ОФФ По подключения электроприбора.
1858
41
БАЙКЕР
Отчаянный guru
Есть значит одна приблуда на 380(220)в. На ней клеймы "А" "В" "С" "N" "заземление". Вопрос:К каким подключать провода на 220?
Если вход, то обычно А, Б и Ц замыкают, и подают на них фазу (например варочная панель)
А вот с выходом...врят ли у тебя этот случай )
Ну и соответственно N - нейтраль, и земля она и в Африке земля, только потенциал другой
А вот с выходом...врят ли у тебя этот случай )
Ну и соответственно N - нейтраль, и земля она и в Африке земля, только потенциал другой
Тогда к любой
Между N и любой из фаз будет 220, просто между фазами угол 120
Тут главное распределить но трем фазам нагрузку, если есть возможность, чтобы не было перекоса фаз
Иначе сильно напрягается нейтраль
Между N и любой из фаз будет 220, просто между фазами угол 120
Тут главное распределить но трем фазам нагрузку, если есть возможность, чтобы не было перекоса фаз
Иначе сильно напрягается нейтраль
Я клеймы сфтал вечером выложу Фотку.
Ты лучше скажи, что за приблуда, и для чего хочешь использовать
Отсюда и будет более верное решение
Если что-то мелкое, то фазу сади на любую из А, Б или Ц, если что-то серьезное, то распредели на три части, и фазы на А, Б и Ц, нейтрали на нейтраль, землю на землю соответственно
Отсюда и будет более верное решение
Если что-то мелкое, то фазу сади на любую из А, Б или Ц, если что-то серьезное, то распредели на три части, и фазы на А, Б и Ц, нейтрали на нейтраль, землю на землю соответственно
Сейчас читают
Хочу получить/отдам ДАРОМ, ПРОЧТЕНИЕ ПРАВИЛ (1-й пост) ОБЯЗАТЕЛЬНО! (часть 2)
430986
998
Трудный период.Мне не на что кормить 30 котов и лечить болеющих.
486
7
Новый глава Новосибирской области
202040
878
"сильно напрягается нейтраль"-это не хохма такая.'это ипануть от нее может.по причине ее "геометрического смещения".но это только если нет возможности ее глухо заземлить.тупо перемычкой между (N) и(заземление).
"сильно напрягается нейтраль"-это не хохма такая.'это ипануть от нее может.по причине ее "геометрического смещения".но это только если нет возможности ее глухо заземлить.тупо перемычкой между (N) и(заземление).Ну, ипануть может лишь если пренебрегать правилами безопасности при работе с эл.установками
И соответственно не сильнее, чем фазойНо естественно перекоса надо избегать
фотка клемм-то кому чем поможет?суть проблемы словами расскажите.
надо просто пояснить,что в удароопасных помещениях работа инструментом с глухозаземленной нейтралью опасна категорически...
ЕСЛИ ПРИБЛУДА - 380 ПОДКЛЮЧАЕМ ЗВЕЗДОЙ , НА N землю , если надо подключить к 220 то треугольник , и емкость соответствующей мощности нагрузки
Это электрокотел на 6кВт. А фото потому что я могу так подключить, что он точно сдохнет.
а Вы с чего взяли,что нагрузка-электродвигатель переменного тока?
так клеммы-входные,а не выходные,оказывается?
Мля! Имино так получается, вот поэтому и фото повешаю.
теперь понятно,что входные.6 квт-очень суровая нагрузка для бытовой однофазной(220) сети.неспроста его(котел) трехфазным сделали.цеплять его на одну фазу я бы поостерегся.ему- то нифига не будет,и вот проводке и всей сети карачун гарантирован.вплоть до пожара... а фото по прежнему бесполезно...
теперь понятно,что входные.6 квт-очень суровая нагрузка для бытовой однофазной(220) сети.неспроста его(котел) трехфазным сделали.цеплять его на одну фазу я бы поостерегся.ему- то нифига не будет,и вот проводке и всей сети карачун гарантирован.вплоть до пожара... а фото по прежнему бесполезно...поддерживаю
Но, тут смотря что за дом
Например, если дом без газа под эл.плиту, то можно его посадить туда (не важно, одно-или трех фазка), на розетку
Кабель туда минимум 4-ка должен идти, а то и 6 квадратов (меди)
Если 6 квадратов, то вытянет и плиту и котел (если еще и автомат подходящий)
Но лучше все же не включать и плиту и котел одновременно
Если дом свой, то надо посмотреть, каким кабелем сделан ввод, и посадить его на отдельную группу, на свой автомат (32А), если ввод позволяет
В обычную розетку категорически не советую включать, ибо скорее там 1.5 квадрата, да и автомат на 16А, выбьет в лучшем случае, в худшем - загориться
На полную он работать не будет, там регулятр температуры(мощности). Провода какого сечения взять?
