Доброго дня всем! Возник вопрос: если построить дом квадратов так на 100 и по всей площади уложить теплые полы - достаточно ли будет этого чтобы поддерживать в доме тепло. Примем что теплоизоляция стен и окон очень хорошая. И как такой способ обогрева может повести себя в сильный холод. Может есть кто-нибудь разбирающийся в данном вопросе.![:смущ:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/blush.gif)
![:смущ:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/blush.gif)
Ну если добавить несколько конвекторов или просто обогревателей, то можно.
Вы считайте что мощность для вашего дома должна быть около 10квт (если очень хорошо утеплены то может меньше), и уже отсюда исходите.
Вы считайте что мощность для вашего дома должна быть около 10квт (если очень хорошо утеплены то может меньше), и уже отсюда исходите.
10квт....![:хммм:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/frown.gif)
т.е. стандартная 0,4 квт не вытянет?
![:хммм:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/frown.gif)
т.е. стандартная 0,4 квт не вытянет?
Связь без брака
v.i.p.
У меня дом примерно 200 кв.м. Часть обогревается теплым полом - это ванная, коридор и пр. В самом доме трубы и котел на 7 квт. Хватает для комфортного жилья. Теплый пол - это вообще самое удачное решение. Если теплоизоляция в доме хорошая, то думаю не важно какая площадь. Важнее высота потолков. Но все равно будет комфортно, так как ноги в тепле. Может возникнуть проблема с запотеванием окон, так как им нужен теплый поток, а пол его не даст
SOL
guru
если не секрет сколько за месяц нажегает такая система котел+пол?
0,4квт - это 4 стоватных лампочки. Вы наверное имеете ввиду линию 0.4кВ - это совсем другое.
В общем могу сказать что многие делают электроотопление, но даже в селе где тариф во много раз ниже чем в Новосибе мой друг платит зимой не менее 5000р. за дом. Так что смотрите.
В общем могу сказать что многие делают электроотопление, но даже в селе где тариф во много раз ниже чем в Новосибе мой друг платит зимой не менее 5000р. за дом. Так что смотрите.
Связь без брака
v.i.p.
Зимой получается примерно 2000 , весной - осенью, естественно меньше. Но это с учетом титана, освещения и пр.
Сейчас читают
А чего-бы не замутить топик "Барахолка" ?
565070
328
Реальность или миф???? NF
59898
285
Через неделю - свадьба. Жених- алкоголик. Что делать?
12600
48
denz
guru
2000рублей за отопление дома в зимний месяц? Это что за дом-то метров 50?
Связь без брака
v.i.p.
Я писал раньше. Дом примерно 200 кв.м. В два этажа . Отопление - водяной контур и котел 7 квт. В особые морозы приходится включать радиаторы - не хватает котла, но это очень редко.
Дозорный
guru
Я писал раньше. Дом примерно 200 кв.м. В два этажа . Отопление - водяной контур и котел 7 квт. В особые морозы приходится включать радиаторы - не хватает котла, но это очень редко.ни чего не понял
какой котел, каой контур, какие радиаторы?
что у Вас работает от электричества,а что нет?
ни чего не понялвода подогревается в эл-ом котле и подается в трубы(батареи) и контур(теплый пол)
какой котел, каой контур, какие радиаторы?
что у Вас работает от электричества,а что нет?
ни чего не понялвода подогревается в эл-ом котле и подается в трубы(батареи) и контур(теплый пол)
какой котел, каой контур, какие радиаторы?
что у Вас работает от электричества,а что нет?
Зимой получается примерно 2000 , весной - осенью, естественно меньше. Но это с учетом титана, освещения и пр.сколько метров отведено под кательну? можешь фотку котелной сделать, хочу посмотреть на сколько это компактно
Связь без брака
v.i.p.
Для тех кто на бронепоезде
Котел электрический (тэны). Контур водяной, в смысле, что котел греет воду, насос гоняет воду по трубам. Радиаторы стоят только на втором этаже, алюминиевые. На первом этаже одна труба 50, типа регистра, идет просто по периметру. Осталаст с тех времен, когда была угольная печь. Система закрытая. На втором этаже радиаторы практически закрыты, так как тепла снизу хватает. Других источнико тепловой энергии, кроме электричества нет. Ответил?
