На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Цыплят по осени считают, а фундаменты видно по весне, а на мелкозаглубленной ленте при "высокой" воде стены рвет уже в феврале и голые расчеты здесь не помагают, это чистая практика.. маленький примерчик на фотке.
Не желаете армировать - делайте вертикальную рассечку досками (фахверк). С шагом 500...600 мм. Чтобы получить отсеки, как на фоторепортаже от Ефрема.
D250 - действительно, армировать смысла не имеет.
Но не потому, что арматура "проскальзывает", а потому, что при такой плотности добиться стабильных (однородных по всему сечению и "гарантированных") характеристик прочности такого материала - нереально.
Армировать имеет смысл начиная от D500 B1
В СНиПе заложены ограничения, при обеспечении которых разрушение бетона сжатой зоны сечения происходит раньше, чем "проскальзывание" стержня.
Другими словами - возни много, а толку - чуток.
Лучше сделайте фахверк из досок. :).
Столбы чаще ставить смысла не имеет.
Имеет смысл либо посчитать их "на выдергивание", т.е. не допустить сами неравномерные деформации, либо рассекать стены деформационными швами, чтобы допустить возможность вертикального смещения "отсека" (т.е. фахверк из досок).
D250 - действительно, армировать смысла не имеет.
Но не потому, что арматура "проскальзывает", а потому, что при такой плотности добиться стабильных (однородных по всему сечению и "гарантированных") характеристик прочности такого материала - нереально.
Армировать имеет смысл начиная от D500 B1
как же такой материал "убедить" держать арматуруЕго не нужно убеждать.
В СНиПе заложены ограничения, при обеспечении которых разрушение бетона сжатой зоны сечения происходит раньше, чем "проскальзывание" стержня.
Может меньше ниток, но по торцам упорные плиты перед заливкой к арматуре приваривать? Но ведь эти плиты создадут почти идеальные мостики холода!Можно и так, только ниток меньше не получится. Но я не сторонник такого метода. Появляются дополнительные ограничения по смятию пенобетона под анкерами и по прочности самих анкеров.
Другими словами - возни много, а толку - чуток.

Лучше сделайте фахверк из досок. :).
Столбы чаще ставить смысла не имеет.
Имеет смысл либо посчитать их "на выдергивание", т.е. не допустить сами неравномерные деформации, либо рассекать стены деформационными швами, чтобы допустить возможность вертикального смещения "отсека" (т.е. фахверк из досок).
голые расчеты здесь не помагаютОчень даже помогают

Особливо если их сделать "до того", как уже дом построили

Стену на плитном фундаменте равнозначного сечения порвет точно так же.
ЗЫ: С чего вы взяли, что эту стену (на фотке)кто-либо считал на неравномерные деформации основания???
Стену на плитном фундаменте равнозначного сечения порвет точно так же.Очередное голословное утверждение.

Очередная "помойка"
.
Цифры/схемку в обоснование приведите.
.

Цифры/схемку в обоснование приведите.

Поменяй пенобетон на полистиролбетон, ГОСТ Р 51263-99. D250 своими руками на обычной "груше" сможешь сделать гарантированноЕсть два пути:
1) Себе;
2) В товар.
Я не хочу в стене своего дома применять пенополистирол, хотя признаю, что полистиролбетон это на сей момент пожалуй самый корректный способ применения. Если бы кто-то испытал кубик полистиролбетона на градиент температур при огневом воздействии на одну грань, было бы интересно узнать, до какой глубины произойдет температурная деструкция. Может "Теплый бетон" профинансирует такую развлекушку с получением и публикацией наглядных результатов? Я готов собственноручно соучаствовать! Расходов там не много, перед камерой залить планку с термопарами, потом побаловаться паяльной лампой, ведя табличку замеров, затем распилить блок по линии промеров температур.
Кроме того делать себе в "груше" в масштабе "на дом" это нецензурное количество ручного труда при нецензурной производительности.