В обычных квартирах стоят автоматы на 25 А. Здесь может ампер до 30 уходить, так что осторожней с этой штукой. Если проводка старая - может и скопытиться
На полную он работать не будет, там регулятр температуры(мощности). Провода какого сечения взять?Не меньше 4 квадратов для меди, и 6 для алюминия
С запасом 6 квадратов меди
В обычных квартирах стоят автоматы на 25 А. Здесь может ампер до 30 уходить, так что осторожней с этой штукой. Если проводка старая - может и скопытитьсяВ старых хрущевках под газ вообще 16А, под эл.плиту 25А либо 32А
В новостройках (в нашей к примеру) более правильная схема, несколько групп, на кухню 25А, на остальные по 16А, на плиту отдельная группа
провода откуда докуда?а наличие терморегулятора не избавляет от 30-амперного тока в единственной фазе...притащить 3 фазы точно неоткуда?
да гаражные там дела,похоже...или нет?
Провод от котла до щитка примерно 3метра, подключать в рязетку(каремика) в самом щитке(делали под сварку) на ней автомат 25А. От центральной проводки до щитка примерно 6метров, провода старые алюминий вмулированы в стену(скрытая проводка).
ну что сказать?правильно-тащить трехфазную сеть.вместе с заземлением.пусть даже и силовым кабелем по воздуху...неправильно-на свой страх и риск подключить к 25-амперному автомату.и увидеть,как начнет проседать напряжение на всем фидере во время подключения котла.если сразу автомат не выбьет...
ну что сказать?правильно-тащить трехфазную сеть.вместе с заземлением.пусть даже и силовым кабелем по воздуху...неправильно-на свой страх и риск подключить к 25-амперному автомату.и увидеть,как начнет проседать напряжение на всем фидере во время подключения котла.если сразу автомат не выбьет...Эм, даже если гаражные, то откуда там 3х-фазка?
Точнее, кто разрешит подключиться?
Ибо оконечные автоматы дают уже по одной фазе
Или я не прав? Гаража просто нет, но по логике все равно ввод, к которому я имею право подцепляться без местных электриков, однофазный
На подключение к трех-фазной сети при условии, что я подключен к одно-фазной, нужно разрешение, плюс счетчик трехфазный, плавкие вставки и т.д.
Metal kыnG
veteran
На полную он работать не будет, там регулятр температуры(мощности). Провода какого сечения взять?регулятор не панацея ... обязательно ктонибудь захочет прибавить температуру.
Сибиряк
old hamster
Регулятор не панацея по другой причине: он релейный.
Точнее, кто разрешит подключиться?+1
Подключение ещё двух фаз связано с изменением схемы подключения (суб)абонента, а согласовать его ой как не просто и не быстро
для начала пустьТС просто поговорит с местным электриком.кто самый главный в магазине,ведь знаете?грузчик,разумеется...
Ну Вас нафиг, зашугали, почитал последние посты, развернулся за 50км от города и отвез котел обратно обменял его на 3кВт. 220в.
очень правильное решение.не стал сразу советовать,т.к. подумал,что этот небытовой котел просто где-то плохо лежал...
Проблема 2. На фото болт "заземления" и "нетраль" видно отчётливо, по мурзилке "А" "В" "С" это клеймы обозначеные "L". Все три L соединены перемычками, нужно выкинуть первую перемычку или какие варианты?
зашибись тема лечить по фотографии ,да еще и вверх ногами на фоне ажурно-вязаной занавески...шучу. L-это три ТЭНа.те же ФАЗЫ,если по нашему.при подключении к сети 220 перемычки убирать не надо.один конец-к" L" ,другой- к "N".если есть на щитке "земля"-то третий провод-между ним и девайсовским.кабель-3-4 медных квадрата на 3 киловатта будет еще и с запасом.цеплять лучше сначала попробуй на 16- амперный автомат.от греха подальше.будет отрубаться-тогда уже на 25-амперный. усе вроде...
К L подключаем фазу, к N - ноль. Если есть заземление, прикручиваем его к гайке. Фазу подключаем через автомат на 25 А. 16-ти амперый будет выбивать при скачках напряжения и (возможно) в моменты включения.
тогда уж научили бы человека отличать ноль от фазы,чтоли....
К L подключаем фазу, к N - ноль. Если есть заземление, прикручиваем его к гайке. Фазу подключаем через автомат на 25 А. 16-ти амперый будет выбивать при скачках напряжения и (возможно) в моменты включения.По новым нормам (уже два года как) автоматы должны быть двуполюсные, то есть так называемый "ноль", хотя это нейтраль, тоже через автомат
А в гараже, где сырость и влажность большая, надо дифф.автомат, или отдельно УЗО, но это совсем по-хорошему
Ну Вас нафиг, зашугали, почитал последние посты, развернулся за 50км от города и отвез котел обратно обменял его на 3кВт. 220в.На петухова 35 есть котлы 3кв стоят 2520 рублей...
ЭВАН? Я взял другой за 7тыс, проблема 3появилась Котел не возможно присоеденить к батареям, замер штангелем показал, что диаметр резьбы на входе и выходе котла 43мм переходники 40мм просто не закручиваются, заехал в магазин, на таких же котлах переходники свободно закручиваются, обрисовал ситуевину, договорились, в понедельник привезу котел и вместе репу чесать будем что делать.