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
Дозорный
guru
Для тех кто на бронепоездетак бы сразуКотел электрический (тэны). Контур водяной, в смысле, что котел греет воду, насос гоняет воду по трубам. Радиаторы стоят только на втором этаже, алюминиевые. На первом этаже одна труба 50, типа регистра, идет просто по периметру. Осталаст с тех времен, когда была угольная печь. Система закрытая. На втором этаже радиаторы практически закрыты, так как тепла снизу хватает. Других источнико тепловой энергии, кроме электричества нет. Ответил?
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
эковата
guru
Дом из чего построен? 200 м. это общая площадь дома, или теплого контура? У моего друга, дом площадью 200 м. расходует 5000 руб.
Связь без брака
v.i.p.
Площадь в двух этажах, суммарная. Дом - низ из бревна, потом урса и ГКЛ внутри, урса и сайдинг снаружи. Второй этаж брус на макрофлексе, отделка такая же. Окна пластиковые. Просто очень удачно получилось с теплопотерями.
denz
guru
То есть хотите сказать что 200м2 обогреваются электрокотлом на 7квт, и в ноябре заплатили 2000р? Все так?
По чем у вас электроэнергия, проведем небольшие расчеты.
По чем у вас электроэнергия, проведем небольшие расчеты.
Связь без брака
v.i.p.
Электроэнергия как у всех, льгот нет. Просто котел же не постоянно работает. автомат отключает по достижении нужной температуры. Я называю не расчетные цифры, а реальные платежи. Сразу хочу сказать - никаких левых розеток. Просто все правильно с теплопотерями![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
Lion76
veteran
....................................................................Даже более чем. 7 кв на 200 кв. это более чем в ДВА РАЗА перекрывает норматив.
Просто очень удачно получилось с теплопотерями.
Высота потолка какая? Окна какой размер?
Связь без брака
v.i.p.
потолки примерно 240, окна практически стандартные - не маленькие (а размер не помню )
denz
guru
Электроэнергия как у всех, льгот нет. Просто котел же не постоянно работает. автомат отключает по достижении нужной температуры. Я называю не расчетные цифры, а реальные платежи. Сразу хочу сказать - никаких левых розеток. Просто все правильно с теплопотерямиТариф 1.46, получается за месяц натекло 1370КВТЧ. То есть в день котел на 7квт должен работать 6,5 часов.![]()
Теплопотери выходит 1.9квтч.
По СНИП теплопотери для данного дома - 20квтч.
Причем утепление по СНИПу - это довольно неплохое утепление.
А вы умудряетесь отпаливать в 10,5 раз меньшей энергией.
Что-то вы видимо недоговариваете.
Связь без брака
v.i.p.
А тут вам виднее - верить или нет. Я же не продаю секрет отопления
Я просто поделилмся своим опытом.
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
denz
guru
Ну так и говорите, что дом без окон без дверей .. или где-то в подвале стоит газовый котел. Или у вас дома температура +5, и вам хватает.
Просто физика есть физика
Просто физика есть физика
Связь без брака
v.i.p.
Можно конечно и про физику поспорить. Вы видимо строитель? Поэтому вам и удивительно, что можно построить дом с маленькими теплопотерями? Температура в доме около22-20, в спальне 18. Мне действительно хватает. Ну а оттачивать свое ехидство на мне бесполезно, мне на это просто никак. Тем более, что у меня получилось, а у вас нет. Растите над собой, и будет вам счатье.
Andy-G
guru
Для хорошо утепленного дома, нормальный расход.
Правда в декабре скорее всего выйдет больше из-за морозов.
У меня после плохонького утепления в два раза уменьшился расход.
Правда в декабре скорее всего выйдет больше из-за морозов.
У меня после плохонького утепления в два раза уменьшился расход.
denz
guru
Да нет, строю для себя. Изучил кучу литературы, ну и физику не забыл. Поэтому и имею представление о реальных теплопотерях.
