Shuffle0105
activist
Очепятку допустил в предыдущей реплике:Так не томите уже, скажите, что это за "моменты в конструкции современных ТН". А то ведь детский сад: "у меня кое-что есть, а что - не скажу"...Электронный расширительный клапан и система диагностики холодильного контура RCD (Refrigerant cycle Diagnostic System) для обеспечения максимальной эффективности работы в каждой рабочей точке Вами уже освоены?
ZR не уступает ZH по эффективности, а по цене выигрывает.
Система диагностики холодильного контура, на мой взгляд, нужна для систем вода-вода. Чтобы не переморозить испаритель. В системах рассол-вода они без надобности.
Shuffle0105
activist
Павел, помоги, пжл?
Задача: Небольшой (дом 120 м2) не берегу речки Ельцовки обогреть с помощью ТН. р. Ельцовка никогда не замерзает. Шириной максимум 3 метра, глубина 0,5 метра. Течение не сильное.
Вопрос: Как лучше обеспечить съем 12 кВт?
Вариант №1. Укладывать на дно речки трубу ПНД 40 и установить ТН рассол-вода. С одного м/п сможем снять 30 Вт. Всего нам надо 12кВт. Это 400 м трубы = 2 контура по 100 метров. Вверх и вниз по течению.
Минус - трубы со временем может сломать течение. Сложность с креплением.
Вариант №2. Бурить скважину возле речки до ближайшего "водоноса". Из нее воду брать, после ТН сливать в Ельцовку. Минус - боюсь переморозить испаритель. Как ты решил эту проблему у себя? Увеличил мощность насоса?
Задача: Небольшой (дом 120 м2) не берегу речки Ельцовки обогреть с помощью ТН. р. Ельцовка никогда не замерзает. Шириной максимум 3 метра, глубина 0,5 метра. Течение не сильное.
Вопрос: Как лучше обеспечить съем 12 кВт?
Вариант №1. Укладывать на дно речки трубу ПНД 40 и установить ТН рассол-вода. С одного м/п сможем снять 30 Вт. Всего нам надо 12кВт. Это 400 м трубы = 2 контура по 100 метров. Вверх и вниз по течению.
Минус - трубы со временем может сломать течение. Сложность с креплением.
Вариант №2. Бурить скважину возле речки до ближайшего "водоноса". Из нее воду брать, после ТН сливать в Ельцовку. Минус - боюсь переморозить испаритель. Как ты решил эту проблему у себя? Увеличил мощность насоса?
euk
experienced
Трубу с воздухом одним концом опускаем в воду, с другого конца начинаем гнать водяной пар. Прогоняем 5-10 кратный объем трубы, воздуха в трубе после этого не остается, только пар. Второй конец тоже в воду, система остывает, и насасывает воду. Впрочем, это никак не защищает от последующего завоздушивания.
pavlik_NSK
veteran
Ну если предварительное заполнение делать, то уж проще садовым насосом продавить. Просто сразу заполнять раствором спирта. Насосов у меня много разных, каким нибудь из них свободным продавлю. Система у меня закрытая, так что есть спец насос для заправки - могу и им залить. Последующее газоотделение не волнует, так как поток будет приличным и мелочь будет выгонять легко. У меня сейчас с ГВС такая проблема. Булькает после заправки недели 3, потом перестает.
Пока остановился на варианте предзаполнения, если ничего не придет в голову при сборке - так и сделаю.
Пока остановился на варианте предзаполнения, если ничего не придет в голову при сборке - так и сделаю.
pavlik_NSK
veteran
Посмотри на мою схему. На выходе из теплообменника стоит термодатчик. Его задача - контроль температуры на выходе и не допустить её снижения ниже +1. Там еще реле потока есть, чтоб сигналить если вода встанет - тогда она тоже перемерзнет сразу, а термодатчик не покажет этого из за отсутствия движения воды.
