Вопрос по электричеству в бане
2716
18
разрешитель
member
Всем доброго времени суток. В бане провожу электричество. Подскажите знающие, в пластиковой гофре можно проводить провод ? Планируется все убрать под вагонку на потолке (освещение).
IVMIVM
guru
Не стоит в бане под потолком проводить электричество.
В парилке используйте провод РКГМ, в остальных помещениях можно ВВГнг-LS, разрешено прокладывать в гофротрубе, лучше сделать открытую для удобства обслуживания, сейчас продают кабель- каналы под дерево, никаких распредкоробок,розеток и выключателей в парилке быть не должно и все оборудование должно иметь степень защиты не менее IP24
pavlik_NSK
veteran
IP54 вы наверное хотели написать?
А не проще ли 12В просто использовать и не бояться? Конечно лампы на 12В сложнее потом найти, но безопасность в разы выше.
А не проще ли 12В просто использовать и не бояться? Конечно лампы на 12В сложнее потом найти, но безопасность в разы выше.
Ф-1
guru
Я вообще ужасаюсь баням в деревнях ))) 220 на скрутках, на изоленте... Бррр... А так да, трасформатор на 12В снаружи, а внутрь только 12. Можно вообще по-извращаться в светильниках патроны переделать под автолампы. Тогда с лампочками никаких проблем не будет никогда )) Можно готовые светильники от салонов газелей взять например. Даже светодиодные.
220 в бане сделать можно, но при соблюдении ряда условий:
1-линия должна быть защищена УЗО или дифавтоматом
2-питание должно осуществляться по системе TN-C-S
3- в помещении бани должна быть выполнена система СУП,
если этого нет то можно запитать все через тр-р 220/36 или 220/12 типа ЯТП
1-линия должна быть защищена УЗО или дифавтоматом
2-питание должно осуществляться по системе TN-C-S
3- в помещении бани должна быть выполнена система СУП,
если этого нет то можно запитать все через тр-р 220/36 или 220/12 типа ЯТП
pavlik_NSK
veteran
Вы такими словами все написали, что топикстартер как раз все и понял сразу . Я про 12В имел ввиду импульсный источник питания с защитой от КЗ и прочих неприятностей, а не трансформатор тем более уж ЯТП...
Лампы если брать светодиодные, то и стандартные с разъемом MR16 или GU10 есть готовые. Только они раз в 10 реже встречаются чем на 220 и патрон Е14 или Е27.
Лампы если брать светодиодные, то и стандартные с разъемом MR16 или GU10 есть готовые. Только они раз в 10 реже встречаются чем на 220 и патрон Е14 или Е27.
Сейчас читают
Молодая семья и субсидия
37544
93
Южно-чемской жилмассив! (часть 23)
274929
1000
Как бороться с весенней депрессией?
4733
37
энергон
experienced
я так написал чтобы человек более вдумчиво подходил к этому вопросу ведь это же безопасность человека и его имущества, чтобы не было такого как вы писали про скрутки с изолентой
про IP я правильно написал не менее 24
Если помещение - домик-баня, то заморочки с 12В светом ведь можно производить только в мойке-парилке, за их пределами ведь обычные 220В будут вполне безопасными?
Если у вас 3проводная система и есть КПЗ, защищайте все дифавтоматом или УЗО и можно хоть в парилку 220 завести ничего страшного в этом не будет главное соблюдать те условия о которых я писал выше!!!
разрешитель
member
Система 3 проводная. Большое спасибо за советы, буду ими руководствоваться.
ceppelin
veteran
Не надо.
Дифавтомат ведь может и прийти в негодность однажды. Сколько вы будете его кнопкой "тест" проверять, неделю, месяц? Потом плюнете.
12 вольт с правильным блоком питания (т.е. разделительный транс, ограничение тока) лучше.
Дифавтомат ведь может и прийти в негодность однажды. Сколько вы будете его кнопкой "тест" проверять, неделю, месяц? Потом плюнете.