делайте вертикальную рассечку досками (фахверк). С шагом 500...600 мм. Чтобы получить отсеки, ... рассекать стены деформационными швами, чтобы допустить возможность вертикального смещения "отсека" (т.е. фахверк из досок).Хоть трёхслойной фанерой, если я правильно понимаю? Или вообще съемная стальная (в пластике, для снижения трения) перегородка в полиэтиленовом "рукаве"? Залил и практически сразу вытягиваешь перегородку из "рукава", свежий пенобетон заполняет щель по мере вытаскивания перегородки, и в итоге получается полиэтиленовая рассечка и малое трение между отсеками. Так?
Сейчас читают
Красивые и счастливые мамочки форева! )) (часть 40)
349770
1000
Вкусняжки из полимерной глины!!!
70118
99
Женские слезы...Вопрос к мужчинам
25475
195
4 года назад на первых испытаниях полистиролбетона у пожарников мы получили сертификат Г0, потом они такого никому не давали, есть в госте Г1, значит Г1 ! "Теплый бетон вряд ли будет этим замарачиваться, им сейчас бы удовлетворить все заказы.
Сам лично делал следующее, на 2 блока нетоварного вида ставили бочку для разогрева смолы, и жгли два дня под ней костер. После этого , ради интереса, разрезал блок пополам что бы посмотреть на какую глубину испарились шарики, в замере получил 52мм, понимаю что цифра ниочем, но факт есть
Ну и наши пожарники этим врядли займутся, если только зделать для себя и самим..
Если не ЛСТК, то из чего предпочитаешь каркас? так понимаю пенобетон D200 даже не самонесущий материал, а чисто утеплитель..
Сам лично делал следующее, на 2 блока нетоварного вида ставили бочку для разогрева смолы, и жгли два дня под ней костер. После этого , ради интереса, разрезал блок пополам что бы посмотреть на какую глубину испарились шарики, в замере получил 52мм, понимаю что цифра ниочем, но факт есть

Если не ЛСТК, то из чего предпочитаешь каркас? так понимаю пенобетон D200 даже не самонесущий материал, а чисто утеплитель..
разрезал блок пополам что бы посмотреть на какую глубину испарились шарики, в замере получил 52мм, понимаю что цифра ниочем,Ни о чем она именно в силу того, что мне известно при какой температуре начинается деструкция пенополистирола с выделением в толщу стены (надолго) и в воздух помещения (сразу и нехило) всего и вся. Потому и хочу данных по градиенту температур в толще. Даже допускаю, что потом, после улетучивания продуктов разложения, получим просто стену с шариками воздушных пустот, которая будет продолжать работать утеплителем. Этакий ячеистый бетон по "огневой" технологии.

Если не ЛСТК, то из чего предпочитаешь каркас?

Столбы будут. Может деревянные с откосами, а может каменные армированные, но без откосов, пока ещё не решил. Что технологичнее, а в итоге дешевле окажется, то и будет.
Вариантов много вот и спросил.. В подмосковье отлили внутри стены колонны ж/б, используя друбу 150 в качестве скользящей опалубки - то же вариант..
К "Теплому дому " отношения не имею и повлиять на их пиар не могу
К вопросу о продуктах выделения:
для уменьшения себестоимости полистиролбетона применяют двойное и тройное вспенивание гранул ПСВ, так после этого там остается так мало стирола, что их невозможно склеить в блок. А других выделений здесь быть не может, так как нет в гранулах ни синильной кислоты ни формальдегида, как пишут некоторые умники, их туда никто не положил!
Отсюда и положительные заключения от санитаров
Кстати пожарники в своем снипе разрешают применение полистиролбетона на путях эвакуации - а это о многом говорит. Полномасштабные пожарные испытания проводятся только в Москве, такие испытания проводила московская фирма Юникон, и омские застройщики, если найду у себя сертификат (что сложно из за обилия инфы) то выложу.
К "Теплому дому " отношения не имею и повлиять на их пиар не могу

для уменьшения себестоимости полистиролбетона применяют двойное и тройное вспенивание гранул ПСВ, так после этого там остается так мало стирола, что их невозможно склеить в блок. А других выделений здесь быть не может, так как нет в гранулах ни синильной кислоты ни формальдегида, как пишут некоторые умники, их туда никто не положил!


