плиты и несущие стены
4217
15
добрый день. Плиты положили на крыше. Есть вопросы по ним. Можно с вами посоветоваться? Фото в приложении. Первое что бросается в глаза - плиты б.у. Второе самое странное эти плиты короче. Лежат они на самых краях несущих стен. Ощющение таае что они упадут вот вот. Не знаю как найти нормы или стандарты насколько плита должна быть положена на стену? Может вы что подскажите по этому вопросу?
На сталь и бетон ~80 мм.
На кирпич ~ 120 мм.
На СИБИТ ~ 300 мм.
На кирпич ~ 120 мм.
На СИБИТ ~ 300 мм.
Александр_1978
experienced
Непонятно из чего несущие стены ! из шлакоблоков что ли ?
Евпатий Коловратий....
На кирпичь 10 мин. лучше 15-20 см. Замерьте рулеткой
Но такие плиты я бы даже теще на пееркрытее не положил...
На кирпичь 10 мин. лучше 15-20 см. Замерьте рулеткой
Но такие плиты я бы даже теще на пееркрытее не положил...
Andrew999
guru
Очень напоминает блоки ТИСЭ (или как они там называются), но по таким "дырявым" блокам армопояс надо 100%. По поводу картинки скажу одно слово "еб.....".
Пока искал то что нужно время редактирования истекло
Вот ссылка на стены из них, обратите на вертикальное армирование (колонны встроенные в стену) и на устройство армопояса и опирание плит.
Вот ссылка на стены из них, обратите на вертикальное армирование (колонны встроенные в стену) и на устройство армопояса и опирание плит.
Xvoin
junior
Сейчас читают
Капитальный ремонт МКД ::: 2014—2043 годы (5)
347655
845
Мейн-куны (часть 9)
200256
1000
Есенина 65 отзыв инвесторов
222597
1000
Евпатий Коловратий....а чем то это можно подтвердить? ни могу найти ни где санпин подходящий(
На кирпичь 10 мин. лучше 15-20 см. Замерьте рулеткой
Вот страница ну никак не пара сантиметров опирания, а порядка 10 и больше. В некоторых случаях меньше, но к тем плитам что на фото эти случаи неприменимы.
Вот страница ну никак не пара сантиметров опирания, а порядка 10 и больше. В некоторых случаях меньше, но к тем плитам что на фото эти случаи неприменимы.нашел там такую вещь:
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
мой случай: опирание только по двум коротким сторонам
не уверен тот ли это случай
Про пустотки там дальше с картинками.
Александр_1978
experienced
Замерьте четко рулеткой сколько у Вас см !
А если серьезно в таких вопросах советы бла бла бла неумесны !
для 6 метровой плиты которая опираеться на кирпичик проектировщики закладывают 120мм опирание! если меньше то я бы лично сдернул эти плиты и сделал арм пояс (арматурки побольше) ! Где то я видел что на внутренних стенах опирания его делают трапецивидным чтобы увеличить опирание пустоток !
А если серьезно в таких вопросах советы бла бла бла неумесны !
для 6 метровой плиты которая опираеться на кирпичик проектировщики закладывают 120мм опирание! если меньше то я бы лично сдернул эти плиты и сделал арм пояс (арматурки побольше) ! Где то я видел что на внутренних стенах опирания его делают трапецивидным чтобы увеличить опирание пустоток !
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)
это наверное только касательно железобетонных зданий. у нас же стены несущие - кирпич. Спасибо за ссылку на сан пин, подойдёт ли он для нашего случая?
это наверное только касательно железобетонных зданий. у нас же стены несущие - кирпич. Спасибо за ссылку на сан пин, подойдёт ли он для нашего случая?
novgorod
member
в таких вопросах советы бла бла бла неумесныпонятное дело, нужно руководствоваться сан пинами, их как раз я и пытаюсь найти для этого случая
похоже ещё плиты с гаража содрали. Могут ли они и по экологичности не подойти?
novgorod
member
ТОП 5
1
2
3
4