Сетевой фильтр предназначен для компов, теликов, ксероксов и т.д. Всякие моторы типа пылесосов и нагревательные приборы включать не надо. Для этих целей купите обычный удлинитель. Желательно с проводом 2,5, а то большинство продаются 1,5.
Там по ссылке указаны нормы для вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и сооружений, а здесь дом уже стоит давно, и врядли реконструкцию инженерных систем будут делать!
На водонагреватель крайне желательно ставить УЗО или диффавтомат. Нагреватель должен быть заземлен. Мощность нагревателя 5-7 кВт, посчитайте, какой ток и какое сечение провода должно быть (можно посмотреть здесь ). Любой удлинитель от розетки - это лишние переходы, которые, при такой мощности будут греться, а это чревато серьезными последствиями. Если Вам нужна розетка в ванной комнате, посмотрите здесь как это грамотно и безопасно организовать.
ссылку я привел для ознакомления топикстартера с тем, что его способ включения водонагревателя в сеть неправилен и небезопасен. В любом случае, решать как и что делать, ему нужно с профессиональным электриком, потому что я или кто-либо другой на форуме может что-то упустить, ошибиться, а гражданина током потом ударит.
Почему?Потому, что в сетевом фильтре фильтрация реализована парой конденсаторов, подключенных в том числе и к заземляющему контакту. Поэтому, если в розетке заземление никуда не подключено, то на корпусе устройства будет присутствовать напряжение (половина фазы его называют), слабое, но ощутимое во влажных помещениях.
напряжение (половина фазы его называют), слабое, но ощутимое во влажных помещениях.Поправлюсь.
Напражение, конечно не слабое (110 Вольт), но из за конденсаторов ток будет минимальным, поэтому только пощиплет.
Если у вас водонагреватель мощностью до 5 кВт, то лучше всего проложить к нему отдельный кабель от этажного щитка ВВГнг 3х2,5 можно в кабель канале, поставить розетку скр. или откр. установки со степенью защиты не менее IP 44 (рондо или вессен из бюджетных) для защиты этой группы установть диф автомат номиналом 16А, ток утечки 10 мА или 30 мА, характеристика АС (http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=50101015)
Сейчас читают
Перерегистрация авто
106773
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
324412
227
кризис в 32 года
129390
635
Пофигистова1
guru
у меня такое было пока мы проводку не поменяли у ламп подвесного потолка. провели хорошие провода, и проблема ушла.
Ну чем все закончилось? Нашли причину утечки потенциала ?
Причину так и не выяснил, но следствие вроде устранил. Поменял сетевой фильтр на обычный удлинитель, исключил соприкосновение провода и труб. Планируют кинуть отдельный толстый провод на водонагреватель.
пожалуйста, добавьте стандартный автомат к проводу, который будете прокладывать...
Планируют кинуть отдельный толстый провод на водонагреватель.Для полутора киловатт это лишнее, чайник мощнее будет. Скорее всего это фильтр через кондюки пощипывал. Я бы на всякий случай соединил корпус водогрея с ванной и успокоился. Даже если какое напряжение и выскочил на корпус, в ванне не ударит.
То есть пробило тэн и фаза пошла на ванну?
Я бы на всякий случай соединил корпус водогрея с ванной и успокоился.ну и советы...
![:безум:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/crazy.gif)
В квартире не предусмотрена ванна или душ. Раковина на кухне и унитаз - вот вся сантехника.