Про скольжение - понимаете правильно.
Но про стену в целом - не до конца.
Теперь каждый отсек может "вывалиться" из плоскости стены.
Ветровая нагрузка составляет порядка 100 кг/м2 (открытая местность, высота не более 10 м).
Ну или лестницу там придется облокотить на верхний край отсека.
Вот фахверк на эту нагрузку и работает. А пенобетон - спокойно лежит в отсеке и никаких нагрузок, кроме собственного веса, не испытывает.
Поэтому - лучше из досок, без рукава и оставить.
Доски - необязательно на всю толщину стены пускать. 25х150 мм - вполне достаточно будет.
Но про стену в целом - не до конца.

Теперь каждый отсек может "вывалиться" из плоскости стены.
Ветровая нагрузка составляет порядка 100 кг/м2 (открытая местность, высота не более 10 м).
Ну или лестницу там придется облокотить на верхний край отсека.
Вот фахверк на эту нагрузку и работает. А пенобетон - спокойно лежит в отсеке и никаких нагрузок, кроме собственного веса, не испытывает.
Поэтому - лучше из досок, без рукава и оставить.
Доски - необязательно на всю толщину стены пускать. 25х150 мм - вполне достаточно будет.
Вариантов много вот и спросил..Достаточно давно читал книгу о постройке останкинской телебашни. Так вот в ней был приведён диалог с одного из совещаний перед постройкой. Когда прозвучал вопрос из чего будем строить, сперва вопрос даже не поняли, то-есть как это из чего? Из металла, конечно! Просто до этого все высотные штуки строили из металла, что эйфелева башня, что шаболовская. А поскольку Никитин был фанатом железобетона, он и встрял. Ну а итог мы все знаем.

В подмосковье отлили внутри стены колонны ж/б, используя друбу 150 в качестве скользящей опалубки - то же вариант..Если будут каменные, то они будут исполнены по несъемной опалубке и даже возможно из жёсткой смеси.
применяют двойное и тройное вспенивание гранул ПСВ, так после этого там остается так мало стирола,Стирола там остается ровно "голимый стирол", только в виде полимера, в котором при нагреве будут разрушаться связи и получится "Привет, человеки! Это я, стирол, собственной персоной!"

Что такое вспенивать ПСВ в кипятке мне известно, ибо и поплавки для рыбалки изготавливались и для водных лыж и для разборной лодки с оболочкой из стеклопластика.
Теперь каждый отсек может "вывалиться" из плоскости стены. Ветровая нагрузка составляет порядка 100 кг/м2Пусть один этаж 3 метра, отсек 0,5м, толщина утеплителя (глубина отсека) 0,4м. Площадь паруса 1,5 кв.метра, значит сила ветрового давление в 1500 Н условно приложена перпендикулярно наружной грани отсека в центре его парусности. Объем отсека 600 литров, при утеплителе D250 вес отсека составит 1500 H. Треугольник сил вполне равновесный получается, однако же отсек будет еще и в несъемная опалубке массой около 400кг, плюс связи в опалубке! Кстати, эти связи будут влиять на вертикальное "гуляние" отсека, а точнее (что хуже) "гуляние" будет влиять на связи... Ыых, как страшно жить...

Ещё я недопонял варианта про рассечку размером меньше размера слоя утеплителя. Что, оставшейся между отсеками перемычке при первом же их колебании предлагается треснуть, а доска типа станет образовавшейся трещине заглушкой?

так это ДОМ горит! И какая при этом разница что там выделяется!!!Прежде чем станет "ДОМ горит", должно возникнуть "локальный очаг возгорания". А чтоб возникло возгорание, горючим материалам сперва следует нагреться до температуры возгорания и т.д.
В общем это уже старая дискуссия, есть тут топик с вагоном комментариев, "Полистирол - безопасный материал?"
Предлагаю вам провести маленький эксперимент: возмите кусочек минплиты или стекловаты (безразницы) и кусочек полистирола (ПСВ-С -самозатухающий, допущенный для строительства, а не любой другой) и подожгите по отдельности, я уверяю результат вас поразит! Это не я придумал а подсказал мне один немалый чин из пожарных, он же объяснил за что устроили гонения на полистирол...

