прочитав вышеизложенные посты хочется сказать
что большинство несут из своих уст здесь один МАРАЗМ
и ведь считают себя гениями...пипец да и только
существует же прописная истина-КАЖДЫЙ в этой жизни должен заниматься своим ДЕЛОМ
ну ведь с электричеством ж не шутят
вызовите нормального спеца,заплатите и спите спокойно...
желаете заниматься самодеятельностью и дальше?
смотрите фото и делайте выводы
эти остатки были сняты с печи в Академгородке...ул.Героев Труда,д.21
по этическим соображениям квартиру не буду указывать
allex12
так всегда можно нарваться на профана, думающего, что он спец )
а по картинке поясните, почему такое произошло и в чем была ошибка?
на первый взягляд не спеца - земли не хватает и в вилке провода подведены с одной стороны и близко друг к другу. сечение угадать не берусь.
Landfahrer
на днях выложу всю информацию что там и как было
Landfahrer
Провод вроде 2,5. Должно хватить по нагрузке.
Скорее всего - плохой контакт в вилке.
З.Ы. Не электрик:улыб:
allex12
Что-то непонятно, почему провод расплавлен по всей длине.
Значит грелся чрезмерно. Получается, что сечение провода маловато. Да?
Дядя Ваsя
2,5 мм для комфорок и духовки мало. Судя по вилке, на этом проводе висело и то и другое.
Дядя Ваsя
Провод вроде 2,5.