Куды делось 100 Вольт
7061
8
Господа/товарищи форумчане!
Помогите решить проблему!
Намедне (дня два назад) перестала работать электроплита на кухне!
Как известно на плитную розетку приходят отдельными проводами фаза (выключатель 25А), ноль и земля.
Путем не хитрых замеров тестером и подачей с другой розетки поочередно нуля и фазы выяснилось что барахлит фаза!
А вот теперь вопрос:
Пробник фазу показывает, замер тестером напряжения в розетке показывает порядка 130-136 Вольт. Куда девается остаток порядка 100 Вольт и что с этой бедой делать???
Дом - стандартная девяти этажная панелька!!

Просьба в ЖЭУ не отправлять, там предложение одно раздолбить все стены наФуй и заменить проводку. Идут по пути наименьшего сопротивления
hfpuekztd
130В, я так понимаю, без нагрузки намерилось?
Вероятно, где-то хреновый контакт и это просто за счет утечки малым током намерилоь, а под нагрузкой там 0 будет. Надо смотреть где у кабеля скрутки могут быть и не окислилось ли там чего, посередине провода ни с того ни с сего не рвутся, если только кто-нибудь неудачно гвоздь в стену не забил прямо в кабель.
hfpuekztd
1. Воруют бомжи, соседи, ТСЖ, все вокруг
2. Введен новый налог и теперь 40% от приобретаемого электричества возвращается в бюджет
3. В связи с кризисом снижено потребление угля на ТЭЦ, что привело к падению напряжения
4. Деградация изоляции в кабеле привела к утечке напряжения с фазового проводника на землю. Надо замерить напряжение между нулевым проводником и заземлением при отключенной печи.
Dogus
4. Деградация изоляции в кабеле привела к утечке напряжения с фазового проводника на землю. Надо замерить напряжение между нулевым проводником и заземлением при отключенной печи.
Автор же написал - 130В, при включенной печи - 0В. ИМХО, самые лёгкие случаи - нарушение контакта в розетке или в щитке, самый тяжёлый - где-то между ними, в стене или перекрытии. А утечка с фазового проводника на землю дала бы о себе знать тепловыми эффектами - запахом изоляции или (ттт) пожаром.
SteveR
А утечка с фазового проводника на землю дала бы о себе знать тепловыми эффектами - запахом изоляции или (ттт) пожаром.
12 лет работаю в области электроснабжения, поэтому пишу что знаю.
Если повреждение изоляции в стене - уйдет в землю без всякого запаха, особенно если дом железобетонный.

Хотя ваш вариант не лишен основания - если автоматический выключатель очень старый советский, или даже новый но китайский - могли контакты подгореть, напряжение падает, а при нагрузке контакт вообще отходит, но не расцепляется полностью (до щелчка).
Dogus
да без нагрузки 130В!!
да под нагрузкой 0 В!!
после автомата 220В!!!
Контакты на автомате и в розетке хорошие!!!
hfpuekztd
Кто нибуть подскажет где в квартире ( в какой стене)в панельных дома распределительная коробка стоит куда кухонные провода приходят.
Не цельным же проводом со щитка в кухню на розетку тянется фаза!!!!!!!!!???????
hfpuekztd
вообщето целым
Автомат питает только эту нагрузку, электроплиту,
других подключений нет, поэтому распредкоробки нет.
Но может быть несколько коробок для протяжки кабеля, особенно по плитам перекрытия в пустотах.
Кабель обычно идет до потолка вертикально, а дальше - на усмотрение конкретного элекртика, который его прокладывал. Чаще всего в ближайшую трубу в плите (пустотку), но все зависит от того как плиты лежат.
Dogus
У меня в квартире много проводов в стенах наискосок лежат... дом УП панельный. Но провода от плиты идут вертикально вверх и там что-то типа коробки, но он там просто проходит тразитом в ПВХ трубке.