Заземление в доме на винтовых сваях.
4094
4
У меня баня из профилированного бруса на винтовых сваях. Сваи между собой связаны уголком. При монтаже электрики возник вопрос по заземлению. Монтажники настаивают на отдельном контуре, т.е. выкопать траншею, вколотить в землю три "электрода" - уголка от 3х до 5ти метров, связать их между собой железной лентой ну и т.д.
Я спрашиваю, а почему нельзя подключить заземление на свайный фундамент.
Нельзя говорят и все! Внятных аргументов, кроме: "Так никто не делает", "не булт работать" или "Так не рекомендовано" - нет.
Есть тут специалисты в этом деле?
Можно заземление подключить напрямую к фундаменту из стальных винтовых свай?
Dosifey_Vznosov
Нельзя, свая огрунтована, как электрод работать не будет.
Контур должен быть отнесён от здания.
Сопротивление мах 4 Ом.
У Вас правильные монтажники, Специалисты, не надо их учить и просить что то доказывать.
Дровосек
Да пока она в землю крутится, там уже на лопастях от грунта мало что останется, а учитывая их общее количество, то вообще скорее всего пройдёт с запасом. Только начинать надо всё равно с замера сопротивления.
Volodya
А вот смотря в какой грунт крутим (в гравелистые глупо сваи крутить), сосед после пожара, перекручивал под новую постройку, они как новые из глины выкрутились.
Ну и если всё-ж пойдёт утечка, то ускоренная элхим коррозия. Но на век ТС хватит. Главное к свае в этот момент не прикасаться. Так как они обвязаны уголком, значит высоко оголовки свай от земли сделаны (иначе не обвязывают их), возможно какое подсобное помещение может быть (гараж под газонокосилку).
Dosifey_Vznosov
Не рекомендуется. Фундамент будет ускоренно разрушаться из-за эл/химической коррозии.