требуется помощь
6816
20
привет всем.нужен совет. живу в частном доме в толмачево.сделал отопление из полипропеленовых труб и радиаторов,твердотоплевный котел каракан 10.часто отключают свет,и начинает все кипеть.что мне приобрести чтобы работал хотя бы насос?только не дорогое.
nemaltsew
мда уж ...
бесперебойник комьюптерный.
nemaltsew
так то трубы менять на сталь, да ТА поставить. не стойки пп к перегреву. умрут как то скоропостижно.
nemaltsew
Берете где-нибудь компьютерный бесперебойник с севшими батареями (такие часто выбрасывают, не утруждаясь заменой батарей), вынимаете батареи, чтобы легче был, отключаете от него пищалку, чтобы не раздражала и подключаете к нему автомобильный аккумулятор. На выходе бесперебойник дает 220 В. Насос работает достаточно долго (по крайней мере, у моего отца хватаетдождаться, пока закладка угля не сгорит).
nemaltsew
Не будет наш народ жить хорошо никогда! Потому как без «геморроя» просто никак не может обойтись.
Сделайте стальные трубы, врежьте насос, как на фото и забудьте про свет раз и навсегда. Сию систему совсем недавно испытал. При включенном насосе вода идет через него. При отключенном насосе идет по отводной трубе. Кран при этом на обводной трубе можно не ставить. Я поставил на всякий случай и в моем случае он постоянно открыт.
  • развальцованная МП трубка

yursal2
И что, вода у вас не закипает без насоса? Или Вы просто не обращаете внимания на это? У нас, когда закипает, булькать начинает так, что страшно становится. Хотя система открытая и порвать ничего не может, но все равно мало приятного при таких звуках. Обводная труба, как у Вас, тоже есть, но не спасает.
yursal2
Не будет наш народ жить хорошо никогда! Потому как без «геморроя» просто никак не может обойтись.
Да уж…

Зачем "кривить" трубу, когда можно "обвести" насосом - и проще, и для ЕЦ "лучшее".
yursal2
на фото полная халтура, насос работает сам на себя.
есть специальные обратные клапана для ЕЦ,
_Allar_
Насколько я понял назначение патрубков из пластмассы, там организован эжектор. Так, что при работе насоса не получается работа насоса сама на себя.
yursal2
Насос коробочкой вверх нужно :dnknow:
Грязевик не низко? Расстояние между полом и отстояником позволяет вынуть сетку для чистки?
nemaltsew
Самый изящный вариант будет, если к топке приладить элементы пельтье. Их серийно производят и продают. Напряжение на них появляется при разности температур между противоположными сторонами. Алюминиевую пластину на улицу. Другой конец пластины к элементу. Другую сторону элемента - к котлу. При необходимости увеличить мощность - увеличить количество элементов. Если элементы выдают 12 вольт, значит между элементами и насосом должен быть преобразователь на 220, которых сейчас пруд пруди.

