вместо перемычки монолит?
33317
67
И А
залил монолитные перемычки, пролет 150см, ширина 45см, толщена-30. вопрос через сколько дней можно снимать опалубку? через сколько дней можно нагружать? среднесуточная температура текущая- 12 С.
И А
снимать опалубку можно через день-два, нагружать по правилам через 28 дней, но вобщем я думаю через недельку уже смело можно если на перемычке будет кладка, а не сразу плита перекрытия
Aleks_nsk
28 дней :eek:, да не уточнил у меня два участка будут по 210 см, плиты по ширине 120см, ПК 45-12, то есть какие то плиты попадут полностью одной стороной на монолит. Кладка кирпичная по ним не предусмотрена. в принципе вес плиты не большой? арматура 14-ая по 8 хлыстов
И А
если сразу на перемычку идет плита, лучше перебдеть. Тем более с арматурой решение далеко не самое удачное для перемычки - нижний ряд лучше было сделать 16-й, а верхний в данном случае вообще особой роли не играет - там и 10-й бы хватило - вверху у перемычки не бывает растяжения.. Упасть то не упадет, но торопиться тоже не стоит.
Aleks_nsk
что значит упасть то не упадет? треснуть бетон может? или что
И А
Чтобы не заводить новый топик, встряну здесь.
Ситуация такая, нужно залить площадки под террасу и крыльцо. Плиты своевременно не положил, теперь вот придётся заливать.
Вопрос собственно в чём. Какой толщиной эти плиты делать?
На террасах пролёт получается шириной метра 4, крыльцо поменьше, около 2,5.
И А
Распалубка конструкций работающих на изгиб выполняется при наборе прочности бетоном не менее 50-60%.
При температуре 20 градусов и влажности 80 процентов это 7-14 суток. :улыб:.

При этом сразу после распалубки необходимо подвести разгружающие стойки, которые убирать можно только после набора прочности бетоном до 90 процентов. Это примерно на 28 сутки.
И А
в госте на перемычки указаны требования, размеры, количество кг металла, бетона и т.д. А в каком документе можно найти как располагается арматура как связывается и какого сечения?
И А
"И.А" , смотрю на фото, дом на заднем плане вроде знаком, случайно не м.р-он Телевизионный?, не уж то соседи?
И А
В ГОСТе есть ссылка на чертежи типовой серии.
Там и найдете.
КОЛО
чего то не увидел там ссылки
И А
. вопрос через сколько дней можно снимать опалубку?
поставьте пару деревяных подпорок недели на три - и нагружайте.
Vinni2
Какой толщиной эти плиты делать?
на грунте имеется в виду?
если без нагрузок(в смысле десяток человек + легковушка) - то и 15 см хватит.
если с нагрузкой - то от 25.
арматуру 16, не мелочитесь.
И А
Самый правый стобец в таблице 1.
КОЛО
столбец, после массы, самый правый- "обозначение выпуска типовой проектной документации серии 1.038.1-1" ?
rolex
на грунте имеется в виду?
Нет, с опорой по трём краям. Пролёт надо перекрыть около 3,5 метра.