вопрос по UPS APC
1489
4
если подцепить УПС на 400 ватт/650ВА к компу, у которого блок питания 450 ватт, на забит ватт на 200 - оно будет работать?

у меня чо то не работает. в целом - от батарей телек например работает. а при проверке работы компа от батарей - УПС сразу уходит в перегрузку и комп ессно аварийно вырубается...

может блок питания компа на 400 ватт поменять???
whiplash
м-да... поменял БП на 400 ватт - все работает, от батареи питается нормально... ничо не понимаю...
whiplash
Че тут не понятного, 400 ватт блок питания выдает, а сколько потребляет? КПД там всекие, нагрев.
centauri
неа, не в том дело...

Áëîê ïèòàíèÿ ñ àêòèâíûì PFC (Power Factor Correction) ìîäóëåì.
îïèñàíèå.
Ïîýòîìó è íå ðàáîòàþò âìåñòå..

Äîáàâëåíî:

Öèòàòà:Òàêèå ÁÏ èìåþò ñïåöèôè÷åñêóþ îñîáåííîñòü – èõ ýêñïëóàòàöèÿ ñîâìåñòíî ñ äåø¸âûìè ÈÁÏ, âûäàþùèìè ñòóïåí÷àòûé ñèãíàë ïðè ðàáîòå îò áàòàðåé ìîæåò ïðèâîäèòü ê ñáîÿì â ðàáîòå êîìïüþòåðà, ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëè ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ ÈÁÏ êëàññà Smart, âñåãäà ïîäàþùèå íà âûõîä ñèíóñîèäàëüíûé ñèãíàë.

блок на 450 ватт такой модели не может работать с back-ups, только со smart-ups...:хммм:
whiplash
И это тоже, так как сигнал у BackUPS прямоугольный