Дымоход (кирпич) для тт печи - нужны специалисты
6667
10
Всем добрый день! Встал вопрос о строительстве дымохода в загородном доме. Один на две печи - баня и тт котел. Сэндвич - не вариант, температуру такую он не держит. Вермикулит - дороговато. Решили совместить - выход из вермикулита, сам дымоход из кирпича. Нужны спецы - порекомендуйте, плиз... можно в личку.
А также послушаю возражения по принятому решению - может кто еще что дельное посоветует на личном опыте.
Всем огромное спасибо! :knix:
Terra2009
Всем добрый день! Встал вопрос о строительстве дымохода в загородном доме. Один на две печи - баня и тт котел. Сэндвич - не вариант, температуру такую он не держит. Вермикулит - дороговато. Решили совместить - выход из вермикулита, сам дымоход из кирпича. Нужны спецы - порекомендуйте, плиз... можно в личку.
А также послушаю возражения по принятому решению - может кто еще что дельное посоветует на личном опыте.
Всем огромное спасибо! :knix:
2 в 1 не рекомендуем.
Могут быть проблемы при совместном использовании.
Ну и марку котла бы еще знать не помешало.
StasRn
ZOTA mix. А почему два в 1 не желательно?
Terra2009
А можно сделать дымоход из нержавейки овального сечения в несущей стене кирпичного дома для котла,работающего на природном газе?
Terra2009
ZOTA mix. А почему два в 1 не желательно?
У ZOTA дымоход д.б. 180мм
У Банной печи наверняка 115мм

Итого для совместного использования вам нужна труба не менее 200мм.
Для каждого теплогенератора как правило следует предусматривать отдельный дымоход (Это цитата из нормативов).

При совместном дымоходе подключение необходимо выполнять черехз рассечку подключения к вертикальной части трубы не менее 1 метр.
Желательно предусмотреть шибера для каждгого подключения.

Могут быть проблемы по части переворачивания тяги. Котел и печь не одинаковой мощности, следовательно скорость дымовых газов различны. Скажем при открывании двери в помещение с котлом или окна в быни дым может вырываться из топки первого или второго. Возможно что при совместной топке печь как более слабый теплогенератор вообще тягу развивать не будет.

По уму надо заказывать проект с расчетом конкретной геометрии, и то, при современных проетировщиках не факт что все будет работать правильно.

Скажу откровенно, мы, как производитель дымоходов за такие проекты без необходимых расчетов не беремся именно из соображений в перспективе нести ответственность за работу всего оборудования.
Сосед715
А можно сделать дымоход из нержавейки овального сечения в несущей стене кирпичного дома для котла,работающего на природном газе?
Можно. Только нержавейку надо брать аустенитную. (стойкую к коррозии от дымовых газов и конденсата)
Сегменты трубы монтировать во время возведения стены. (верхний сегмент вставляя в нижний)
Обязательно предусмотреть в нижней части трубы конденсатоотводчик и тройник подключения.
Трубу по всей длине необходимо утеплить минеральной ватой класса НГ (негорючая)
StasRn
А если труба в средней капиталке т.е внутри дома,утеплять нужно? и зачем?
StasRn
совместная (одновременная) работа котла и бани не планируется. Для поддержания температуры установлен еще и газовый котел, поэтому при топке банной печи котел эксплуатироваться не будет вообще. Думаю что проблем с этим не будет. Меня больше интересует возможность стыковки вермикулита с кирпичом...
Terra2009
Меня больше интересует возможность стыковки вермикулита с кирпичом...
Вам понадобится нестандартный переход с круглого сечения на прямоугольное.
Просто эта позиция производится под заказ, в остальном проблем нет.

Я бы еще рекомендовал заложить дымоход заведомо большего диаметра - это существенно снимет нагрузку с кирпича и увеличит срок его службы.

Ну и само собой утеплить в "холодных участках.":улыб:
EAK
А если труба в средней капиталке т.е внутри дома,утеплять нужно? и зачем?
Утепление дымовой трубы призвано улучшить тягу, избежать появления конденсата в холодный период года и тем самым продлить срок службы дымохода.
Наличие хорошей тяги в трубе обеспечивает нормальную работу котлов и печей. Способствует экономии топлива.

Это в общих чертах.
Утепление ни в коем случае не обеспечивает безопасность дымохода при проходе стен. перекрытий из сгораемых материалов. Более того вне зависимости от толщины и степени утепленностти самой трубы противопожарные нормативы едины для всех производителей и технологий производства дымовых труб.

Утеплять или нет следует именно после понимания для чего вы собираетесь это делать и что в результате получите.
EAK
А если труба в средней капиталке т.е внутри дома,утеплять нужно? и зачем?
Еще раз перечитал вопрос:

Конкретно в средней капиталке, как правило, утепляют чердачный и надкровельные сегменты трубы.
В случае как на картинке - не всегда помогает даже полное утепление, особенно если котёл газовый наддувной.
http://novohim-9.ru/index.php?m=gallery&type=1&item=4&id=2
Теперь у владельца дома 2 дымохода!:улыб: