электромонтаж. 10 розеток
2169
2
Привет!
Скажите, а сколько на один кабель можно подсоединить последовательно бытовых розеток?
Какой провод должен при этом быть?
И нужны ли рспаечне коробки или можно последовательно идти от одной к другой?
Необходимо смонтироать 10 розеток по периметру (4-м стенам) дома. Стены - газобетон.
alan4
Нагрузки считать надо(по приборам).
alan4
Строго говоря, розетки у Вас будут подключены не последовательно, а параллельно, просто на одной ветке. Соответственно, количество розеток значения не имеет, важна лишь суммарная мощность приборов на этой ветке.

2х2,5 мм2 "держит" примерно 5,5 кВт
2х4 мм2 "держит" примерно 8 кВт

Это в Вашем случае СУММАРНАЯ мощность ВСЕХ приборов на этой ветке. Т.е., например, используя "стандартный" для розеток 2х2,5 (или 3х2,5 если с заземлением) и включив одновременно три электроконвектора по 2 кВт Вы скорее всего получите нагрев провода внутри стены где-то в начале этой ветки. К чему это приведёт заранее сказать сложно...

Последовательно идти от розетки к розетке можно, неприятность тут по-моему только одна: если что-то случится с линией в самом начале (КЗ в розетке, или перебили провод в стене или ещё что-то) - в доме выйдут из строя все розетки сразу. Дальше надо штробиться - а у Вас ни одна розетка не работает...

Разветвлять из розетки (три провода вводить в один контакт розетки) нежелательно. Это тоже неприятный нюанс Вашей схемы: если когда-нибудь Вы захотите разветвиться от одной из розеток (повесить бра или просто запитать удлинитель прямо изнутри розетки) - грамотно не получится.