Но это в лоб способ. А сейчас прорабатываю еще вариант замены теплообменника ТН по воде на кожухотрубный (это вариант куча мелких трубок в трубе). Тот просто не боится переморозки в отличии от пластинчатого (хотя он тоже допускает сколько то циклов заморозки без повреждения), но это не исключает контроля температуры. Ибо при переходе через 0 вниз на трубках начинает намерзать лед, ухудшается теплообмен и температура стремительно падает вместе с СОР ТН и надо все равно ТН тормозить - размораживать. Естественно нужно поток воды подбором насоса выбирать так, чтобы температура не падала на выходе ниже +1. Но тут будет проблема. У меня вода +6,2 гр. А вот рядом с водоемом зимой она будет значительно ниже из за промерзания (на берегу бердского залива зимой на 40 метрах глубины +4) - в районе +3...+4. То есть чтобы собрать 12 КВт на 2 гр перепада надо будет примерно 4...5 м3/час гнать - это слишком много (насос еще умудриться такой найти, мощность насоса будет не менее 1,5 КВт, труба уже не меньше 50 диаметра и т.п. проблемы). Да и сливать такой объем просто в реку вряд ли выйдет. Ты посчитай сколько это за зиму. А если в -40 сток намерзать начнет (а она может начать, так как в воде всего 1 гр до льда остался)? К весне это будет айсберг льда. Или ты под лед в русло сливать собрался? Так или иначе возникнет еще проблема кальматации солей на теплообменниках, насосе, трубах при таких объемах воды.
Так что вроде как только через промежуточный рассол. Но тогда минус 6 гр минимум от температуры кипения. У меня сейчас собран такой ведь вариант - мне не нравиться - сильно не эффективно.
Чтобы количество труб сократить подумай про нержавейку гофрированную. У меня кстати 30 метровая бухта дюймовки безхозная лежит
купил лишнего. По моим прикидкам 1 КМ ПНД ~ 10 метров нержавейки. Положить 30 метров просто каральками согнув - проще крепить будет.
P.S. ZR компрессора на R407C тоже может работать, а не только на R22. Я из за экологических соображений R407C заправил, но уже чутка жалею и может при смене теплообменника на кожухотрубник перезаправлю уже R22.
Но это в лоб способ. А сейчас прорабатываю еще вариант замены теплообменника ТН по воде на кожухотрубный (это вариант куча мелких трубок в трубе). Тот просто не боится переморозки в отличии от пластинчатого (хотя он тоже допускает сколько то циклов заморозки без повреждения), но это не исключает контроля температуры. Ибо при переходе через 0 вниз на трубках начинает намерзать лед, ухудшается теплообмен и температура стремительно падает вместе с СОР ТН и надо все равно ТН тормозить - размораживать. Естественно нужно поток воды подбором насоса выбирать так, чтобы температура не падала на выходе ниже +1. Но тут будет проблема. У меня вода +6,2 гр. А вот рядом с водоемом зимой она будет значительно ниже из за промерзания (на берегу бердского залива зимой на 40 метрах глубины +4) - в районе +3...+4. То есть чтобы собрать 12 КВт на 2 гр перепада надо будет примерно 4...5 м3/час гнать - это слишком много (насос еще умудриться такой найти, мощность насоса будет не менее 1,5 КВт, труба уже не меньше 50 диаметра и т.п. проблемы). Да и сливать такой объем просто в реку вряд ли выйдет. Ты посчитай сколько это за зиму. А если в -40 сток намерзать начнет (а она может начать, так как в воде всего 1 гр до льда остался)? К весне это будет айсберг льда. Или ты под лед в русло сливать собрался? Так или иначе возникнет еще проблема кальматации солей на теплообменниках, насосе, трубах при таких объемах воды.
Так что вроде как только через промежуточный рассол. Но тогда минус 6 гр минимум от температуры кипения. У меня сейчас собран такой ведь вариант - мне не нравиться - сильно не эффективно.
Чтобы количество труб сократить подумай про нержавейку гофрированную. У меня кстати 30 метровая бухта дюймовки безхозная лежит

P.S. ZR компрессора на R407C тоже может работать, а не только на R22. Я из за экологических соображений R407C заправил, но уже чутка жалею и может при смене теплообменника на кожухотрубник перезаправлю уже R22.