Фундамент на насыпном грунте
15375
13
toslite
activist
Всем, добрый день.
Поиск по форуму не дал ответа на мой вопрос, котрый заключается в следующем:
1. Есть участок, но находится даже не на склоне, а в яме вдоль дороги, перепад высоты от уровня дороги 2 метра. Есть уклон, но практически не выражен, т.е. дорога, обрыв в 2,5 м. и далее идет практически не изменяемый уровень метров на 500-600.
2. Размер участка 30*33 метра, сосед через участок поднял ундамент цоколем на 2 м. и отсыпал. Соотвественно вариантов оставить дом в этой яме нет, т.к. вода от его участка будет проходить через мой, да и выглядеть это будет жутковато.
3. Соотвественно вопрос, что делать? Засыпать и затем делать фундамент плитой? Или сразу до отсыпки лить столбы, засыпать и делать ростверк?
4. Да, дом планирую из бруса 1 этаж - 7*8м., с мансрадой.
Если есть специалисты, подскажите. Не за горами получение разрешения на строительство, нужно определяться
Поиск по форуму не дал ответа на мой вопрос, котрый заключается в следующем:
1. Есть участок, но находится даже не на склоне, а в яме вдоль дороги, перепад высоты от уровня дороги 2 метра. Есть уклон, но практически не выражен, т.е. дорога, обрыв в 2,5 м. и далее идет практически не изменяемый уровень метров на 500-600.
2. Размер участка 30*33 метра, сосед через участок поднял ундамент цоколем на 2 м. и отсыпал. Соотвественно вариантов оставить дом в этой яме нет, т.к. вода от его участка будет проходить через мой, да и выглядеть это будет жутковато.
3. Соотвественно вопрос, что делать? Засыпать и затем делать фундамент плитой? Или сразу до отсыпки лить столбы, засыпать и делать ростверк?
4. Да, дом планирую из бруса 1 этаж - 7*8м., с мансрадой.
Если есть специалисты, подскажите. Не за горами получение разрешения на строительство, нужно определяться
Абсолютно такая же проблема была в начале лета) Перепад высоты на предполагаемом месте постройки, длинной 7 метров, составлял 1,5 метра. Остановился в итоге на варианте - залить столбы, по ним ростверк из бруса ( баня с беседкой) , затем отсыпка грунтом. Смотрелось поначалу жутковато, как избушка на курьих ножках, т.к. крайние столбы торчали на 1.7м., после засыпки нормально стало. Возможно нужно было делать по-другому, это очень трудоемкий вариант, а я не строитель.
Я тоже об этом думал, но опасаюсь нагрузок на изгиб таких высоких столбов от возможного движения грунта и раскачивания в последствии самого дома, т.к. грунт будет "улеживаться" как я понял с десяток лет.
В моем случае столбы будут торчать метра на 2-2,5.
Вот и прошу совета знатоков.
В моем случае столбы будут торчать метра на 2-2,5.
Вот и прошу совета знатоков.
а под столбы делали опалубку? Не проще ли было сначала засыпать участок, прокатать груженым камазом, затем буром ТИСЭ за несколько часов просверлить отверстия и залить в отверстия столбы?
2,5 метра стандартный бур ТИСЭ не возьмет. Придется поколдовать над ним с болгаркой и сваркой.
Плита - слишком дорогое удовольствие для небольшого деревянного дома.
2,5 метра стандартный бур ТИСЭ не возьмет. Придется поколдовать над ним с болгаркой и сваркой.
Плита - слишком дорогое удовольствие для небольшого деревянного дома.
Что бы получить хорошее основание из насыпного грунта нужна послойная трамбовка (катки с шипами), слой 20см не более. Это дорогой вариант. Укатать КАМАзом не получится. На плохо утрамбованном основании и плита не поможет. Обычно на таких местах делают забивные сваи - то же дорого.
Как вариант..
-выбрать плодородный слой, залить Ж\б ленту см 60 шириной, 30 толщиной
-до отм. 0.000 выложить стены из красного полнотелого кирпича 380мм, полистиролбетонных блоков 300мм, монолитный бетон 180мм - на выбор
-выполнить гидроизоляцию
-засыпать участок до требуемой отметки, внутри до отм пола подвала
Надежность фундамента будет обеспечена.
Как вариант..
-выбрать плодородный слой, залить Ж\б ленту см 60 шириной, 30 толщиной
-до отм. 0.000 выложить стены из красного полнотелого кирпича 380мм, полистиролбетонных блоков 300мм, монолитный бетон 180мм - на выбор
-выполнить гидроизоляцию
-засыпать участок до требуемой отметки, внутри до отм пола подвала
Надежность фундамента будет обеспечена.
Что бы получить хорошее основание из насыпного грунта нужна послойная трамбовка (катки с шипами), слой 20см не более. Это дорогой вариант. Укатать КАМАзом не получится. На плохо утрамбованном основании и плита не поможет. Обычно на таких местах делают забивные сваи - то же дорого.Спасибо за столь подробный совет. Надо посчитать во что выйдет.
Как вариант..
-выбрать плодородный слой, залить Ж\б ленту см 60 шириной, 30 толщиной
-до отм. 0.000 выложить стены из красного полнотелого кирпича 380мм, полистиролбетонных блоков 300мм, монолитный бетон 180мм - на выбор
-выполнить гидроизоляцию
-засыпать участок до требуемой отметки, внутри до отм пола подвала
Надежность фундамента будет обеспечена.
Еще идея винтовыми сваями забуриться и нарастить до нудной высоты, сделать ростверк из бруса. Но сомневаюсь в надежности такой конструкции.
мои мысли такие: плита на отсыпаном будет либо дорого либо кака, тк нужно трамбовать, трамбовать, и еще раз трамбовать. а камазом проехаться или естественно усаживаться насыпной грунт будет несколько лет, и неравномерно. тут либо ленту на кореном грунте (если он нормальный, ну или заменить под лентой на трамбованый щебень) а затем поднимать кирпичом\монолитом (лучше монолитом, конструкция жестче выйдет) а затем уже засыпать до нужного уровня. Плюсом получится подвал) Но тут надо смотрнеть на грунтовые воды, если они близко то как с плитой: либо дорогая и качественая гидроизоляция (не просто промазать пармером) либо будет сыро\жидко.
А если проще, то отсыпать и по отсыпаному пробурить тисэ или подобие с опиранием подошвы на кореной\подходящий грунт
А если проще, то отсыпать и по отсыпаному пробурить тисэ или подобие с опиранием подошвы на кореной\подходящий грунт
Сейчас читают
Дозор лучей добра
45507
994
Курилка стописятчетвертая
76239
1000
Обменный фонд (часть 2)
1015858
907
Винтовые сваи нужно будет проваривать косоурами, но это варианты. Кстати, их не нужно наращивать, можно сразу необходимой длины закрутить. А подвальный этаж можно сложить из ФБС, а потом сделать наплавляемую гидроизоляцию. 8*10 в прошлом году выходил порядка 350 тыс.
а под столбы делали опалубку? Не проще ли было сначала засыпать участок, прокатать груженым камазом, затем буром ТИСЭ за несколько часов просверлить отверстия и залить в отверстия столбы?Если сначала отсыпать, нужно долго ждать, специалисты уже написали про несколько лет) забурился под землю на 2.5 метра, диаметр самых длинных свай 250 мм, армировано по 3 прутка, делал без экономии, бетон марки 300 с завода, сам покупал. Ниже фото опалубки.
Если сваи опираются на старый (на который отсыпали) грунт, то ждать не обязательно. Дом будет стоять на сваях
Площадь опоры свай очень мала, в забивных и буронабивных сваях в расчет берется боковая поверхность сваи. В насыпном грунте это не пройдет.
Выполнить буровые сваи и ростверк поверху, затем сделать отсыпку (планировку) территории. Считайте сами требуемый диаметр и шаг свай, зная примерный вес всех конструкций.
Слежавшийся грунт несет минимум 1,5 кг/см2. Площадь опирания сваи диаметром 250 мм - S=490 см2, сваи диаметром 300 мм - S=706 см2. Следовательно, свая диаметром 250 мм несет N=1,5*490=735 кг, диаметром 300 мм несет N=1,5*706=1059 кг. Данные приведены без учета работы сваи по боковой поверхности.
Слежавшийся грунт несет минимум 1,5 кг/см2. Площадь опирания сваи диаметром 250 мм - S=490 см2, сваи диаметром 300 мм - S=706 см2. Следовательно, свая диаметром 250 мм несет N=1,5*490=735 кг, диаметром 300 мм несет N=1,5*706=1059 кг. Данные приведены без учета работы сваи по боковой поверхности.
так расширение на месте опирания сваи для этого и делают - пятка д500 или 600. и опираться пятка должна не на насыпной грунт, а на кореной, там уже от 2-3 кг\см2
После того, как отсыпете 2м грунта на бывшей дневной поверхности грунта станет 4 кг/см 2.
ТС-у.
Если Вам нужен подвал - делайте как у соседа, т.е. сначала стены подвала, а потом отсыпка.
Отсыпка нужна с послойным уплотнением, в противном случае получите 15-20 лет "самоуплотнения" своей засыпки.
На таких объемах виброкаток - вполне разумное решение.
Если Вам подвал не нужен - то заказывайте виброкаток и закатывайте сначала свои 2 м грунтом с послойным уплотнением (под подошвами фундамента щенбень, остальное грунт).
Объемы на Вашу отсыпку (30*33*2 =1800 м3), из них кубов 300 щебня, остальное грунт.
Если перевести в 15 м3 грузовики, то это будет 20 машинр щебня + 100 машин грунта.
Вот и считайте.
ТС-у.
Если Вам нужен подвал - делайте как у соседа, т.е. сначала стены подвала, а потом отсыпка.
Отсыпка нужна с послойным уплотнением, в противном случае получите 15-20 лет "самоуплотнения" своей засыпки.
На таких объемах виброкаток - вполне разумное решение.
Если Вам подвал не нужен - то заказывайте виброкаток и закатывайте сначала свои 2 м грунтом с послойным уплотнением (под подошвами фундамента щенбень, остальное грунт).
Объемы на Вашу отсыпку (30*33*2 =1800 м3), из них кубов 300 щебня, остальное грунт.
Если перевести в 15 м3 грузовики, то это будет 20 машинр щебня + 100 машин грунта.
Вот и считайте.
ТОП 5
2
3
4