10кВт взял условно исходя из того что
1. подвал ненадо отапливать на 20-22градуса
2. мощьность компрессора примерно 3кВт.
отопление тепл. пол+радиаторы.
за цифры- спасибо!
кРОН
10кВт взял условно исходя из того что
1. подвал ненадо отапливать на 20-22градуса
2. мощьность компрессора примерно 3кВт.
отопление тепл. пол+радиаторы.
за цифры- спасибо!
ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРАМИ - температура теплоносителя выше.
и у нас грунт не скальный.
Т.е. эффективность теплобменника и ТН - ниже
кРОН
Грубый расчет.
При хорошем утепление дома - на 180 м2 - 14 кВт/ч.
С метра горизонтального контура для сухой песчаной почвы 10-15 Вт. Берем худший вариант. 14/0.01=1400 метров.
Maior
можно я резюмирую немного.
основная проблема распространения в массы ТН это цена.
будет более адекватная, получит большее распространение.
также косвенно помогает низкая цена на эл. энергию.
по сравнению с европой и тп странами.

про самоделки самому.
вполне возможны. но соглашусь что инет здесь не помощник.
везде нужно консультироваться с профи.
как и в обычной стройке.

чудес не бывает.
ЕвгенийNSK2010
Немного не в тему . лень искать . но где то видел. сколько будет запасено энергии /желательно в кВт/в 2 тоннах воды при дельте 80-20=60 градусов. это я про аккумулятор энергии.