refkomtomsk
Тепловой насос 24 кВт по теплу. Производство Украина В.Д.Е. в наличии.
Теплопроизводительность (B0/W35) - 23.9
СОР - коэффициент преобразования (B0/W35) - 4.9
Потребляемая электрическая мощность (B0/W35)- 4,9
Теплопроизводительность (B0/W50) - 22.8
СОР - коэффициент преобразования (B0/W50) - 3.38
Потребляемая электрическая мощность (B0/W50)- 6,7
Shuffle0105
цена (под ключ)
Shuffle0105
Как считаете, хорошая ли идея вместо одного мощного ТН поставить пару или даже тройку пропорционально менее мощных? С целью регулирования нагрузки и резервирования в случае выхода какого-то одного из строя. По цене получается чуть-чуть дороже обычно, но в целом обычно ценник почти пропорционален мощности (это если без маркетинговой составляющей, как у китайцев или если самому делать).
euk
по моему в таком случае нужно не ТН дублировать, а компрессора (набирать производительность компрессорами меньшей мощности). У копланда даже есть серии сдвоеных компрессоров на этот случай. Вы же не космолет планируете :улыб: чтоб дублировать полностью всю систему.
pavlik_NSK
Не космолет:улыб:Но принцип разумного резервирования, особенно если не приведет к увеличению результирующей стоимости - никто не отменял...

Кстати, насколько я понимаю, самый типовой риск - это не выход из строя компрессора, а частичная/полная разгерметизация контура с фреоном. Например, заправку своих автомобилей фреоном я за все время делал раза 4-5 (иногда с ремонтом контура), а компрессор сдох только 1 раз. А при таком риске компрессоры в параллель не помогут. Согласны? Кстати, а всякие ли компрессоры можно тупо включить в параллель? Или для этого нужны какие-то особые, согласованные для такого режима работы модели?