как замерить воздухообмен в офисе ?
1438
20
Всем доброе утро!

Суть вопроса: заехали в помещение, в помещении явно душно, есть пеняю на нарушение норм воздухообмена при строительстве здания. Какая организация может сделать официальную экспертизу актуального воздухообмена и дать экспертное заключение его соответствия допустимому качеству воздуха в конкретном помещении :безум: ?

Заранее благодарна за правильное напутствие :роза:
zhadina
Купите (или возмите на прокат, так как достаточно дорого) бытовой измеритель СО2. По его показаниям (есть нормы ПДК) можно судить об эффективности вентиляции помещения.
zhadina
У нас только что сдали под точку общепита помещение , которое вообще для этого не приспособлено.
Вентиляцию пригласили делать "дядювасю" и он сделал ЭТО (врезался в общедомовую).
Теперь весь дом пахнет переработанным маслом по графику - в 11 они открываются и
начинают палить масло и нехорошие запахи от отходов в офисы и жилую часть по цепочке.
Жир и масло кумулятивно и мультипликативно копятся и копятся...Ужас!
Собственнику глубоко наплевать, тк аренда платится только им и прерывать аренду или
экспертировать что-то это доп.расходы.
Задыхайтесь, дорогие товарищи!
wiza
А роспотребнадзор что говорит?
БДА
Пишите письмо на сайте Роспотребнадзора.
Это следующий шаг, если "мирные" переговоры с арендатором и арендодателем ничего не дадут.

Вентиляцию можно сделать везде и всегда (достоверно и специалисты по проектированию Вам расскажут). А вот деньги отдавать - это уже другой вопрос.

...у нас арендатор "сбегал" и нашёл копеечного "дядювасю". теперь отбросами столовки дышит весь дом. а сами общепитовцы угорают пр готовке и открывают окна по 2 метра с гаком высотой (фасадный размер окна) , чтобы не угорели посетители (зимой сидеть у открытого окна, отдав деньги за вентиляцию удовольствие ниже среднего).

и всего лишь сэкономили десятку на специалисте от проектантов вентиляции!
wiza
Это следующий шаг, если "мирные" переговоры с арендатором и арендодателем ничего не дадут.
Это первый шаг с которого стоит начинать, после него как правило все становятся сговорчивые.
Сделать отдельную вентиляцию, кстати может оказаться для жителей тоже плохо. Например будет шум и гул.
wiza
и всего лишь сэкономили десятку
Ну-ну.
на специалисте от проектантов
Или вы про $10.000? Так-то затраты не только на проект.
wiza
то есть сделана принудительная вентиляция, причем достаточно мощный поток идет.
Примерно то же самое бывает (но не так сильно), если соседи просто установили на кухне бытовую вытяжку в вентиляцию. Так, к сожалению, часто делают.

Писем это не отменяет, но можно попробовать поставить обратный клапан, - частично станет лучше, особенно, если окна в вашем помещении закрыты. (вообще обратный клапан штука полезная, у нас например запаха нет, но есть особенность вентиляции, в ветряные дни из вентиляции задует воздух, зимой кто не сделал клапана - помещения заметно охлаждаются от холодного воздуха )
+Если самим поставить вентилятор и держать его включенным, но при этом нужно еще окна приоткрывать - проблемы с запахом не будет:улыб:
Alex80
Не ставил, не делал.
Всё "зашито" под ремонт и картинки на стенках.
Теперь все гадают , что и зачем сделал мухрю.
Дядявася может и не знал о существовании обратного клапана.
Промышленная вентиляция несколько отличается от
вентиляции на кухне в 10 квадратов и туалете в 2 квадратных метра.
ПЕЛЕВИН
Зал в 50 квадратных метров с фасадными окнами и отдельным входом.
Какие доллары?