Немного непривычно (похоже на авантюру ) но на самом деле такие источники напряжения использовались спецслужбами еще до времен холодной войны.. А сейчас их можно приобрести через интернет. Для насоса хватит нескольких штук, еще несколько - для дежурного освещения.
pavelv
И что, вода у вас не закипает без насоса? Или Вы просто не обращаете внимания на это? У нас, когда закипает, булькать начинает так, что страшно становится. Хотя система открытая и порвать ничего не может, но все равно мало приятного при таких звуках. Обводная труба, как у Вас, тоже есть, но не спасает.
Вода закипает при безграмотно смонтированной системе. А у меня не закипает, потому, что я знаю что и как делать.
Volunteer
Зачем "кривить" трубу, когда можно "обвести" насосом - и проще, и для ЕЦ "лучшее".
Насос вварен напрямую потому, что там дополнительно вставлены трубки. Без них при включении насоса нужно будет главную линию краном перекрывать. А в моем случае при отключении света (насоса) СО из режима ПЦ автоматически переходит в режим ЕЦ. Самостоятельно. При включении света (насоса) система автоматом переходит в режим ПЦ.
Толмач
Насколько я понял назначение патрубков из пластмассы, там организован эжектор. Так, что при работе насоса не получается работа насоса сама на себя.
Совершенно верно.
Насос коробочкой вверх нужно :dnknow:
Грязевик не низко? Расстояние между полом и отстояником позволяет вынуть сетку для чистки?
Коробочку можно вертеть как угодно. И в данном случае и к коробочке удобно подлезть и грязевик на достаточной высоте. На фото, наверное, это трудно понять , но высота достаточная.
yursal2
На днях уже у себя испытал второй вариант. Только основную трубу задрал вверх (так удобней обслуживать фильтр)и вставыши сделал из нержавейки. Работает просто офигительно. Затапливаю печь, включаю насос и уезжаю из дома. И мне абсолютно по фиг отключат свет или нет. Система работает в любом случае.
yursal2
Вода закипает при безграмотно смонтированной системе. А у меня не закипает, потому, что я знаю что и как делать.
Что ж вы даёте не грамотные советы?! Возможно у них система сделана так, что она не будет работать без насоса. К примеру у моих соседей дом раньше был Домом быта. и сделано там всё было под электрокотёл с насосом. Свет отключили - насос не работает. но и не закипит потому, что котёл соответственно тоже не работает. И хоть по дому и идёт труба 76, но уклонов нужных нет. плюс они перепланировку делали. поэтому либо целиком переделывать систему, либо думать о работе насоса без электричества.
Там правильно дали совет с бесперебойником. Это самый дешёвый вариант, к тому-же можно легко сделать автоматическое подключение. Вышеописанные соседи купили генератор и сделали переключение всего света. тоесть свет отключают, всё работает от генератора. Но у них постоянно дома кто-то есть. и есть кому этот генератор завести.
Lvbnhbq Nexby
Ставьте преобразователи пельтье на отопление с преобразователя запитывается насос
Lvbnhbq Nexby
Вода закипает при безграмотно смонтированной системе. А у меня не закипает, потому, что я знаю что и как делать.
Что ж вы даёте не грамотные советы?! Возможно у них система сделана так, что она не будет работать без насоса. К примеру у моих соседей дом раньше был Домом быта. и сделано там всё было под электрокотёл с насосом. Свет отключили - насос не работает. но и не закипит потому, что котёл соответственно тоже не работает. И хоть по дому и идёт труба 76, но уклонов нужных нет. плюс они перепланировку делали. поэтому либо целиком переделывать систему, либо думать о работе насоса без электричества.
Там правильно дали совет с бесперебойником. Это самый дешёвый вариант, к тому-же можно легко сделать автоматическое подключение. Вышеописанные соседи купили генератор и сделали переключение всего света. тоесть свет отключают, всё работает от генератора. Но у них постоянно дома кто-то есть. и есть кому этот генератор завести.
А где Вы здесь советы увидели. Совет я давал совсем другому человеку, а здесь просто констатировал уже имеющийся факт. Факт закипания котла. А котел кипит только в двух случаях: 1) перегрев системы, что запросто регулируется вьюшками-заслонками; 2) отсутствие циркуляции в системе, что есть результат безграмотного монтажа и устраняется только «хирургическим» способом. Этот вариант, естественно, дороже, но лучше, надежнее. Вариант дешевле (не факт) установить насос (который тоже не всегда помогает) и к нему еще кучу геморроя с кочегаром в придачу. И потом за весь этот геморрой расплачиваться годами.
А советовал я совсем другому человеку с ТТ котлом сделать стальные трубы, систему ЕЦ с инжекторной насосной группой и забыть про отключения электричества. И в этом случае ему не нужно будет ни бесперебойников, ни генераторов, ничего другого.
Ибо самая лучшая система – самая надежная. Самая надежная система – самая независимая. Самая независимая система – то, что я и предложил, так сказать, дал «не грамотный совет». Потому как данная система зависит ТОЛЬКО от наличия топлива.
А Ваш пример про ЭЛЕКТРОкотел, это совсем из другой оперы.
_Aleks_
и где вы видели такое чудо инженерной мысли))