Предлагаю вам провести маленький эксперимент:..., я уверяю результат вас поразит!В волокнистых плитах горючее связующее, а самозатухающий пенопласт для меня не новость. Конечно интересно, что вам рассказал тот противопожарный чин, однако подчеркиваю, вы упорно настаиваете на рассмотрении мной частного вопроса горения, однако я продолжаю рассматривать более объемлющий вопрос воздействия температуры деструкции.
(Предлагаю об этом не в этом топике, а в "том")
я продолжаю рассматривать более объемлющий вопрос воздействия температуры деструкции.Можно конечно и реанимировать тот топик, но мы по-моему обсудили там и деструкцию и при каких условиях она возникает.
(Предлагаю об этом не в этом топике, а в "том")
Согласен сей спор закрыть!![]()

Тем более, что здесь и сейчас я "не принял" вашего предложения поменять пенобетон на полистиролбетон по иной причине: у меня есть рычаги влияния на затраты по получению пенобетона, а в отношении полистиролбетона у меня их или нет или они сильно ограничены. Поправьте меня, но в кубе полистиролбетона порядка 700-800 рублей расходов на полистирол. При этом для пенобетона D200 надо 800 литров пены, что при её плотности 70гр./литр есть 56 литров водного раствора пенообразователя. Если это грубо полтора-два литра пенообразователя, то при его цене за литр... ну в общем как минимум в разы дешевле.
Простите, ничего личного, чистабабло-с!

Все верно, в кубе полистиролбетона куб гранул, а это в районе 9-11кг. Против пенобетона ничего против не имею, он значительно дешевле и не уступает по другим х-кам, смущает в нем только два момента:
Водопоглащение - как ни крути требуется хорошая изоляция от атмосферы;
Нестабильность пены, если в блоках всеравно, выкинул в брак и забыл, то для монолитной заливки напрягает.. А может это у меня руки кривые... но просмотрел кучу инфы - это для пенобетона нормально, и если бы была возможность сократить процент брак, то он был бы еще дешевле.
То же ничего личного..
Водопоглащение - как ни крути требуется хорошая изоляция от атмосферы;
Нестабильность пены, если в блоках всеравно, выкинул в брак и забыл, то для монолитной заливки напрягает.. А может это у меня руки кривые... но просмотрел кучу инфы - это для пенобетона нормально, и если бы была возможность сократить процент брак, то он был бы еще дешевле.
То же ничего личного..
два момента: Водопоглащение - как ни крути требуется хорошая изоляция от атмосферы; Нестабильность пены,Если вопрос намокания из-за осадков, то это уже вопрос не утеплителя, конструкции фасадной части опалубки.
А нестабильность пены это очень сильно вопрос технологии. Мне вот две канистры какой-то подозрительной синтетики на пробу подогнали, буду тестировать на "профпригодность", вдруг "съедобная" получится.

Если не затруднит, отпиши результат теста. любознательно...

Треугольник сил вполне равновесный получаетсяСилы одинаковые, а плечи - разные.
У ветровой (опрокидывающей) нагрузки плечо 1,5 м, а у веса (удерживающей) 0,2 м (половина толщины стены).
Раз опалубка несьемная предусматривется - то есть смысл попровать сделать "сэндвич".
Поставить стяжки - залить пенобетон - обеспечить адгезию пенобетона к щитам опалубки.
Но, на мой взгдяд фахверк из досок - более простое в исполнении решение.
Про колебания, трещину и затычку - именно так.
Фахверк - по внутренней грани стены.
Но, на мой взгдяд фахверк из досок - более простое в исполнении решение.Был бы "чистый фахверк", тогда да, а так "отсек" и без того пронизан связями опалубки, так что если сперва утеплитель опалубку напрочь не разворотит, то никуда он, ИМХО, из отсека не денется.
В этом случае - к опалубке повышенные требования.
Она должна иметь хорошее сцепление с заполнителем и чтобы могла работала как на сжатие, так и на растяжение.
Т.е. в итоге - должно получиться сечение, аналогичное сэндвич-панели.
ДСП, ЦСП, плоский шифер - на растяжение работают плохо, и для такой работы - не годятся.
Металл, фанера, OSB, доски (в качестве опалубки) - вполне подхоят для этой цели.
Она должна иметь хорошее сцепление с заполнителем и чтобы могла работала как на сжатие, так и на растяжение.
Т.е. в итоге - должно получиться сечение, аналогичное сэндвич-панели.
ДСП, ЦСП, плоский шифер - на растяжение работают плохо, и для такой работы - не годятся.
Металл, фанера, OSB, доски (в качестве опалубки) - вполне подхоят для этой цели.
ДСП, ЦСП, плоский шифер, Металл, фанера, OSB,... в моей опалубке на сей момент не предусмотрены в принципе. По доскам понял, для них место найдётся.
А вот как в случае поэтапного возведения здания на едином свайно-ростверковом фундаменте быть с просадкой? На сайте ТИСЭ всё-таки обособленно говорят о соединении ростверков зданий (частей зданий), построенных (загрузивших фундаменты) в разные сезоны...

