему, кроме как впитываться в стену дома, некуда деваться.

Посему, пока руберойд не снимете - стены будут мокнуть независимо от наличия вентилляции.
Соответственно только вентилляцией сырость не убрать.

Зато может получиться, и скорее всего так и будет, что после снятия руберойда стены высохнут и влажность внутри дома станет нормальной без дополнительной вентилляции.

Если руберойд получится оперативно снять, то до дождей стены могут и успеть просохнуть.
Советую сделать это как можно скорее.

ЗЫ: Ветрозащитные пленки ставятся в зависимость от плотности утеплителя.
Нужны они для того, чтобы Ваш утеплитель ветром по прилегающей территории постепенно не развеяло, т.к. с подветренной стороны создается довольно приличное отрицательное давление (всего на 25-30% меньшее чем собственно давление от ветра с наветренной стороны.
Эти пленки обязательно должны быть паропроницаемы. Ваш случай - прямое этому доказательство.

Причем он не единственный.