[Help!] Как сделать стык крыши веранды и дома ??
18074
9
Всем привет.

Подскажите, как правильно сделать стык плоской крыши веранды (на рисунке синий цвет) и крыши домика (черный цвет).

Сейчас дом под шифером, а веранда закрыта рубероидом.
Всё бы ничего, но веранда немного шевелится по высоте и возможно на 2-3 мм отъезжает от домика :-))

В итоге где красная точка - протечка постоянная :-((

[img]http://pix.academ.org/img/2010/07/11/aadecd81c7b5082979498ad468a8da23.jpg[/img]

Пытался заливать гудроном-бесполезно.
Как только веранда чуть пошевелится - сразу ломается и опять протекает :-(

Как быть?


Фото реального положения дел сделаю чуть позже...
Rost A.G.
сделай из оцинковки уголок 200*200 углом равным переходу один край угла под шифер второй на веранду прикрути кровельными саморезами и будет тебе сухо
Rost A.G.
Вариант предлоденный grey54rus наиболее верный :agree:! Полку которая ляжет на крышу веранды, я бы сделал побольше (для исключения возможности затекания воды при таянии снега и дожде с сильным ветром.
grey54rus
То, что веранда немного двигается не повлияет?

П.с. как и у автора соседнего топика поднялась вода и давит фундамент...канавы не помогли в етом году...
Rost A.G.
а матершинное название Ендова разве не для этого? слышал краем уха-как раз для стыков веранды-дома???
Деодат
Ендова, это несколько иной элемент, она предназначена для стыков кровли в разных плоскостях образующих внутренний угол. В данном случае использование ендовы (стандартной) не оправдано из за её размеров и формы. Хотя оканчательный вердикт можно выносить только увидев проблемное место...
Rost A.G.
прикручивай вкрай уголка и под шифером и по веранде, оцинковка не бетон, небудет припятствовать отхождению веранды от дома маленько деформируеться но воду внутрь не пустит.
Rost A.G.
А зачем Вы делали плоскую крышу? Протечка будет всегда. Надо делать наклон у крыши.
grey54rus
и по веранде, оцинковка ... воду внутрь не пустит.
Может оказаться не совсем так, Эковата верно подметил, только не детализировал. Если "веранда вызовет таяние снега", то может случиться водяная линза, уровень которой вызовет подпор воды в щель между кровлей веранды и оцинковкой.
Так что требуется не просто саморезы, а полноценная герметизация. (Мне попросту подобный объект знаком, там зимой вода из линзы затекает под кровлю вообще через фальц, так что на днях хозяин будет приставать к фальцу с тюбиком силикона, гы-гы...)
grey54rus
прикручивай вкрай уголка и под шифером и по веранде, оцинковка не бетон, небудет припятствовать отхождению веранды от дома маленько деформируеться но воду внутрь не пустит.
спасибо, так и начал делать!
осталось два вопроса
- "кровельные саморезы" - сем то необычные? Как они выглядят?


Вместо оцинковки 200x200 присмотрел ..конек !
Угол подправим, но вот незадача - он длиной 2.5метра
(лист оцинковки тоже такой) - на всю веранду не хватит.

Как соединять два элемента? Прикручивать внахлест?