нпп
Добрый вечер,посоветуйте бригаду,которая могла бы быстро и качественно сделать ленточный фундамент за подробностями в личку,заранее спасибо.
Добрый вечер,посоветуйте бригаду,которая могла бы быстро и качественно сделать ленточный фундамент за подробностями в личку,заранее спасибо.
Говорят то обособленно.
Я же пояснил откуда эти разговоры идут - из принятых разработчиком предпосылок.
Можно не делать швов, а:
- сконструировать фундамент с учетом этапов работ, сезонов и т.п. условий (т.е. определить возможные максимальные усилия и подобрать сечение).
- сконструировать фундамент и несущие конструкции здания так, чтобы они не были чувствительны к неравномерным осадкам (например по шарнирно-связевой схеме).
- распределить этапы работ так чтобы равномерно загружать фундаменты.
- предусмотреть систему "временных пригрузов" так, чтобы загрузить фундамент равномерно.
А можно - сделать швы, тем самым допустить перемещения и исключить саму возможность возникновения усилий.
Сделать шов - наиболее понятное для большинства мероприятие.
При этом стоимость проектных работ - нулевая, т.к. требуется просто написать пару предложений в примечаниях.
Поэтому всегда рекомендуют деформационные швы.
.
Для домов со стенами из кладки (кирпич, СИБИТ и т.п.) устройство швов - наиболее дешевое мероприятие.
Для стен по шарнирно-связевой схеме - почти всегда, можно обойтись без швов.
Я же пояснил откуда эти разговоры идут - из принятых разработчиком предпосылок.
Можно не делать швов, а:
- сконструировать фундамент с учетом этапов работ, сезонов и т.п. условий (т.е. определить возможные максимальные усилия и подобрать сечение).
- сконструировать фундамент и несущие конструкции здания так, чтобы они не были чувствительны к неравномерным осадкам (например по шарнирно-связевой схеме).
- распределить этапы работ так чтобы равномерно загружать фундаменты.
- предусмотреть систему "временных пригрузов" так, чтобы загрузить фундамент равномерно.
А можно - сделать швы, тем самым допустить перемещения и исключить саму возможность возникновения усилий.
Сделать шов - наиболее понятное для большинства мероприятие.
При этом стоимость проектных работ - нулевая, т.к. требуется просто написать пару предложений в примечаниях.
Поэтому всегда рекомендуют деформационные швы.

Для домов со стенами из кладки (кирпич, СИБИТ и т.п.) устройство швов - наиболее дешевое мероприятие.
Для стен по шарнирно-связевой схеме - почти всегда, можно обойтись без швов.

