у меня примерно 180м2 +подвал 90м2
я исходил из цифр например 10кВт/ч на дом . при 60Вт с метра контура 10/0.06=167м . где ошибся?
1600 м это жестко . лучше уж скважины ну не на воду а с циркулирующим тосолом.
10000/270 = 37 Вт/м2 пола - признак хорошей теплоизоляции здания и отопления теплым полом?
Шведы приблизительно оценивают так:
горизонтальный контур: 20-30 Вт\м.п. трубы, 10 кВт = 350-450 м.п. трубы на участке около 400 м.кв.
вертикальный зонд: оценка 40-60 Вт/м.п (60 в скале), на 10 квт суммарная рабочая длина зондов примерно = 170 м.
переливные скважины: на 10 кВт примерный дебет около 3 м.куб.
Для более точных оценок нужно учитывать характер грунта, температуру грунтовых вод, температуру теплоносителя в системе отопления и т.д.