Вот встал вопрос. монтирую отопление в часном доме перекрытие пустотные плиты..
и вот ударило мне в голову проложить где возможно трубы в пустотах плит. фитинги соединительные сделаю снаружи... есть ли какие то противопоказания в эксплуатации ктонибудь сталкивался.?
и вот ударило мне в голову проложить где возможно трубы в пустотах плит. фитинги соединительные сделаю снаружи... есть ли какие то противопоказания в эксплуатации ктонибудь сталкивался.?
masterlook
activist
Смотря на каких фитингах, если на гайках, то фитинги только в открытых местах, если на пресс соединениях, то можно и соединения пускать в перекрытия, и под штукатурку. Главное иметь план разводки, чтоб в дальнейшем не пробить трубу, хотя если соседи начнут люстру вешать. или ещё для каких либе целей сверлить потолок, могут они попасть. А это сразу потоп.
En2y
experienced
на гайках фитинги снаружи.. и дом частный соседи через огород)))
masterlook
activist
На гайках не рекомендуем, из-за линейного расширения трубы возможно будет необходимо регулярно их подтягивать. А так проблем не вижу)))
msp
activist
Не так уж и регулярно(если фитинги качественные), но они требуют обслуживания и по правилам должны находится в доступных местах, то есть возможна скрытая разводка, но места соединений должны оборудоваться лючками для обслуживания.
Сейчас читают
БЕСЕДКА (часть 27)
153603
1000
Курилка (часть 22)
127099
1000
БЕСЕДКА (часть 38)
149878
1000
не вижу особенностей прокладки труб в пустотах, хоть с фитингами, хоть без, кроме неудобст с поворотом трубы при монтаже.
скорее сплошной плюс от нагрева трубой массива прекрытия.
скорее сплошной плюс от нагрева трубой массива прекрытия.
только вот когда труба потечет (не дай бог конечно,но все таки) что делать будете?
по "пустоткам" и не определишь в каком месте течь
по "пустоткам" и не определишь в каком месте течь
ровно то-же самое, если труба в монолите потечет.
долбить стену, менять трубу.
здесь только долбить с двух сторон примыкания к плите и менять весь отрезок через плиту целиком.
впрочем, чтобы цельный отрезок металлопласта в перекрытии протек, надо очень плохую трубу выбрать.
долбить стену, менять трубу.
здесь только долбить с двух сторон примыкания к плите и менять весь отрезок через плиту целиком.
впрочем, чтобы цельный отрезок металлопласта в перекрытии протек, надо очень плохую трубу выбрать.
masterlook
activist
Согласен с каждым вашим словом, поясните - какое обслуживание требуют фитинги под гайку, кроме затягивания?
rolex
veteran
так гаек не нужно, это ж азы.
кто монтирует с пониманием, тот обжимные "по умолчанию" поставит.
а ставить лючки чтоб потом ключами шерудить в ограниченном пространстве - для мазохистов.
кто монтирует с пониманием, тот обжимные "по умолчанию" поставит.
а ставить лючки чтоб потом ключами шерудить в ограниченном пространстве - для мазохистов.
так гаек не нужно, это ж азы.7-10 лет стоит фиттинг на водопроводе и никто его не подтягивал... и ваобще я конструктивно разницу не пойму между обжимным под гайку и обжимным инструментом... разница то в чем? и там и там обжатие... просто может быть кто-то когдато не затянул 1 гайку...
кто монтирует с пониманием, тот обжимные "по умолчанию" поставит.
а ставить лючки чтоб потом ключами шерудить в ограниченном пространстве - для мазохистов.

Фитинги подбегают все. У пресс больше поверхности прилегания- уплотнения. Поэтому они более надежны. На отоплении будут большие перепады температуры, сответственно линейное расширение- изменение размера. Подбегание оч. часто даже на качественнных обжимных фитингах. На водопроводах они ведут себя лучше. Если есть возможность, ставьте пресс и работайте машинкой. Все равно лучше сделать соединения доступными. Хотя это не всегда возможно или приемлемо.
7-10 лет стоит фиттинг на водопроводе и никто его не подтягивал... ..в отоплении постоянные и значительные перепады температур не дадут повторения сей благостной картины.
ChivasRigal
experienced
НПП
Аналогичный вопрос, только на отоплении использовался армированный полипропилен. Могут ли с ним возникнуть проблемы?
Аналогичный вопрос, только на отоплении использовался армированный полипропилен. Могут ли с ним возникнуть проблемы?
rolex
veteran
практически никаких, просто не перегревайте его.
а так как даже армированный при нагревании колбасит, желательно его покрепче прижать.
а так как даже армированный при нагревании колбасит, желательно его покрепче прижать.
ChivasRigal
experienced
Понял, спасибо.
не перегревайте егоЭто сколько в цифрах?
masterlook
activist
Это зависит от производителя Полипропилена.
При покупке узнавайте характеристики
- гарантийный срок эксплуатации в зависимости от давления и температуры,
и максимальную температуру теплоносителя.
При покупке узнавайте характеристики
- гарантийный срок эксплуатации в зависимости от давления и температуры,
и максимальную температуру теплоносителя.
vqd
experienced
А есть добрые люди которые могут прикинуть водяную систему отопления ну или хотя бы теорию рассказать?
А то хочется понять как оно все устроено будет. Да и начать потихоньку закупать комплектующие.
А то хочется понять как оно все устроено будет. Да и начать потихоньку закупать комплектующие.
masterlook
activist
Можно и рассказать и показать конечно.
Сами хотите делать?
Только ответственность за тепло в доме целиком на вас
Сами хотите делать?
Только ответственность за тепло в доме целиком на вас
vqd
experienced
Ну конечно на мне )) на ком еще то?
Делать сам хочу если это конечно будет под силу.
Делать сам хочу если это конечно будет под силу.