- сконструировать фундамент с учетом ...Дом 10х10 (соответственно периметр 40).
Снеговая взята 0,25 т./кв.м., эксплуатационная по 0,2 т./кв.м. (3 перекрытия), общая нагрузка на площадь подошв бурозаливных свай составляет 343,8 тонны (включая массу ростверка высотой 0,4 и шириной 0,55 ).
Сколько потребуется свай, какого сечения, с каким диаметром уширения если грунт на глубине опирания уширения - синяя глина, УГВ очень высокий, до 1 метра?
Пока примитивный расчет, в котором взяты сваи квадратного сечения, 0,2 х 0,2, с шагом 2м (20 свай) показывает, что при диаметре уширения 0,5 удельная нагрузка на грунт 17,5 кг/кв.см., а при диаметре 0,6 - 12,2 кг/кв.см.
Для стен по шарнирно-связевой схеме - почти всегда, можно обойтись без швов.А в чем физическая суть шарнирно-связевой схемы, кроме как "этажеркус вульгарис" АКА сосновый брусочно-планочный стеллажик из "Икеи" с двумя прутками откосов-растяжек?![]()
Сколько потребуется свай....синяя глина, УГВ очень высокий.... при диаметре 0,6 - 12,2 кг/кв.см.1. Для глин с IL>0,6 (мягкопластичных) проектирование данного типа фундаментов возможно только на основании испытаний реальных свай на площадке.
При меньших IL - можно полагаться на расчетные данные.
Т.к. глина и высокая вода - то вероятность того, что IL>0,6 весьма высока.
Хотя это совсем необязательно.
Глина может оказаться и твердой, даже при высоком уровне воды.
2. 343,8/20 = 17,2 т - нагрузка на одну сваю.
0,25*0,25*3,14 = 0,196 (м2) - площадь подошвы с уширением диаметром 0,5 м.
17,2/0,196=87,755 (т/м2) = 8,776 (кг/см2) - давление под подошвой столба с уширением, без учета веса сваи.
Теперь - информация для размышления.
Если взять "наихудшие" цифры из табличек СНиПа , то получим несущую способность сваи всего 7 т.
Если взять "наилучшие" - то 15 т.
Поэтому, на мой взгляд - 20 свай - недостаточно.

3. Суть шарнирно-связевой системы в том, что в элементах не возникает дополнительных усилий при перемещении опор.
На картинке - слева показаны усилия при смещении одной из опор для неразрезной балки и справа - для разрезной балки(простейшая шарнирно-стержневая система).
Камрады...скажите кто нибудь использовал в фундаменте композитную арматуру?? интересуют +/-
товарищ_Сухова
activist
Подскажите, верно ли я рассуждаю и могут ли быть варианты в моем случае. Ситуация такова
Есть геология, но по краю участка. Основной грунт - песок мелкий - крупнее 0,1мм. Глубина промерзания (по изысканиям) 2,38м, для супеси и мелкого песка. Грунтовые воды на 3,0м, но есть вероятность поднятия на 2,0 м.
Думаю делать монолитную плиту и в плите трубы отопления. Если в землю можно заглубиться 200 мм ( не учитывая пенополистирола... обязательно ли делать это утепление?) , то над землею не знаю как быть. Не хочется делать более 100 - 200 мм, при этом получается, что дом сильно на земле. Если его делать на горке, собрать грунт с участка к дому? Что скажете? да а вот отмостку утеплить...
Или все-таки технология ТИСЭ? Но где должны заканчиваться сваи ТИСЭ до 2,0м ? Насколько я понимаю мокрый мелкий песок тоже не очень хороший слой для опирания и трения сваи?
Есть геология, но по краю участка. Основной грунт - песок мелкий - крупнее 0,1мм. Глубина промерзания (по изысканиям) 2,38м, для супеси и мелкого песка. Грунтовые воды на 3,0м, но есть вероятность поднятия на 2,0 м.
Думаю делать монолитную плиту и в плите трубы отопления. Если в землю можно заглубиться 200 мм ( не учитывая пенополистирола... обязательно ли делать это утепление?) , то над землею не знаю как быть. Не хочется делать более 100 - 200 мм, при этом получается, что дом сильно на земле. Если его делать на горке, собрать грунт с участка к дому? Что скажете? да а вот отмостку утеплить...
Или все-таки технология ТИСЭ? Но где должны заканчиваться сваи ТИСЭ до 2,0м ? Насколько я понимаю мокрый мелкий песок тоже не очень хороший слой для опирания и трения сваи?
товарищ_Сухова
activist
Добавлю, дом из сибита, толщиной 500, 2 этажа ( размер 10х10 или 12х12) не определилась еще
сирота
veteran
Мелкозаглублённый ленточный фундамент.
Сечением 50х80 см.-чтоб не "на земле".
Сечением 50х80 см.-чтоб не "на земле".
товарищ_Сухова
activist
Да...ааа
Я сначала вопрос написала, а потом читать начала
Притом , что я инженер-строитель, все равно мало что поняла...
Не поняла главного ( не кидайтесь камнями, я не проектирую фундаменты каждый день и вобще лет 10 уже не проектировала фундаменты, да и те что проектировала, можно было без расчетов рисовать) Как заглубиться на 400-500-600 мм, если глубина промерзания 2,5 м.
Можно отправить меня в СНиП, если с п.п, может я не знаю чего?
Я сначала вопрос написала, а потом читать начала
Притом , что я инженер-строитель, все равно мало что поняла...
Не поняла главного ( не кидайтесь камнями, я не проектирую фундаменты каждый день и вобще лет 10 уже не проектировала фундаменты, да и те что проектировала, можно было без расчетов рисовать) Как заглубиться на 400-500-600 мм, если глубина промерзания 2,5 м.
Можно отправить меня в СНиП, если с п.п, может я не знаю чего?
сирота
veteran
Да...аааВы уверены, что Вы инженер-строитель?
Я сначала вопрос написала, а потом читать начала
Притом , что я инженер-строитель, все равно мало что поняла...
Не поняла главного ( не кидайтесь камнями, я не проектирую фундаменты каждый день и вобще лет 10 уже не проектировала фундаменты, да и те что проектировала, можно было без расчетов рисовать) Как заглубиться на 400-500-600 мм, если глубина промерзания 2,5 м.
Можно отправить меня в СНиП, если с п.п, может я не знаю чего?

