Соответствие схемы теплоснабжения введённой в прибор учёта
2296
10
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
В дому такая схема: подача по стояку спальни обратка по стояку кухни, в зале подача просто по трубе ,обратка через радиаторы. Соответствует данная схема схеме №8 заложенной в прибор СПТ943№8
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
novyi123
activist
У вас открытая система? Или ГВС идет из ЦТП. Данная схема в СПТ применяется при открытой системе, это видно из формулы тепла. Прочитайте расшифровку в РЭ к данной схеме измерений. Проект согласован?
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
ГВС идет из ЦТП. Согласован. Счётчики работают третий год.
novyi123
activist
РЭ (руководство по эксплуатации) А в связи с чем возник вопрос? Можно скан БД из проекта?
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
ОДПУ обслуживает ресурсоснабжающая оранизация.. данннные в него вводили они же...)) К проекту нет доступа.. БД-?
Сейчас читают
Zosia:"Утонула в кошках! Пожалуйста, помогите!!!" (часть 5)
64544
323
дозор цветной!
157885
1000
Работа кладовщика????
30619
25
novyi123
activist
Проект, как и паспорта должны быть у абонента. БД (база данных настроечных параметров СПТ943.2) Так почему возник вопрос про схему измерений?
ЛЕОПОЛЬДУШКА
veteran
Так почему возник вопрос про схему измерений?Проверить правильность измерений
А кто энергоснабжайка?Я из области..
Demiurg
guru
Дайте-ка лучше тех.условия на установку теплосчетичка посмотреть. Они в проекте есть, скорее всего где-то на первых страницах. А то может вы неверно понимаете какая у вас система - открытая или закрытая