Shuffle0105
Господа специалисты, читаем, что пишет Купланд про свои собственные компрессоры ZH и ZR в своем собственном каталоге, про их назначение и характеристики, кто как не он знает лучше:
Shuffle0105
R22???
Китайский подход проповедуете?
Действительно, R22 в Европе запрещен.
Хладагент R407c по энергетической эффективности близок к R22 и рассматривается как оптимальная альтернатива R22.
Кратко сравнение:
http://laren.lv/index.php?id=9&fr_act=2&min_act=10
Обзор проблемы многолетней давности http://tchklimat.ru/page86.html
Shuffle0105
Для иллюстрации иного подхода чем у Shuffle0105 приведу мнение локального производителя ТН из Литвы
(полагаю у него опыта поболее, а подход более европейский) :

"...Компрессоры COPELAND ZH – единственные в мире, созданные специально для отопления. Чтобы выдержать высокие конденсационные температуры и давления, их корпус сделан из толстого металла. Тепловые насосы с такими компрессорами могут изготавливать термофикат для отопления температурой до 65-70C. Эти компрессоры очень дорогие и самые эффективные COP превышают 5. Часто изготовители используют компрессоры более дешевой серии ZR Copeland, предназначенные для кондиционирования. Поэтому при сравнении продукта важно обратить внимание на серию Copeland ZH или Copeland ZR..."

"...для тех, кто стремится к ощутимому экономическому эффекту. В тепловом насосе используются новейшие технические решения: автоматика нового поколения, электронный контроль впрыска агента, компрессоры типа ZH.
Электронный впрыск агента
В тепловых насосах SVEO mini оборудованы EEV (electronic expantion valve). Импортируемые аналоги такими клапанами не обладают чаще всего из-за высокой цены и сложного электронного управления. Благодаря EEV, показатели теплового насоса улучшаются на COP +10%..."

http://www.sveo.lt/sveo2/ru/sveomini-teplovyje-nasosy
Shuffle0105
Почитаем, что пишут про другие специализированные компрессоры для тепловых насосов:

Спиральные компрессоры серии HHP компании Danfoss для тепловых насосов

Спиральные компрессоры (СК) находят широкое применение в тепловых насосах (ТН) и системах кондиционирования воздуха.

СК серииHHP [ряд из 13 одно и трехфазных моделей – от HHP015 до
HHP045, частота вращения 2900 об/мин, тепловая мощ
ность 5…14 кВт (–7 оC /+50 оC), коэффициент преоб
разования μ ≈ 3,2] имеет много общего с серией
Performer H. Основными особенностями серии ННР
являются увеличенная степень сжатия и наличие трех
язычковых клапанов, позволяющих изменять геометри
ческую степень сжатия.
СК оптимизирован для работы
на R407C и поливинилэфирном масле PVE, предназна
ченном для холодильных систем на ГФУхладагентах
(это масло совместимо и с R22). PVE так же гигроско
пично, как и полиэфирное масло (РОЕ), но химичес
ки не взаимодействует с водой, не образует кислот и
легко сливается из компрессоров.

СК серии ННР благодаря инновационной конст
рукции энергетически эффективнее, чем неоптими
зированные СК для ТН.
Они имеют низкий уровень
шума и вибраций благодаря точной балансировке
движущихся деталей. Обычный СК с одной посто
янной геометрической степенью сжатия достигает
наивысшего холодильного коэффициента ε (СОР),
когда его геометрическая степень сжатия соответ
ствует текущим условиям, но это возможно не более
чем в 10 % случаев при эксплуатации
.
Следует отметить, что ТН вынуждены работать в ши
роком диапазоне температур кипения – от положитель
ных до отрицательных, и компрессоры серии HHP по
зволяют сделать это эффективно
.

При превышении внутренней степени сжатия про
исходит выхлоп пережатого газа в конденсатор (КД),
что приводит к быстрому падению СОР. В случае же,
если степень сжатия ниже определяемой рабочими ус
ловиями, газ в СК дожимается газом КД – СОР пада
ет, шум и вибрации увеличиваются. Во избежание это
го в компрессорах серии ННР повысить эффектив
ность позволяют два клапана в условиях низкой сте
пени сжатия, а центральный – при высокой степени
сжатия.
СК серии HHP компании Danfoss обеспечивают уве
личение сезонного COP приблизительно на 9 %
.
По сравнению с конкурентными СК масса СК се
рии ННР ниже на 25 % благодаря использованию прес
совых соединений, отсутствию проблемных сварных
швов и резьбовых соединений, меньшему числу дета
лей. Термическая защита увеличивает срок службы
компрессора (контроль по температуре масла); гибрид
ная конструкция спирали позволяет увеличить рабо
чий объем на 13 % при прежних размерах.

Иллюстрации ниже.

Спиральные компрессоры компании Danfoss применяются в некоторых моделях финских тепловых насосов Oilon
Shuffle0105
Вариант №1. Укладывать на дно речки трубу ПНД 40 и установить ТН рассол-вода. С одного м/п сможем снять 30 Вт.
Из воды гораздо больше будете снимать, чем 30 Вт.

При погружении трубы непосредственно в воду, будете снимать от сотни до нескольких сотен ватт на погонный метр, в зависимости от материала трубы, толщины стенки, и ее диаметра. Кстати, обращаю особое внимание, что в случае с речкой, теплосъем будет пропорционален диаметру трубы, и обратно пропорционален - толщине стенки. В отличие от грунтового залегания контура, при котором теплосъем практически не зависит от этих характеристик. Думаю, можно просто проложить десяток метров металлической трубы сотки, и этого уже скорее всего хватит (считабельно).

Только ведь Ельцовка вроде пересыхает летом?