И когда мне говорят что в 10 раз ниже норматива, то в это сложно поверить, потому как тут дело не только в утеплении стен, сколько в теплопотерях окон, дверей и потолка и пола.
И когда мне говорят что в 10 раз ниже норматива, то в это сложно поверить, потому как тут дело не только в утеплении стен, сколько в теплопотерях окон, дверей и потолка и пола.
а давайте, как говорил Энди Таккер, пощитаем!
2000р это примерно (1,52р за кВт*ч) 1316 кВт*ч в месяц расходует гражданин на отпление своих 200м2. Это пассив. Теперь актив.
1316/ 30 дней/ 24 часа = 1,83 кВт средняя мочнасть отопления. Само по себе удивительно и примечательно. 200 м2 отапливаюцца электрочайником.
Но, давайте дойдем до конца. Возьмем и прикинем, скока на 1м2 падает излученья!
1830 Вт / 200м2 = 9,15 Вт.
Наверное сигарета выделяет больше мощности....
Не верю я таким проповедникам. И правильно заметил denz , если и можно утеплиться с такими потерями, то это дом без окон, без дверей, без вентиляции и жильцов. Реально проверенное многими домами, максимум 30Вт/ м2, типичное 40-60Вт/м2.
2000р это примерно (1,52р за кВт*ч) 1316 кВт*ч в месяц расходует гражданин на отпление своих 200м2. Это пассив. Теперь актив.
1316/ 30 дней/ 24 часа = 1,83 кВт средняя мочнасть отопления. Само по себе удивительно и примечательно. 200 м2 отапливаюцца электрочайником.
Но, давайте дойдем до конца. Возьмем и прикинем, скока на 1м2 падает излученья!
1830 Вт / 200м2 = 9,15 Вт.
Наверное сигарета выделяет больше мощности....
Не верю я таким проповедникам. И правильно заметил denz , если и можно утеплиться с такими потерями, то это дом без окон, без дверей, без вентиляции и жильцов. Реально проверенное многими домами, максимум 30Вт/ м2, типичное 40-60Вт/м2.
У нас в обществе случай был, когда хозяин элитного коттеджа платил за свет рублей 800. Ну на столько было мало для его дома, что решили проверить. Оказалось, что у него счетчик работал через трансформатор тока, и все показания нужно было умножать на 3. Может и здесь такой вариант. Хотя для точного определения "диагноза" хотелось бы понять:
толщина бруса,
толщина утеплителя на стенах, на потолке и на полу. Есть ли подвал?
толщина бруса,
толщина утеплителя на стенах, на потолке и на полу. Есть ли подвал?
Все верно.
Тут только на окна ( а их в доме 200м должно получиться как минимум 15) - выйдет 1200вт. Только не говорите, что и окна вы минеральное ватой утеплили, или стеклопакет 10 камерный?
Двери 100вт. Должны быть в доме двери.
Итого на стены, потолок и пол дома 200м остается 500вт. Хотите сказать лампочкой можно топить? Тут даже расчеты не нужны, тут достаточно здравого смысла чтобы понять, что это невозможно.
А вот герметичный пенопластовый домик без окон и дверей, конечно, может быть такой мощностью отоплен. А в этом случае только на вентиляцию уйдет больше.
Будем реалистами.
Тут только на окна ( а их в доме 200м должно получиться как минимум 15) - выйдет 1200вт. Только не говорите, что и окна вы минеральное ватой утеплили, или стеклопакет 10 камерный?
Двери 100вт. Должны быть в доме двери.
Итого на стены, потолок и пол дома 200м остается 500вт. Хотите сказать лампочкой можно топить? Тут даже расчеты не нужны, тут достаточно здравого смысла чтобы понять, что это невозможно.
А вот герметичный пенопластовый домик без окон и дверей, конечно, может быть такой мощностью отоплен. А в этом случае только на вентиляцию уйдет больше.
Будем реалистами.
Я и говорю, где-то есть "мелочь" которую не учли.
7квт при хорошем утеплении можно отопить такой дом, но котел должен работать не по 6 часов в сутки.
