вопрос по подушке МЗФ
2413
2
Всем привет
на участке плодородка 50см(четкая граница), но ниже 50см есть вкрапления
а ниже 60см четко однородный грунт супесь
в связи с тем, что УГВ 6м и грунт слабопучинистый решил делать МЗФ

подскажите, пожалуйста, на какую глубину рыть траншею под ленту VPA в данных условиях?
какой высоты лучше сделать подушку? и из чего лучше песок или ПГС?

я вычитал, что ленту МЗФ нужно расположить не ниже 40см... а ниже подушку толщиной 30-40см
допустим, заглубились на 70см... из которых, 40см лента и 30см подушка
получается 10-20см подушки будет среди плодородки - может ли такое соседство отрицательно сказаться при усадке дома... плодородка мягкая и песок местами может вдавливаться в нее?
внутри понятно, можно(нужно) заменить плодородку на песок - а как быть снаружи?

Поделитесь опытом пожалуйста! :help.gif:

Заранее спасибо
Lexwtng
Если сомневаетесь,может на сваи поставить
Lexwtng
Снимайте "плодородку" до твёрдых глин. Потом слой песка речного промытого сантиметров 25, с поливанием водой и послойным трамбованием. Потом нижнее армированное(продольно и поперечно 12 мм. арматурой) уширение, шириной по двадцать сантиметров в обе стороны от ширины ленты МЗФ( к примеру если лента 40 см., то 40 +20+20=80 см.) и высотой 20 см.
Потом саму ленту заливаем высотой 40 см. и шириной требуемой шириной стены. с нижним и верхним армированием 10 мм. арматурой в 2-3 нити.
Далее требуемую высоту цоколя доводим кирпичной кладкой. Не забывая про вентиляционные отдушины.
Строить в общем-то легко, только стройматериалы тяжёлые.:улыб: