Электропроводка.
10692
40
Люди подскажите кто в теме – дом из сибита. Электропроводку какую лучше делать?
Нам мастер посоветовал медную проводку 1,5 и 2,5. Но их столько разновидностей!
Может кто подскажет конкретной ссылкой какой именно кабель, с какими характеристиками и какого производителя лучше покупать!!! Заранее спасибо!
Нам мастер посоветовал медную проводку 1,5 и 2,5. Но их столько разновидностей!
Может кто подскажет конкретной ссылкой какой именно кабель, с какими характеристиками и какого производителя лучше покупать!!! Заранее спасибо!
провод ВВГ НГ-LS в гофре или трубе пластиковой по штробам пропустить .
А по толщине провода(сечению) надо исходить из мощности электро оборудования которое будет установлено в доме, а то может и 4 и 6 мм сечение местами нужно будет.
А по толщине провода(сечению) надо исходить из мощности электро оборудования которое будет установлено в доме, а то может и 4 и 6 мм сечение местами нужно будет.
Спасибо! А на электроплиту 4 хватит?
Спасибо! А на электроплиту 4 хватит?
Скажите, пожалуйста, план надо утверждать в энергосбыте??? Или можно сделать а потом как самострой утвердить? Дом не новый а пристройка к дому.
смотря какая плитка , для стандартной 3-4 комфорочой 4 квадрата провод нужен, лучше конечно 6 на случай длительного использования всех комфорок сразу, да и просто для себя в плане пожарной безопасности.
По утверждению не подскажу к сожалению, но проэкт должен быть, это точно.
P.S. Неуглядел что пристройка, в данном случае надо ещё смотреть основную проводку, чтобы совместилась с новой. Да и можете не утверждать проект(и нормально не оформлять плятя за это деньгию Но делать нужно качествено ибо электричество оно такое) на 98%
По утверждению не подскажу к сожалению, но проэкт должен быть, это точно.
P.S. Неуглядел что пристройка, в данном случае надо ещё смотреть основную проводку, чтобы совместилась с новой. Да и можете не утверждать проект(и нормально не оформлять плятя за это деньгию Но делать нужно качествено ибо электричество оно такое) на 98%
4 хватит на 8 кВт-вам чуть больше подключат на весь дом(если конечно не 3 фазы). ввг, нюм. можно и без гофры, если потом демонтировать не собираетесь.только от отдельного автомата надо вести, без разветвлений.
по поводу проекта - он нужен исключительно для вас. у энергетиков зона ответственности на вашем счётчике заканчивается. что вы там наделаете это исключительно ваши проблемы. в том числе, пожары, пробои и т.д.
в проекте вобщем то ничего особенного нет - провода по нагрузкам посчитать, автоматы, узо с защитой от пожара и удара, заземление правильно сделать. стоит от силы 2-3 тыщи. потом монтёра нормального найти, чтоб китайщину не впаривал и провода не тырил.
по поводу проекта - он нужен исключительно для вас. у энергетиков зона ответственности на вашем счётчике заканчивается. что вы там наделаете это исключительно ваши проблемы. в том числе, пожары, пробои и т.д.
в проекте вобщем то ничего особенного нет - провода по нагрузкам посчитать, автоматы, узо с защитой от пожара и удара, заземление правильно сделать. стоит от силы 2-3 тыщи. потом монтёра нормального найти, чтоб китайщину не впаривал и провода не тырил.
Сейчас читают
Вот и я отъездился..
4345
126
Масленичный дозор!
120365
1000
Постоянное падение расхода топлива. Как это возможно?:)
3694
51
Угу, читайте! Сейчас Вам еще ВВГ- нг-лс или нюм предложат в трубах проложить, в штробах. Да чего уж там, делайте в медных трубах! Хоть и пристройка, зато какая там электрика сделана?!!! Но , к такой проводке наверное и фурнитуру (Розетки с выключателями) с позолоченными контактами нужно будет поставить?,,,Весь город просто в штробе без труб, но у Вас круче!
Прости, ну а если серьезно и без излишеств, то в штробе монтируйте ВВГ по Госту изготовленный!
Правильно подобрать сечение? –Какие собираетесь нагрузки подключать? Согласитесь, наверное, или дну лампочку с телевизором собираетесь включать или вдруг какой цех захотите в дальнейшем там открыть с моторами? Но, прокладывайте с запасом!
Хрен с ними с проводами, хоть золотые закладывайте в золотые трубы, но если неправильные автоматы поставите, то кирдык Вашим проводам – могут поплавиться. Именно поплавиться, а не сгореть. Горят розетки и распредкоробки и близкие к ним вещи.
Про план утверждать в энергосбыте? - Если придете к ним за планом и утверждением, то, наверное, придется. – Деньги все любят, они всем нужны. Если не придете, то не надо!
Прости, ну а если серьезно и без излишеств, то в штробе монтируйте ВВГ по Госту изготовленный!
Правильно подобрать сечение? –Какие собираетесь нагрузки подключать? Согласитесь, наверное, или дну лампочку с телевизором собираетесь включать или вдруг какой цех захотите в дальнейшем там открыть с моторами? Но, прокладывайте с запасом!
Хрен с ними с проводами, хоть золотые закладывайте в золотые трубы, но если неправильные автоматы поставите, то кирдык Вашим проводам – могут поплавиться. Именно поплавиться, а не сгореть. Горят розетки и распредкоробки и близкие к ним вещи.
Про план утверждать в энергосбыте? - Если придете к ним за планом и утверждением, то, наверное, придется. – Деньги все любят, они всем нужны. Если не придете, то не надо!
Про автоматы и узо согласен. А вот гофра и труба в штробе нужна(как минимум набудущее для лёгкой смены кабеля на новый)!!!! Это вы себе делайте без гофры,трубы(стоят копейки) но другим не советуйте .
Зачем в сибите "нг" да еще и "LS"? ВВГ обычного заглаза. Гофру говорите для быстрого и легкого смена кабеля на 4-6 квадратов? А сами то меняли?;) Утопическая это затея про смну кабеля. Да не в копейках на трубы дело. Работы больше - штробить глубже и так далее.
... А вот гофра и труба в штробе нужна(как минимум набудущее для лёгкой смены кабеля на новый.......... .Для легкой? Это когда гофра лежит по прямой! А попробуйте ВВГ 3*2,5 протянуть в 16 й гофре, если она лежит под углом в 90 градусов. Протяжные коробки ставить?
А ценник, какой? Нет проблем – сделаем, за деньги! Но штроба дороже будет, чем просто под кабель. И к стоимости монтажа нужно будет добавить затягивание в гофру.
Проследи за сообщениями ТС, он уже кабель ищет- самый дешевый
если она лежит под углом в 90 градусов.Да его и не под 90 хрен вытащишь\вставишь в 16 м то.
менял и не раз, меняется без проблем если изначально правильно сделаною. да и если неправильно немного попыхтев, а вот замурованый кабель без разлома не достанеш.
С Вазелином? Ну да, если она – «гофра» вроде не отказывается, но явно Вас не хочет, то только вазелин спасет ситуацию! Но, только Вашу.
Гофра в штрабе для легкой замены кабеля. Не останавливайтесь на достигнутом. Кабель-канал по чистовой отделке значительно упрощает процедуру замены кабеля. Но нет предела совершенству. Кабелененесущая система ДКС или аналогичная в Вашей квартире, и Вы легко сможете менять кабель хоть 2 раза в... час.
p.s. А зачем его вааще менять чаще, чем 1 раз в 20 лет?
p.s. А зачем его вааще менять чаще, чем 1 раз в 20 лет?
Спасибо всем! Кабель ВВГ уже купили. Гофры будем делать по потолку т.к. он деревянный. Подскажите, кто знает какие автоматы лучше покупать? какой фирмы? И розетки тоже, чтобы качественные, но не сильно дорогие – к концу лета средства на исходе :(. И ещё вопрос – на водонагреватель ванной комнате какой мощности кабель?
Алексеевич2
experienced
p.s. А зачем его вааще менять чаще, чем 1 раз в 20 лет?А то и раз в 25-30 лет, поддерживаю коллег
Алексеевич2
experienced
Подскажите, кто знает какие автоматы лучше покупать? какой фирмы? И розетки тоже, чтобы качественные, но не сильно дорогие – к концу лета средства на исходе :(. И ещё вопрос – на водонагреватель ванной комнате какой мощности кабель?Автоматы лучше Legrand или на худой конец Schneider Electric, по поводу водонагревателя, нужно знать какой аппарат будете использовать накопительный или проточный, лучший вариант это конечно накопительный, но опять надо знать на сколько он будет литров?
merkus
experienced
Автоматы лучше Legrand или на худой конец Schneider Electric, ...А что, IEK плох?
На что внимание обращать при покупке автоматов, выключателей, розеток?
А что, IEK плох?
На что внимание обращать при покупке автоматов, выключателей, розеток?
Про Ладу- Калину тоже недавно говорили, что не плоха. Но сняли с производства. А мерседес круче, хоть его гастербайтеры из России последнее время собирают. Сравнение понятно? Попробуйте К.З. на IEK и на Legrande сделать, сразу поймете разницу.
Электрифицировал один ресторан. Заказчик попросил "автоматы" подешевле, хотя розетки - выключатели были от fontini по 3500 за шт. Поставили ИЭК. Как же удивился DJ когда увидел как автоматы "рычат" в такт музыке и вспышкам стробоскопа. Поменяли на Legrand, все прошло. И еще из практики. Берем ИЭК для установки в ЖД, 1-2% не проходят прогрузку, еще столько-же меняем в первый год по гарантии. С Legrand такого почти не бывает.
водонагреватель накопительный на 100л. а розетки и выключатели какой фирмы лучше? но не сильно дорогие.....
новосиBEERец
experienced
а розетки и выключатели какой фирмы лучше? но не сильно дорогие.....Я себе JUNG (Германия) поставил, самую недорогую серию, качество -
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы были датчики движения по лестнице дома? Что бы свет вдоль лестницы включался когда на неё кто либо вступил и соответственно выключался при отсутствии кого либо.
За деньги сделать можно ВСЁ. Датчики движения ИЭК 200-300р. Legrand 2000-3000р. Выбираете ценовую категорию, дизайн, угол захвата, расстояние захвата, количество контролируемых мест, диапазон освещенности и вперед... Недорогие розетки - выключатели. Посмотрите Lezard серия Mira, очень неплохой Китай, с 2-х метров от Legrand серия Valena не отличишь, а цена в 2 раза ниже.
новосиBEERец
experienced
Посмотрите Lezard серия Mira, очень неплохой Китай,Внешне красивые, но из трёх двухрозеточных блоков у двух при подключении провода отвалились вводные клеммы - очень слабо приклёпаны к токоведущей пластине. И в магазине этого не увидишь - китайцы каждую розетку в плёнку пакуют.
Не советую выбирать розетки только по внешнему виду и цене - дороже может получиться в итоге.
Japonovod
activist
Вам просто не повезло. Два года работаю с Lezard, именно с Mira, нареканий не было. Керамическое основание и очень плотное присоединение к токоведущим пластинам. Несколько розеток себе поставил. Год эксплуатации без проблем. А еще у меня был э\монтажник, бывший КМС по боксу, 190 росту, 150 весу, одним пальцем 2-3 клеммы перекрывал, так у него любая арматура "слабая" была. Резьба срывались, пластмасса раскалывалась, клеммы отваливались. Ченть поднять, перетащить - это легко, а присоединить - так легче застрелиться, хотя спец был очень грамотный.
Мне они очень не нравятся! Нужна хорошая сноровка чтобы их поставить. Им бы ещё шайбы добавить? А так, жилы из под винта в розетках так и норовят выскочить, особенно при подключении шлейфом.- Жилу с левой стороны затягивает, а жилу с правой стороны выдавливает.
