Добрый день всем!!!
Есть ли какие-нибудь формулы расчета освещенности в помещении? Подскажите!!!
В комнате 3*4.3 построена по периметру гипсокартоновая конструкция с галогенками.
Не хочется в центр вешать люстру, но боюсь, что света не хватит.
Есть ли какие-нибудь формулы расчета освещенности в помещении? Подскажите!!!
В комнате 3*4.3 построена по периметру гипсокартоновая конструкция с галогенками.
Не хочется в центр вешать люстру, но боюсь, что света не хватит.
Dialux отличная программа для моделирования света - это проще всего, чем изучить азы светотехники. Для кухни и зала -150-300люкс (150 - нормы, 300- для тех кто любит посветлее).
Алексеевич2
experienced
ТАБЛИЦА ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОТОЙ ПОТОЛКА НЕ БОЛЕЕ 3 М.
Помещения, где используется приглушенный свет Спальня 10-12W на квадратный метр
Помещения, где используется средний уровень света Санузел, рабочий кабинет, детская 15-18W на квадратный метр.
Помещения с самой яркой освещенностью Гостинная 20W на квадратный метр
Все значения в ваттах в таблице даны с ориентацией на обычную лампу накаливания. Если в светильниках, которые Вы планируете купить, установлены лампы другого типа, то следует иметь в виду следующие соотношения:
Галогеновые лампы без отражателей При одинаковой потребляемой мощности, галогенная лампа дает примерно в 1,5 раза больше света.
Это значит, что галогеновая лампа 40W приблизительно идентична обычной лампе накаливания мощностью 60W.
Люминесцентные и энергосберегающие лампы При одинаковой потребляемой мощности, люминесцентная (энергосберегающая) лампа дает примерно в 5 раз больше света.
Это значит, что энергосберегающая лампа мощностью 15W дает примерно столько же света, сколько и обычная лампа накаливания мощностью 75W.
Помещения, где используется приглушенный свет Спальня 10-12W на квадратный метр
Помещения, где используется средний уровень света Санузел, рабочий кабинет, детская 15-18W на квадратный метр.
Помещения с самой яркой освещенностью Гостинная 20W на квадратный метр
Все значения в ваттах в таблице даны с ориентацией на обычную лампу накаливания. Если в светильниках, которые Вы планируете купить, установлены лампы другого типа, то следует иметь в виду следующие соотношения:
Галогеновые лампы без отражателей При одинаковой потребляемой мощности, галогенная лампа дает примерно в 1,5 раза больше света.
Это значит, что галогеновая лампа 40W приблизительно идентична обычной лампе накаливания мощностью 60W.
Люминесцентные и энергосберегающие лампы При одинаковой потребляемой мощности, люминесцентная (энергосберегающая) лампа дает примерно в 5 раз больше света.
Это значит, что энергосберегающая лампа мощностью 15W дает примерно столько же света, сколько и обычная лампа накаливания мощностью 75W.
в комнате почти 4*4 по периметру 14 галогенок 35 ватных 220 вольт....не хватает
берите нормальные галогеновые светильники ,а не миньоны.И выбирайте лампы филипс или осрам с широким лучом рассеивания-60 градусов.Не забудьте что они на 12 Вольт.Трансформаторы электронные.Их брать из расчета мощность лам +20%.
за такие деньги лучше купить клл в точки))).
Сейчас читают
Курилка стописятчетвертая (часть 2)
99642
594
Настройка Outlook Express
3967
4
Собака с оторванной лапой. Нужна финансовая помощь!
157405
564
Алексеевич2
experienced
По центру помещения нужно всегда оставлять свет иначе по центру будет темно.
за такие деньги лучше купить клл в точки))).и получится полный изврат для дома.не экономте на хорошем и конфортном освещении.Цветность КЛЛ дешевых не даст вам требуемого комфорта.
в вашем конкретном случае света не хватает,п отому что ключевое слово ПО ПЕРИМЕТРУ. встроенная точка дает не рассеянный свет, а пучок, конус, т.е. освещает пол вокруг себя "один метр", вверх в стороны не светит, следовательно общего светового фона нет.