12 вольт с правильным блоком питания (т.е. разделительный транс, ограничение тока) лучше.
Трансы тоже прошивает по вторичке! Диф тестируется раз в 3 месяца, и почему он должен обязательно накрыться?
pavlik_NSK
veteran
Что то вы перепутали про "прошивает по вторичке". Даже самый стремный советский трансформатор надо шилом ткнуть или водой основательно пропитать, чтобы его "прошило". Ну а если это импульсник, то шанс на такой исход равен реально 0.
Если уж совсем до шизы доходить, то поставить импульсник с дифференциальным автоматом на входе, чтоб уже точно 146% защиты получить
Да, и не надо ставить самый дешманский китайский дифференциальник ИЕК или Крафт какой нибудь... чтоб не тыкать "тест" раз в неделю. Поставил шнайдер, АВВ или Eaton и забыл про него до срабатывания.
Если уж совсем до шизы доходить, то поставить импульсник с дифференциальным автоматом на входе, чтоб уже точно 146% защиты получить
Да, и не надо ставить самый дешманский китайский дифференциальник ИЕК или Крафт какой нибудь... чтоб не тыкать "тест" раз в неделю. Поставил шнайдер, АВВ или Eaton и забыл про него до срабатывания.
KOCTA
guru
Прошлым летом были компанией в баньке км в 100 от н-ска, генератор был затоплен вешними водами в погребе, а банька спроектирована удачно, остекление в стенах над дверными проемами, так два светодиодных фонаря решали весь вопрос. Один освещал предбанник со столом, а второй с кронштейна-подвеса на потолке светил через стекло в мойку и далее через второе стекло луч шел в парилку.
Так что 12В это не только безопасность это еще и лёгкое обеспечение автономности. С учетом влажности (окисления контактов) к светодиодным лампочками на 12В вообше подпаяться и кабель-каналы проложить так, чтоб кабели вытянуть-затянуть было легко и иметь в коробочке ремкомплект лампочек с заранее напаяными кабелями. Тогда если надо, вытянул вышедшее из стоя, затянул новый комплект, вопрос на 5 минут.
Так что 12В это не только безопасность это еще и лёгкое обеспечение автономности. С учетом влажности (окисления контактов) к светодиодным лампочками на 12В вообше подпаяться и кабель-каналы проложить так, чтоб кабели вытянуть-затянуть было легко и иметь в коробочке ремкомплект лампочек с заранее напаяными кабелями. Тогда если надо, вытянул вышедшее из стоя, затянул новый комплект, вопрос на 5 минут.
энергон
experienced
Да, и не надо ставить самый дешманский китайский дифференциальник ИЕК или Крафт какой нибудь... чтоб не тыкать "тест" раз в неделю. Поставил шнайдер, АВВ или Eaton и забыл про него до срабатывания.
Совершенно с вами согласен позволю себе дополнить чтобы диф был электромеханический тогда уже это точно надёжная защита
Совершенно с вами согласен позволю себе дополнить чтобы диф был электромеханический тогда уже это точно надёжная защита
Volodya
old hamster
Даже самый стремный советский трансформаторсовесткие трансформаторы реально по ГОСТ делались, современное гамно, которое сейчас к нам попадает, тем классам намотки рядом не соответствует, инженеры, работавшие тогда, говорят - за нынешние трансформаторы им бы руки пооторвали и без премии выгнали с работы может в промышленном секторе и получше дела, в бытовом сплошь дешёвка кетайская
pavlik_NSK
veteran
Вы сейчас бы за тот трансформатор по ГОСТу половину стоимости своей машинки отдали бы... Ну то есть не купили бы просто. Да и слегка преувеличено качество тогдашних изделий. Тогда как говорится и трава зеленее была и небо голубее. Только сколько я видел трансформаторов советских, так только спец серии, которые полностью лаком и зеленоватой краской залитые для военки более менее ничего были, а остальные ржавое сразу с завода фуфло хуже китая по цене в 5 раз дороже.
ТОП 5
1
2
3
4