Да, еще пластик этих розеток не просто плавится, а прекрасно горит?
Вот ссылка про Lezard
Да, еще пластик этих розеток не просто плавится, а прекрасно горит?
Вот ссылка про Lezard
Алексеевич2
experienced
Ну вот всё уже ребята вам сказали при ИЭК, мне собственно и добавить нечего, Лезард да это не совсем хороший вариант, у Легранда кстати есть бюджетная серия Cariva, цена как у Лезарда.
Джузи
activist
Люди, пожалуйста подскажите, это хорошие бренды - Шнайдер-Электрик и Техникс? Просто на них есть скидка через знакомых хорошая.
новосиBEERец
experienced
Люди, пожалуйста подскажите, это хорошие бренды - Шнайдер-Электрик и Техникс? Просто на них есть скидка через зн9акомых хорошая.Хорошие. Но не выгадывайте копейки на мелочах - купите JUNG (недорогую серию) и будет вам щастье навеки. Производство - Германия (не Китай, не Турция, не другие отсталые страны...). Я их увидел на Сиб. Ярмарке - купил, поставил - и не жалею. Всё остальное теперь кажется жалким, пардон, фуфлом.... Извините если кого обидел, но я JUNGом не торгую, только делюсь впечатлениями от их использования
Блин, взрослею наверное, про Шнайдер-Электрик знаю - класный.Но Техникс? А че это такое? Не гонитесь за скидкой, меня хоть какой скидкой в ЭКС не заманищь - все равно окажется, что дороже чем без скидок у других!!!
новосиBEERец
experienced
Вот с чем доводилось сталкиваться
To GEORG. "А так, жилы из под винта в розетках так и норовят выскочить, особенно при подключении шлейфом.- Жилу с левой стороны затягивает, а жилу с правой стороны выдавливает." А жилу, перед подключением, колечком завернуть, никак? Конечно долго, денюшкофф не заработаешь. Зато, когда жилу прямую под винт засовывают, металлосвязь хреновая получается, сертификацию не пройдешь. Или Вы, в своей работе, услугами лаборатории не пользуетесь? Своих монтажников, за такое присоединение, я очень громко ругаю.
To новосиBEERцу. Вроде разговор за Lezard шел, а Вы Powerman нонеймный "рекламируете".
новосиBEERец
experienced
Powerman нонеймныйно упаковка была Lezard
Japonovod
activist
Ни одна, уважающая себя, фирма не будет наносить на свое изделие чужой логотип. В Вашем случае это просто подделка. Ценник на Powerman ниже Lezard в 2-3 раза. Качество - прямо пропорционально. Делайте выводы.
... А жилу, перед подключением, колечком завернуть, никак? Конечно долго, денюшкофф не заработаешь. Зато, когда жилу прямую под винт засовывают, металлосвязь хреновая получается, сертификацию не пройдешь. Или Вы, в своей работе, услугами лаборатории не пользуетесь? Своих монтажников, за такое присоединение, я очень громко ругаю.Кроме Lezardа розеток не видел? Или так от проблемы избавились? Можно еще шайбу добавить. Наверное, у всех остальных розеток таких проблем нет? Нет, Lezard не самая плоха розетка, есть хуже. Но просили хорошие подсказать? Вот Алексеевич например предложил. А может про РШВШ писали?
Про подделку тут писали? Давайте о созвучии напишу: - Легранд и лезард. Уже несколько раз, отправляя своих клиентов за легранд получаю лезард. Им еще упаковку похожей сделать - продажи попрут?
Про лабораторию? – пользую! Мало того, что сам пользую, а еще и предлагаю свои услуги по замерам.
Алексеевич2
experienced
Люди, пожалуйста подскажите, это хорошие бренды - Шнайдер-Электрик и Техникс?Шнайдер берите, а что такое Техникс, первый раз слышу, видимо очередной Китай...
Поделись ценами. Неужели дешевле нашел, чем те, кто этим всегда занимается?
ТОП 5
1
2
3
4