...раньше торговали кожей и нечто незаконное под подвесным потолком хватало.
...теперь жарят "общепит" и этого незаконного уже не хватает. то, что натворили
вообще не работает на выдув, тк пытается прокачать большую вент.шахту любительским
канальным вентилятором , врезанным в общедомовую сеть вентиляции. запах прогорклого
жира проникает даже против тока воздуха, аккумулируясь в нежилых и жилых помещениях
вопреки всем законам (в тч физики и экономики)
wiza
и всего лишь сэкономили десятку на специалисте от проектантов вентиляции!
Наивное мнение. Они знают сколько стоит сделать нормальный проект и нормальную вентиляцию. Только импортные компании делают все "по-уму". Найдите бизнесмена местного, который на стадии развития готов сделать все "по-уму"!

Хотите чтоб я сделал "по-уму" вентиляцию, - обращайтесь, но денег я с вас возьму раз в 10 больше чем те, что закинули запахи соседям, но при этом работают, делают деньгу
Jintos
Похоже на фантастику - найдите, пойдите, сделайте.
Импорт-экспорт.
Сейчас другое время.
Всё делается официально и по договору при наличии базы и рекомендаций.
Телефон дам тех , кто с дядейвасей вроде Вас уже поработал.
Хотите?
Или опять "у меня есть сто причин"?
zhadina
Грамотный ответ был - "возьмите датчик СО", далее поймете, надеюсь. Вообще, почитайте вопросы по яндексу - что такое комфортная воздушенность для девушек. Если вам душно - соседу может быть жарко или холодно...
wiza
Похоже на фантастику - найдите, пойдите, сделайте.
Импорт-экспорт.
Сейчас другое время.
Всё делается официально и по договору при наличии базы и рекомендаций.
Телефон дам тех , кто с дядейвасей вроде Вас уже поработал.
Хотите?
Или опять "у меня есть сто причин"?
Нужны рекомендации - дам. Оперный театр, Сибирский Молл, Клиника Мешалкина, Гор.Больница. Это из крупных, не всех... Реально я не Дядя Вася....
Jintos
Кому рекомендации?
Нужен адекват (способный).
Нужен человек доносящий идею вентиляции в норме до Арендатора.
...Ваш клиент - МоГрев (МуХрю) на ул.Советская, 95 котлетная с 1905года
А?
wiza
Будем проще? Прочитайте личные сообщения. Я вам повода не давал про хрю=му, здесь.
zhadina
zhadina, простите нас за перепалку. На Ваш вопрос я постарался выше ответить, но повторюсь - ищите датчик со, всеравно ничего не поймете, просите кондиционер, просите приточку, просите специалиста.... Шамана найдут, бубном постучит, веером развеет. Если что, звоните мне 89232541602
Jintos
Спасибо, у нас дяденька с прибором походил, собственно, он и сказал, что при норме 60 кубометров у нас максимум 10. Моя задача великомасштабная:
1. Сейчас оформить актуальные результаты замеров компетентным органом.
2. Почистить вентиляцию (хоспади, я даже не представляю КАК ее чистить).
3. Далее опять оформить актуальные замеры (может там грязь или еще чего забилось).
4. Выяснить причины. Например, в помещении может быть слишком увеличена плотность рабочих мест (правда до нас как то сидели жеж и не жаловались), либо при строительстве здания нарушено устройство вентиляционной системы, либо еще чего. В общем надо определить есть или нет в этой ситуации виновное лицо.
5. Решить проблему. Цена решения проблемы - от 400 тыс. до 2 млн., по предварительной оценке. Плюс нужны дополнительные мощности которых у нас просто нет. Это еще бОльшая проблема.

p/s/ спасибо, позвоню Вам сегодня.
Jintos
Вообще, почитайте вопросы по яндексу - что такое комфортная воздушенность для девушек. Если вам душно - соседу может быть жарко или холодно...
Да это не мне неженке внезапно заплохело :biggrin: , а штату брутальных сисадминов, которых мы перевезли туда ), а так как они головой работают, то нарушение воздухообмена и плохое самочувствие будет здорово понижать КПД, собственно, поэтому и задача была поставлена.
zhadina
Спецы вам и 3 млн могут насчитать. Для самообразования почитайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8488