КОЛО
guru
Утепление под плитой нужно чтобы землю не топить.
Его можно сделать как под армированной плитой, так между плитой и стяжкой с трубами.
Вообще, классические слои для теплых полов по грунту следующие:
- щебеночная подушка, 200 - 1000 мм (в зависимости от характеристик грунта)
- подстилающий слой тощего бетона (B7.5) 100 мм
- гидроизоляция
- утеплитель фундаментный (способен работать в грунте и выдерживает давление 15 т/м2)
- армированная фундаментная плита (толщина по расчету, чем толще щебеночная подушка - тем тоньше плита)
- стяжка с теплым полом
- чистый пол
Отмостку нужно утеплять только если по каким то веским причинам не получается утеплить пол.
Главная роль отмостки - не пускать воду под подошву фундамента.
Над землей уровень первого этажа задается так, как Вам больше нравится.
В большинстве случаев для полов по грунту его задают на 100-200 мм выше самой высокой отметки земли в пятне застройки.
Если Вам этого кажется мало, то поднимают уровень такого пола за счет щебеночной подушки.
Использовать для отсыпки подушки "местный грунт" допускается только при наличии заключения от геологов с указаниями до какой плотности нужно уплотнять.
По технологии ТИСЭ есть книжка "универсальный фундамент". Там вполне доступно расписано как нужно эти сваи делать и как подбирать.
Хорош, или не очень, конкретный грунт можно судить только имея на руках его расчетные характеристики, такие как: плотность, модуль деформации, угол внутреннего трения, коэффициент пористости и т.п.
Или сделать одну сваю и испытать её.
А так будет на уровне угадал/неугадал.
Его можно сделать как под армированной плитой, так между плитой и стяжкой с трубами.
Вообще, классические слои для теплых полов по грунту следующие:
- щебеночная подушка, 200 - 1000 мм (в зависимости от характеристик грунта)
- подстилающий слой тощего бетона (B7.5) 100 мм
- гидроизоляция
- утеплитель фундаментный (способен работать в грунте и выдерживает давление 15 т/м2)
- армированная фундаментная плита (толщина по расчету, чем толще щебеночная подушка - тем тоньше плита)
- стяжка с теплым полом
- чистый пол
Отмостку нужно утеплять только если по каким то веским причинам не получается утеплить пол.
Главная роль отмостки - не пускать воду под подошву фундамента.
Над землей уровень первого этажа задается так, как Вам больше нравится.
В большинстве случаев для полов по грунту его задают на 100-200 мм выше самой высокой отметки земли в пятне застройки.
Если Вам этого кажется мало, то поднимают уровень такого пола за счет щебеночной подушки.
Использовать для отсыпки подушки "местный грунт" допускается только при наличии заключения от геологов с указаниями до какой плотности нужно уплотнять.
По технологии ТИСЭ есть книжка "универсальный фундамент". Там вполне доступно расписано как нужно эти сваи делать и как подбирать.
Хорош, или не очень, конкретный грунт можно судить только имея на руках его расчетные характеристики, такие как: плотность, модуль деформации, угол внутреннего трения, коэффициент пористости и т.п.
Или сделать одну сваю и испытать её.
А так будет на уровне угадал/неугадал.
Отсюда,
