Приветствую. Вопрос в следующем. Должен ли быть распределительный/электрощиток в подъезде на замке и кто за этим следит? Нормативку не нашел по этой теме, может кто знает в какой закон или ГОСТ копать? Кто должет следить за замками щитка, УК, жильцы на площадке?
BlastOff
ГОСТ Р 51628-2000. Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
Принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ
от 5 июля 2000 г. N 181-ст

6.2.17 Дверцы этажных щитков, а также дверцы квартирных щитков с предохранителями должны запираться на ключ. Дверцы квартирных щитков с автоматическими выключателями по заказу потребителя могут быть запирающимися на ключ или без него. Необходимое количество ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках в дверцах, запираемых на ключ, по требованию потребителя могут быть выполнены люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры.
altsva
Вот то что нужно, кого-то сейчас клюнет дрозд в одно место. Благодарю:улыб: