Как прикрепить мауэрлат к плитам
10821
13
Стены силикатный кирпич 38 см, перекрываюсь пустотными плитами, строители предлагают поверх плит поднять еще кладку.
Вот кладку бы не хотелось поднимать, как-то можно прикрепить мауэрлат к плитам? И если можно то плизз схему
ev09
У вас же плиты не на 38 см опираться должны, а на 15 см максимум. И бокового опирания быть не должно, то есть по двум сторонам все 38 см свободны. Так что проблема не понятна.
SibProgrammer
20-25см ложатся + мауэрлат планируется 20 см
ev09
Ну так если опирание 20 см, то у вас еще 18 см остается и никаких проблем положить 20 см мауэрлат и закрепить его. Если опирание все-таки по 25 см, то получается, что у вас плиты на размер больше, чем нужно. Обычно вроде на 10-15 см опирают (у самого два перекрытия с опиранием по 15 см). Если есть возможность переиграть на плиты меньшего размера, то это может быть решением. Если видеть схему, то может быть есть возможность подвинуть плиты на центральную несущую стену, хотя скорее всего нет. В конце концов, возможно и при 25 см опирания вполне можно будет нормально закрепить мауэрлат. Есть еще вариант подрезать плиты. Хотя обычно это применяют, когда хотят получить, например, из 63 плиты 53, а не на 5 см сантиметров укоротить. Это не так страшно как кажется, но нужен будет кран или манипулятор и на полдня или день работы. Но еще раз повторю, в вашем случае это кажется бредовой идеей.
ev09
мауэрлат планируется 20 см
а 20 см (как понимаю - в горизонтали) это в проекте написано или на глаз прикинуто?
Dvarv
С помощью какой формулы высчитывается ширина мауэрлата?
SibProgrammer
Не так все просто по СНиПу вообще под 30 см должно опирание быть (6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.), проблема в другом, через плиты проволоку прокинуть не могут, ну как мне говорят.
ev09
Пошел поискать ваш пункт 6.16 и посмотреть снип. Там же в миллиметрах размеры! О каких 30 см речь идет? С другой стороны, 7 см это как-то маловато. Как уже сказал, обычно 10-15 см делают.

А зачем прокидывать проволку, если тем более ее не получается прокинуть? Сажать на анкеры/шпильки не вариант? Если уж на то пошло, то плита прекрасно сверлится, только непонятно зачем это делать.
ev09
С помощью какой формулы высчитывается ширина мауэрлата?
там не одна формула, а набор. Толщина и ширина зависит от: величины нагрузки (которая в свою очередь зависит от площади крыши, углов наклона скатов, снегового/ветровго района и т.п.), прочности материала стен в месте крепления мауэрлата (по сути маурлат - простейший армпояс), материала конструкции (дерево ведь тоже имеет разные особенности).
Поэтому и спрашиваю - в проекте про мауэр напписано? Если да, то что?
ev09
Не так все просто по СНиПу вообще под 30 см должно опирание быть.........................
............проблема в другом, через плиты проволоку прокинуть не могут, ну как мне говорят.
СНиП не помню, но пустотки всю жизнь опираются от минимум 5см до, макс 15см, какие 30 см не ведаю, длинной стороной не опираются ни когда.
"Дырки" в пустотках делают в каналах, в вашем случае можно вначале сделать, протянуть проволоку, затем смонтировать, либо заанкерить проволоку в канал с торцов плиты и замонолить. Может прям к петлям привязаться. У вас, сколько опирание то получается реально, может и плитой можно проволоку прижать, а естесно концы вязальные свободные оставить. Можно в межшовный шов (руст) между плитами проволоку заложить, да "мильён" вариантоа можно.
Dvarv
Нет ничего не прописано.
ev09
опирание плит, мин зависит отматериала, кирпич если память не изменяет 12см. плиты как правило "вяжутся" со стеной, чтоб сразу не падали (примерно так, коротко- арм а1 d=8-10, завернуть вокруг петли плиты закрутить, приварить, покрасить, залить бетоном и в стену).
по хорошему этот узел должен "изобразить" специалист.
а если как обычно, не факт что плохо, хоть анкер хоть выдолбить плиту и в ней залит проволоку, вообщем вариантов море что душе угодно.
про мауэрлат, какая формула, конечно ко всему ее наверно мона применить, функция его какая будет? от этого и толкайтесь. прикрепить стропилы можно и к полтийнику, а вот утепление, соответственно высота, ширина (или местоположение на стене). поясню, к примеру если у вас будет будет холодное помещение после плит, соответственно по ним надо провести утепление, мин 20см, поставите по центру стены мауэрлат 10см, через стену "промерзать" будет, и утеплитель упреться в крышу... ну как то так
ev09
Тогда откуда взялись 20 см?
Ладно. Следим за руками:улыб:
1 Плиты кидают не на кладку, а на армпояс поверх кладки? Если да, то армпояс шириной во всю кладку?, Если да, то не нужно там 20 см ширины мауэрлата, 10-15 за глаза (силикатный кирпич сам по себе неплохо несет, а уж через армпояс...), так что можно смело анкерить брус 150х150 с наружной стороны плит (как понимаю, далее кладка будет утеплена снаружи)
2. Если уж очень хочется 20 см, и/или поверх плит, то здесь уже был совет про анкера в бетон. Шаг 1,5-2 метра, в края - обязательно. Торцы плит закрыть 3 рядами кладки в полкирпича.

Кладка поверх плит - непонятный развод на доп работы.
Dvarv
20 взялось от того что 50 плиты найти не представилось возможным. Армапояса не будет, т.к. кирпич и без армопояса нормально держит все. Вообщем спасибо ясно, буду строителям объяснять