Уважаемые форумчане, нужен совет по отоплению
Котел на 24кВт, площадь отапливаемого помещения 200кв.м.
на котле температуру показывает 80, а батареи чууть теплые. и температура ны выходе всего 42 градуса.
может кто сталкивался с такой проблемой.что делать???
Котел на 24кВт, площадь отапливаемого помещения 200кв.м.
на котле температуру показывает 80, а батареи чууть теплые. и температура ны выходе всего 42 градуса.
может кто сталкивался с такой проблемой.что делать???
Неисправность котла. В сервис обратитесь.
вся проблема в том, что на котле нормальная температура, замерял на выходе с него. не могу понять, то ли насос не продавливает, то ли что то еще
Если в котле реальная температура 80 градусов, то вода через котел не циркулирует... Неисправность насоса - самая вероятная причина, хотя может быть где-нибудь и затык возник, что вода не идет.
Вы сами как связаны с этой системой отпления? Обратитесь к исполнителям(монтажникам) СО
если бы я мог спросить у монтажника - я бы спросил и не выкладывал проблему сюда.
разница по температуре при входе 80, при выходе 52. при площади на этом этаже всего 80 кв.м. работает дополнительный насос. от чего такая большая теплопотеря может быть не пойму.
разница по температуре при входе 80, при выходе 52. при площади на этом этаже всего 80 кв.м. работает дополнительный насос. от чего такая большая теплопотеря может быть не пойму.
Так сложно сказать, надо смотреть на месте. Причин может быть много. Где находится объект?
Сейчас читают
SOS!!! Растерзанная кошечка, нужна мат помощь.
28762
217
Жена уходит
43814
225
Транспортные проблемы Новосибирска
133384
604
возможно проблема в нагревательных элементах или насос или дом дырявый
объект находится в марусино
вот как раз методом исключения пытаюсь понять в чем проблема. дом не дырявый, в этом году его утеплил основательно. насос стоит дополнительный на каждый этаж, помимо того, что в котле.
вот и думаю, или батареи плохие и у них низкая теплоотдача, или воздух где то в системе
вот и думаю, или батареи плохие и у них низкая теплоотдача, или воздух где то в системе
еще вопрос к спецам - какая нормальная разница температур между подачей и обраткой? потому что мне кажется что 30-35 градусов это не совсем нормально
По котельным законам приемлема дельта 10-20С .
Кстати, наверняка в котел встроен трехходовой кран- регулятор температуры СО. Может и в нем или управлении им причина. Обратитесь к спецам.
Кстати, наверняка в котел встроен трехходовой кран- регулятор температуры СО. Может и в нем или управлении им причина. Обратитесь к спецам.
Причины разные могут быть. Может даже влиять диаметр разводки, способ подключения радиаторов и многое другое. Есть умельцы – на 20-ю трубу разводки сквозняком цепляют все радиаторы. И как котел ни грей, какой насос не ставь – тепла не будет в радиаторах. Диаметр разводки не соответствует. Поэтому, в вашем случае, желательно больше информации, схемку системы, фото.
Вот тут уже интересно.у меня 32 труба полипропиленовая идет. и все радиаторы поэтажно зацеплены по цепи. и самое что не понятное - радиаторы греются неравномерно. если подача в него идет снизу справа, то нижний левый угол не греется почти. схему и фото сегодня попробую сделать и выложу сюда
Какая система: одно или двухтрубная? Какой диаметр на подводках к радиаторам? Сколько радиаторов на ветке? Все ли радиаторы греют одинаково или по-разному? Вполне возможно, что проходы в подводках просто запаяны.
система однотрубная, на ветке 6 радиаторов, радиаторы на входе греют, а на выходе температура ниже. диаметр трубы 32, а на входе посмотрю сегодня. проходы запаяны - в смысле при спайке труб запаян проход?
радиаторы на входе греют, а на выходе температура ниже.Первые к котлу радиаторы греют лучше, или так же, как и последние?
проходы запаяны - в смысле при спайке труб запаян проход?Да.
По неправильно рассчитанной системе отопления конечно нужно к тем кто монтировал, но сомневаюсь что они что то смогут переделать. в вашем случае предлагаю сделать доп. обогрев- теплым полом, тогда будет и тепло и комфортно.