плита-весьма сложный фундамент, требующий профессиональных расчётов, затратный по материалам( одной арматуры на десятки тысяч рублей). А выгода? Выгода это готовое перекрытие цоколя, пол первого этажа.
Сваи по ТИСЭ значительно менее затратные, но их несущие способности ограничены площадью опоры уширения( макс. 60 см в диаметре). Опять же за счёт этого уширения сваи не выдавит морозным пучением, даже при заглублении на 2 м., выше глубины промерзания. Ростверк поверх этих свай, примерно аналог армопояса по ФБС.
МЗФЛ- монолитная армированная бетонная рама, от пучения подымает на себе весь дом целиком. Затратнее чем свайный по ТИСЭ с ростверком, но дешевле плиты. За счёт уширения по низу в виде перевёрнутой буквы "Т" несущую способность( площадь опирания) мало затратно можем увеличить в два раза. Армирование минимально и особого расчёта не требует, единственно при нижнем уширении потребуется ещё и поперечное армирование, к примеру диаметром 10-12 мм.
По этому, я бы всё же сделал МЗФЛ.
плита-весьма сложный фундамент, требующий профессиональных расчётов, затратный по материалам( одной арматуры на десятки тысяч рублей). А выгода? Выгода это готовое перекрытие цоколя, пол первого этажа.
Сваи по ТИСЭ значительно менее затратные, но их несущие способности ограничены площадью опоры уширения( макс. 60 см в диаметре). Опять же за счёт этого уширения сваи не выдавит морозным пучением, даже при заглублении на 2 м., выше глубины промерзания. Ростверк поверх этих свай, примерно аналог армопояса по ФБС.
МЗФЛ- монолитная армированная бетонная рама, от пучения подымает на себе весь дом целиком. Затратнее чем свайный по ТИСЭ с ростверком, но дешевле плиты. За счёт уширения по низу в виде перевёрнутой буквы "Т" несущую способность( площадь опирания) мало затратно можем увеличить в два раза. Армирование минимально и особого расчёта не требует, единственно при нижнем уширении потребуется ещё и поперечное армирование, к примеру диаметром 10-12 мм.
По этому, я бы всё же сделал МЗФЛ.
товарищ_Сухова
activist
или конкретнее или без личностей
товарищ_Сухова
activist
Спасибо... В книге Веселова вычитала, что глубина заложения фундаментов при уровне подземных вод меньше чем промерзание+2м ... в моем случае 4.38 для мелких песков не зависит от глубины промерзания... Я так понимаю можно браться за расчет ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента... геология есть... Просто непонятно было как, если это не плита, ставить фундамент выше промерзания... теперь пробел устранен.. . Если не так .. то направьте так сказать

КОЛО
guru
Если геология есть, то должно быть указано является ли грунт пучинистым/просадочным и его характеристики должны быть указаны.
сирота
veteran
Конкретнее считайте сами. Несущая способность грунта в геоизысканиях наверно есть( если нет-то по справочнику). Вес дома рассчитаете. Зная обе эти цифры найдёте площадь опоры фундамента. Потом ширину ленты. Ну а высоту подберёте на личный вкус возвышения дома над землёй. Для пущего спокойствия можете посчитать потом эту "бетонную балку" на изгиб и кручение.

товарищ_Сухова
activist
Ура! Непросадочный и малопучинистый...Когда весной вода на -1,0 м поднимется, то вроде как явления пучинистости уже должны будут закончиться..
товарищ_Сухова
activist
Коло и сирота, спасибо за советы
ТОП 5
1
4