На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Соответствие схемы теплоснабжения введённой в прибор учёта
2405
10
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
В дому такая схема: подача по стояку спальни обратка по стояку кухни, в зале подача просто по трубе ,обратка через радиаторы. Соответствует данная схема схеме №8 заложенной в прибор СПТ943№8
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
novyi123
activist
У вас открытая система? Или ГВС идет из ЦТП. Данная схема в СПТ применяется при открытой системе, это видно из формулы тепла. Прочитайте расшифровку в РЭ к данной схеме измерений. Проект согласован?
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
ГВС идет из ЦТП. Согласован. Счётчики работают третий год.
novyi123
activist
РЭ (руководство по эксплуатации) А в связи с чем возник вопрос? Можно скан БД из проекта?
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
ОДПУ обслуживает ресурсоснабжающая оранизация.. данннные в него вводили они же...)) К проекту нет доступа.. БД-?
Сейчас читают
не испорченные маркетологами марки машин, пятнично
117065
576
Нужен котенок мальчик! Срочно!
2065
31
Дозор антропологический
67340
978
novyi123
activist
Проект, как и паспорта должны быть у абонента. БД (база данных настроечных параметров СПТ943.2) Так почему возник вопрос про схему измерений?
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
Так почему возник вопрос про схему измерений?Проверить правильность измерений
А кто энергоснабжайка?Я из области..
Demiurg
guru
Дайте-ка лучше тех.условия на установку теплосчетичка посмотреть. Они в проекте есть, скорее всего где-то на первых страницах. А то может вы неверно понимаете какая у вас система - открытая или закрытая