7квт при хорошем утеплении можно отопить такой дом, но котел должен работать не по 6 часов в сутки.
например вот эта
"У меня дом больше 200 ква.м. Основную функцию вентиляции выполняет КАМИН"
взято из соседнего топика
если поискать, то можно еще что-нибудь найти![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
"У меня дом больше 200 ква.м. Основную функцию вентиляции выполняет КАМИН"
взято из соседнего топика
если поискать, то можно еще что-нибудь найти
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
rolex
veteran
Зимой получается примерно 2000 , весной - осенью, естественно меньше. Но это с учетом титана, освещения и пр.на гвс несколько сотен ватт в месяц,
на освещение, холодильники, эл.печь, чайники еще сотни три хотя бы.
все это тепло и даже больше уйдет с вентиляцией.
итого даже не приступая к собственно отоплению рублей семьсот следует отнять.
а за 1300руб, даже округляя в вашу пользу до 1000квт честно отопить электричеством зимой 200квадратов в сибири нереально.
у вас теплового насоса ведь нет?- значит вы неправду говорите.
Да, даж тепловой насос будет, он выкачает больше из сети чем на 2000.
Я не понимаю зачем они вруть? На многих форумх пелетчики завирают такие показатели. Дескать 220кв. отопились при -30, 31кг пеллет в сутки. Ну, хоть там около 6кВт мощность получается, но здесь ваще выше крыши. Электрочайник врубил и щасье!!!
Или сознание меняет материю?![:ухмылка:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smirk.gif)
Я не понимаю зачем они вруть? На многих форумх пелетчики завирают такие показатели. Дескать 220кв. отопились при -30, 31кг пеллет в сутки. Ну, хоть там около 6кВт мощность получается, но здесь ваще выше крыши. Электрочайник врубил и щасье!!!
Или сознание меняет материю?
![:ухмылка:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smirk.gif)
сколько тогда по вашему дожно тратиться в месяц?
У меня у друга дом немного поменьше. Отопление только эл-вом, при самом низком в стране тарифе выходит 5.т.р. на отопление зимой. С новосибскими тарифами это было бы еще в разы выше.
Ну допустим у него действительно хорошо утеплено, но все равно порядок цифр будет такой.
Ну допустим у него действительно хорошо утеплено, но все равно порядок цифр будет такой.
Связь без брака
v.i.p.
Вы меня извините, но у меня РЕАЛЬНЫЕ расходы. А у вас теоретические. В этом и разница! Построите и убедитесь, что книжки иногда врут![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
![:улыб:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/smile.gif)
Связь без брака
v.i.p.
Еще один.... Найдите причину зачем мне это нужно? Я вам что пытаюсь секрет продать? Что есть - то и написал. Я не смогу вас переубедить, даже не буду пытаться. У меня факты в виде показания счетчика, а у вас теоретические измышления.... Получается по Жванецком " давайте спорить до хрипоты, до драки..."
denz
guru
У меня у друга которому я верю, у него реальные расходы и они выше заявленных вами во много раз.
А у вас просто слова ничем не подтвержденные и не проходящие проверку элементарной логикой.
А у вас просто слова ничем не подтвержденные и не проходящие проверку элементарной логикой.
Lion76
veteran
Найдите причину зачем мне это нужно?Это конечно вопрос… И для нас он не ясен.
....................................................................................
Дело в том,что ваше утверждение равносильно, если бы вы утверждали, что у вас плавает в ванной топор. Причем каждый месяц в любой день.
Вас пытаться спросить как же так? А как же физика и т.д? А вы говорите, плавает и все тут. Вот прям сейчас плавает.
Наступает разрыв мозга.
![:шок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/shocked.gif)
![:шок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/shocked.gif)
![:шок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/shocked.gif)
Если все происходит так, как вы описали, то ИЛИ в вашем доме серьезная физическая аномалия, требующая вдумчивого научного изучения, ИЛИ вы что-то путаете. Может у вас котел трехфазный, а в счетчик заведена одна фаза…
![:спок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/cool.gif)
Связь без брака
v.i.p.
Интересно каким делом я вам чего докажу? Ну нравится вашему другу топить Сибирь - бог ему в помощь
Связь без брака
v.i.p.
