пристройка для газового котла
6898
11
Здрасти всем
Надо срочно построить пристройку к дому - типа котельная (возможно, кухня)
Хотелось бы услышать бюджетный вариант - пока считаю СИТИТ, пенобетон, полистиролбетон, теплостен(это не бюджет)
возможно даже рассмотреть каркасную конструкцию - деревянный каркас - внутри плоский шифер - утеплитель пенопласт- снаружи что угодно....
что посоветуете???
Надо срочно построить пристройку к дому - типа котельная (возможно, кухня)
Хотелось бы услышать бюджетный вариант - пока считаю СИТИТ, пенобетон, полистиролбетон, теплостен(это не бюджет)
возможно даже рассмотреть каркасную конструкцию - деревянный каркас - внутри плоский шифер - утеплитель пенопласт- снаружи что угодно....
что посоветуете???
Константин222
member
Из дерева не советую. Лучше выполнить из негорючего материала. Может из квадратной трубы? Обшить плоским шифером(он дешевле). Утеплитель можно присмотреть. Снаружи профилированый лист. Будет выглядить вполне симпотично
KUG
activist
да как-то в leot не очень лежит - металопрофиль - разве это не будут мостки холода в конструкции??
Константин222
member
Ну смотря как делать.... явный тому пример строительные вагончики
агент
activist
У меня сделано из бруса, это как прихожая, на стене в углу висит котел дэу, все красиво, аккуратно и не думаю что очень дорого
Если есть сомнения на счет дерево/не дерево, спросите у тех кто будет делать проект, есть ли какие либо доп.требования к деревянным конструкциям.
Заодно и про площадь пристройки с размерами остекления не забудьте спросить.
Заодно и про площадь пристройки с размерами остекления не забудьте спросить.
Сейчас читают
СКОРО!
5726
42
КиноБЗал (NF) (часть 6)
31844
169
Грызлов против альтернативной точки зрения!
2639
19
какой брус?Брус 100*150 + минеральная вата плитами 2*50, все зависит какой брус класть будете
чем утеплял?
Здрасти всемСоветую каркас ЛСТК, быстро, дешево, сердито и к томуже не горит. (см. Фото).
Надо срочно построить пристройку к дому - типа котельная (возможно, кухня)
Хотелось бы услышать бюджетный вариант - пока считаю СИТИТ, пенобетон, полистиролбетон, теплостен(это не бюджет)
возможно даже рассмотреть каркасную конструкцию - деревянный каркас - внутри плоский шифер - утеплитель пенопласт- снаружи что угодно....
что посоветуете???
Мостиков холода не будет, в качестве утеплителя рекомендую мин. плиту. ППС мышки сожрут.
5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Что означает - - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
какой материал имеет - предел огнестойкости 0,75 ч
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Что означает - - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
какой материал имеет - предел огнестойкости 0,75 ч
какой материал имеет - предел огнестойкости 0,75 ч
из материалов используемых для каркасной стены
из материалов используемых для каркасной стены
ТОП 5
1
3
4