Мне не даёт покоя одно противоречие (возможно несуществующее):
Нынче везде (например – при строительстве базовых станций сотовой связи) электропроводка делается 5-ти жильным проводом, и вдобавок к этому кабелю тянется заземляющая стальная шина 40*5 мм., к которой вся аппаратура и все токоведущие конструкции заземляются. А в школьных кабинетах физики – как был ввод 4-х жильным кабелем, и – никакой шины, так и остаётся.
Вопрос не праздный, меня приглашают на работу учителем физики в частную школу. Школа переезжает в другое здание. Я всерьёз рассматриваю эту перспективу, и надо уже сейчас подумать над оборудованием кабинета.
Поиск по словам «кабинет физики заземление» ответа на мои вопросы не дал. Букв выпадает много, а единственный ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ, который я таким образом раскопал, датирован 1983-м годом.
Может быть кто-нибудь занимался этими вещами ПРАКТИЧЕСКИ ?
Нынче везде (например – при строительстве базовых станций сотовой связи) электропроводка делается 5-ти жильным проводом, и вдобавок к этому кабелю тянется заземляющая стальная шина 40*5 мм., к которой вся аппаратура и все токоведущие конструкции заземляются. А в школьных кабинетах физики – как был ввод 4-х жильным кабелем, и – никакой шины, так и остаётся.
Вопрос не праздный, меня приглашают на работу учителем физики в частную школу. Школа переезжает в другое здание. Я всерьёз рассматриваю эту перспективу, и надо уже сейчас подумать над оборудованием кабинета.
Поиск по словам «кабинет физики заземление» ответа на мои вопросы не дал. Букв выпадает много, а единственный ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ, который я таким образом раскопал, датирован 1983-м годом.
Может быть кто-нибудь занимался этими вещами ПРАКТИЧЕСКИ ?
так и есть
стандартная ситуация
штрафовать будут
поэтому делайте кап. ремонт "на входе" в должность
вопросы - в личку
стандартная ситуация
штрафовать будут
поэтому делайте кап. ремонт "на входе" в должность
вопросы - в личку
Пообщавшись на форуме электриков: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19333
Пришёл к тому, что вот этот параграф относится к интересующей меня теме (ПУЭ глава 7.1):
(ц)-------------------------------------
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
-----------(/ц)
Поясняю: в системе ТN-S нейтраль (N) и защитное заземление (PE)_ – раздельные провода на всём протяжении линии, в ТN-С-S сначала от источника питания идёт 4-х жильный кабель, где N и PE совмещены в одном проводе, потом в какой-то точке они разделяются, дальше – раздельные проводники N и PE к потребителю эл. энергии.
Задал знатокам вопрос:
« Допустимо ли систему ТN-С-S делать таким образом: из подвала до кабинета физики на 2-й этаж идёт 4-х жильный кабель, и где-то в кабинете жилы N и PE разветвляются?»
Жду ответа.
Пришёл к тому, что вот этот параграф относится к интересующей меня теме (ПУЭ глава 7.1):
(ц)-------------------------------------
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
-----------(/ц)
Поясняю: в системе ТN-S нейтраль (N) и защитное заземление (PE)_ – раздельные провода на всём протяжении линии, в ТN-С-S сначала от источника питания идёт 4-х жильный кабель, где N и PE совмещены в одном проводе, потом в какой-то точке они разделяются, дальше – раздельные проводники N и PE к потребителю эл. энергии.
Задал знатокам вопрос:
« Допустимо ли систему ТN-С-S делать таким образом: из подвала до кабинета физики на 2-й этаж идёт 4-х жильный кабель, и где-то в кабинете жилы N и PE разветвляются?»
Жду ответа.