А вы притчу про жирафа и англичанина знаете? Вот и сейчас аргументы из этой же области.
Бартерлог
veteran
Получается по Жванецком " давайте спорить до хрипоты, до драки..."да не придавайте вы значения этим письменам. пусть сидят и трындят. ведь завидно же. а трындят только потому, что они здесь гуру были(так они считали о себе) и все должны были им верить(кстати тоже почему то на слово). а сейчас что получается, вводили простых смертных в заблуждение. даже если вы им отвечать не будете тут такую теорию(физику там или вероятности) разовьют, аж читать будет весело.
Lion76
veteran
........................................................................Притчу можите рассказать, ибо Новый год скоро и можно отойти от темы.
Вот и сейчас аргументы из этой же области.
А на счет аргументов. Вы понимаете, если бы даже я увидел все это собственными глазами, и более того жил бы сам в таком доме, я бы не верил в реальность происходящего.
Расчетная мощность газового котла на ваш домв 200 кв.м. ~ 20-25 Квт. Это при нормальном утеплении. Т.е. если дом утеплен плохо этого не будет хватать. Если утеплен НОРМАЛЬНО это будет хватать и даже немножко с запасом. Но как утеплить дом, чтобы перекрыть эту цифру в 3 раза!!! Я не знаю такого утепления. Очень хочу узнать. Так же многие в этом мире.
Если вы докажите реальность происходящего, вы заработаете огромные деньги в качестве эксперта по теплотехнике.
Серъезно, без шуток.
![:спок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/cool.gif)
эковата
guru
Я бы хотел повторить свой вопрос.
Толщина стены из дерева
Толщина утеплителя из стекловаты
Толщина утеплителя пол- потолок.
Количество окон и какие они.
Толщина стены из дерева
Толщина утеплителя из стекловаты
Толщина утеплителя пол- потолок.
Количество окон и какие они.
старый2000
experienced
Интересно каким делом я вам чего докажу? Ну нравится вашему другу топить Сибирь - бог ему в помощьДелали заказчику утепление фасада, утеплитель он взял с запасом. Встретились с ним через пару лет, так он говорит: что отапливается от "свечки".
![:спок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/cool.gif)
По сравнению с соседями.
Расчетная мощность газового котла на ваш домв 200 кв.м. ~ 20-25 Квт. Это при нормальном утеплении.Это верно скорее для Совсем НЕ утепленного дома.
эковата
guru
По сравнению с соседями.
______________________
Это эмоционально. Нужно знать сколько сосед. Конечно утепление дает экономию на отопление. Кто бы спорил.
Пусть приведет данные по утеплению, а то из пустого в порожнее воду льем.
______________________
Это эмоционально. Нужно знать сколько сосед. Конечно утепление дает экономию на отопление. Кто бы спорил.
Пусть приведет данные по утеплению, а то из пустого в порожнее воду льем.
Как бы он ни был утеплен, а окна теплее он уже не сделает, чем они производятся. А там теплопотерь на окна и двери только практически на такую сумму.
Тут вопрос другой - если ты такой умный, то почему еще не богатый?
Если бы так уменьшить теплопотери было бы можно, на этом можно было озолотиться.
Хотя ... может человек в Сочи живет, и просто форумом ошибся? А может расходы привел за август на отопление?
Этого же никто не знает.
Тут вопрос другой - если ты такой умный, то почему еще не богатый?
Если бы так уменьшить теплопотери было бы можно, на этом можно было озолотиться.
Хотя ... может человек в Сочи живет, и просто форумом ошибся? А может расходы привел за август на отопление?
Этого же никто не знает.
Lion76
veteran
...................................................................................Ну так и у меня у соседа за месяц выгорает больше чем у меня за три. Т.к. у меня "Rinnai " с автоматикой, а у него "Дон", с горелкой которая тупо горит всегда.
он говорит: что отапливается от "свечки".![]()
По сравнению с соседями.
![:спок:](https://m.forum.ngs.ru/static/img/graemlins/cool.gif)
Тем не менее это не снимает вопрососв.