как сделать канализацию с высоким уровнем грунтовых вод
85237
180
captan
Леш, так может он тебе при диаметре в 2 метра, в колодце и перегородку выложит? а то можно и пару метрового диаметра прилепить...
den692
почитал про Ваш эколос и возник следующий вопрос:
(взято с сайта эколоса - Сток из дома поступают в установку. Кроме этого в аэротенк беспрерывно компрессором подается воздух, что позволяет наращивать концентрацию аэробных микроорганизмов, присутствующих в стоках)
так вот на улице -40, компрессор накачивает этот воздух в септик, что с ним происходит?
Не понял вопроса про компрессор. Компрессор стоит в доме в тепле и гонит теплый воздух. Шланг подачи воздуха идет вместе/рядом со сливной трубой на глубине ~ 1,6 метра в земле. Выходит воздух через фановый столбик в конце дренажного поля, тем самым вентилируя и прогревая дренажное поле. Сам ЛОС не дает земле вокруг себя промерзнуть глубже ~30 см (зимой смотрел по инею на стенках колодца). Наледь образуется только на крышке. А уровень воды в системе примерно 1,5 метра ниже крышки люка. Ну и снег вокруг крышки конечно всю зиму подтаивает даже в -40 (это проблема, так как бетонную отливку вокруг колодца у меня всю раскрошило за эту зиму).
Правда я еще при установке перестраховался и всю систему и трубы слоем ППУ 3 см покрыл на всякий случай. Думаю реально лишнее это было.
pavlik_NSK
Тут подумал про ваши реакторы по ратникову... может на спор с кем то из обладателей сих чудо устройств сдадим на анализ стоки после очистки вашими чудо изделиями и с моего эколоса? Ну так для сравнения, чтобы не спорить об эффективности и безопасности... А то аргумент: "у меня стоит 5 лет и ниче" как то не убеждает.
Сдать можно, кто оплатит результаты?
denz
тот кто проиграет спор тот и оплатит.
Другое дело на что именно анализировать и где это можно сделать. И еще большой вопрос как бы взять пробу умудрится не запачкавшись :улыб:...
wox
при диаметре в 2 метра, в колодце и перегородку
Лёше который пост о том и говорят, что то, что сейчас легко за 3 часа продумать не отрывая зад от стула, и следом дёшево сделать (может и даже 36т.р. не потребуется), потом будет сделать очень сложно даже за дорого. Сейчас может оказаться достаточным продумать изготовление и крепление в кольце отдельной "хитрой" емкости, образующей дополнительно 1-2 камеры, тем самым задёшево получить 2-3-камерный септик. Но ему почему-то лениво даже размеры кольца указать... :dnknow:
Выкладывать это из кирпича, что-ли? Неудачный вариант, череватый.
pavlik_NSK
Что значит проиграет? Если у обоих отходы соответсвуют санпин то кто выиграет?
А что именно анализировать указано в НПА.
KOCTA
да ладно, размеры кольца он указал, я бы их откуда высосал...
и вообще, после того, как его известный местный гоблин его со стройкой на большие деньги кинул, ему теперь строиться нужно в режиме жесткой экономии. так что, давай старина будем с людьми помягше, а на вопросы смотреть ширше...есть что подсказать - надо без шуму и пыли взять и подсказать. не все же на септиках собаку съели, ибо во многих вопросах и мы, тут типа умные - полные профаны...


емкости можно не выкладывать, а вморозить внутрь двухметровых колец столбик из метровых, переливы уже по месту организовать...
pavlik_NSK
с как бы взять пробу умудрится не запачкавшись :улыб:...
В венттрубу на тонкой стеклопластиковой арматуре (армирующей жиле из некоторых типов оптоволоконных кабелей) большой тампон просунуть, вынуть, отжать в стерильных перчатках в стерильную тару, повторить до заполнения тары. :)))
Насколько у вас получается септик заглублен, точнее его заполненная стоками часть? Очень интересно понять насколько достаточно заглублять, чтоб самоподогрев от земли получался.
wox
да ладно, размеры кольца он указал, я бы их откуда высосал...
2 метра это не размер. ещё в школе на геометрии учат, что у кольца размер это 2 диаметра и высота
коли ему актуально сэкономить, то тем более нефиг отмалчиваться, а репу чесать надо, исходники к ТЗ готовить. могу помочь тем, чем могу, но бегать искать помпу чтоб котлован осушать, у меня времени не будет, свой проект так грузит, аж репа трещит (тут пишу потому, что это некоторое переключение мозгам дает).

Взять на мусорке пару-тройку разломаных шкафов из ДСП, скрутить согласно проекта емкости, покрыть ДСП стеклопластиком (выполнив сразу все вливы, переливы с помощью закладных деталей из пенопласта (с той же мусорки), который потом тупо выковырять) и поместить эту хрень в тот стакан, пригрузив балластом (залить железобетоном пару копеечных китайских тазиков, выпустив такелажные петли) и предусмотрев 3 распорки по дну стакана. Если не ошибаюсь, то при его УГВ, да с учетом заглубления септика ему всяко перелив из септика в дренажную траншею осуществлять с помощью дренажного насоса.
KOCTA
Ну и делайте эту выгребную яму, ваше право, ваша ответственность. Но вы не указали, взялся ли он в этой цене выполнить гидроизоляцию (внутри и снаружи), предотвратить смещение колец при подвижках грунта, привязать колодец к трубопроводу и т.д. и т.п.
Моя работа с заказчиками происходит весьма детальнее. Это требование ГОСТ, да и жизнь научила, что природа не допускает упрощенчества, ибо как наказывает за поверхностность.
Учтите, что закаканую выгребную яму в 2-3-камерный септик переделать, это по "Итого:" будет укакаться сколько навигаторов обслужить. :)))
у меня вообще ощущение, что я вас где-то сильно обидел.
диаметр колец я говорил раза три уже ...
тут я спросил , после того как с десяток раз позвонил по всяким рекламам - и все сказали - все просто два(три)кольца без дна и все проблемы ваши решатся...
т.е. я обратился к (спецам),которые меня просто разводят -хотят взять деньги за халтуру .
Вы намеками как-то чего-то вещаете - типа ищи сам парень, все легко и просто ,
типа ко мне пришли и попросили починить навигатор, а я показал паяльник и сказал, что вот этим нужно потыкать ...если уж продолжить аналогии...
Если есть конкретные предложения ,правильные , грамотные , при этом не космических денег стоящих
(сейчас трудная ситуация образовалась, потому что поверил форумчанину)
- готов выслушать конкретные предложения и принять конкретную помощь . с благодарностью .
но и чистый треп тоже читаю, к этому за много лет на форуме адаптировался уже
два -три дня для принятия окончательного решения у меня еще есть.
Задача у меня простая - сделать автономную канализацию.

а начинать изучать все с закона Ома -нет времени, да и кто меня кормить будет...
captan
Леш, я вообще вот что увидел...
это 2 еврокуба (на левобережке они есть по 3-3.5 рупия)
насос дренажный, действительно, необходим. да и сверху утеплять - придется курганчик насыпать. зато, реально дешево. думаю, под них просто можно положить плиту перекрытия (б/у стоят 2-2.5т.р.) ну и привязать к ним еврокубики. переливы повпаивать, уплотнить где надо битумной мастикой или листовой херью типа битумной шумки - ну и поставить насосик...
думаю, всяко выйдет дешевле чем клеить шкафы или лепить стаканы из колец...может, даже плиту под них и не надо...
wox
Валера, я уже про это тоже глянул, ткнули уже лицом, там не все так просто .
яму надо приготовить, забетонировать , воду откачивать, кубы сварить чтоб не ездили и пр.
из всего этого я умею только копать .
в результате обойдется примерно в те же деньги и по времени растянется на недели ...
captan
смотри пост выше :biggrin:

я знаю, где есть всякие полезности для кубов типа патрубки, краны и пр. соединить между собой две обрешетки с кубами - я тя умоляю...а вырыть мелкую могилку - какая проблема - глубина метр с миллиметром...
wox
заказать маленькую воровку, на нее закинуть плиту перекрытия, на воровке доехать и загрузить 2 куба и одной ходкой все привезти. плиту опустить в вырытую яму, предварительно положив поперек ямы 4 куска катанки 6мм...э то все в десятку уместится...под верхний куб кладем несколько шлакоблоков или еще чего. переливы впаиваем-вклеиваем, в нижний куб засовываем через главную пробку илосос и выводим трубу в канаву с правильным уклоном...ты что еще проще сможешь сочинить то? вам на двоих этого устройства - выше крыши...
wox
сам куб должен быть чуть больше метра , закапывать нужно точно глубже, в теории после 1м уже грунтовая вода , не получится так просто , я помню когда колодец пробовал копать-яма обсыпается ...
ну и выдавит их зимой ,мне так кажется
captan
если их к плите катанкой занайтовать? кубы снаружи обмотать в несколько слоев наноизолом, он по 17рупий за квадрат, взять рулон на 70-100 квадратов и обмотать по полной - он вокруг обрешетки прочность даст и в земле не сгниет. яму вырыть трактором с ковшиком, типа беларуся. засыпать все песком. сверху уже смотреть, чем утеплить можно. заметь, в этом варианте нет таких операций, которые ты не смог бы осилить, в отличие от бетонных стаканов с перегородками...
в общем, решай, дело хозяйское...
п.5
wox
любимая русская забава - привзять чтото к бетонной плите:улыб:
denz
не, ну можно и к якорю от титаника, денег подкинь... :biggrin:
captan
на авито ща еврокубы по 3 рупия продают...
captan
вот народ задуряется...
трубы я, конечно, красные бы бросил, ибо как ни крути - наружка
captan
у меня вообще ощущение, что я вас где-то сильно обидел. ...
я показал паяльник и сказал, что вот этим нужно потыкать ...если уж продолжить аналогии...
Мне непонравилась только ваша личная малая (по моим субъективным, разумеется, оценкам) активность тут в решении вашей же задачи.
Про паяльник я вашу мысль понял, но как человек, у которого на столе "Lukey 852D+", осцилл, пара программаторов и прочие шурушки, коих и у вас, полагаю, навалом, я вас уверяю, что то, в чем вам следует (я настаиваю!) сперва разобраться самостоятельно, это как с DIP на SOIC перейти, а никаким BGA (и подобным по сложности) тут и близко не пахнет! Вы меня спрашиваете USB-розетку какого исполнения вам купить с прилавка, а я прошу у вас сперва уточнить как у вас в корпусе окно под этот разъем расположено относительно плоскости платы. Аналогии понятны? :миг:
Иными словами не вижу препятствий почему бы вам для экономии не включиться в тему и не (например и в т.ч.), научиться работать шпателем не шпатлевкой по стене, а смолой по стеклоткани!? Вот с этим я могу вам помочь (на это у меня свой резон), но в моем понятии когда надо сэкономить, то люди ищут помощников себе, а не исполнителей кто сделает за них. Затык в помощи вам состоит прежде всего в том, что я который пост из вас исходники на ТЗ силком тяну, а без них я даже сообразить не могу, а нужны ли вам вообще кольца такого диаметра!? Как их гидроизолировать в яме с водой? Или как их собрать с дном на земле, гидроизолировать, но как (за какое место, чем, в неясных по проезду условиях) потом такую хрень поднимать-опускать? "Воровайка" на 3 тонны и 16-тонник они все-таки штучки разные и по проезду и по цене. Так что мои вопросы присходят из реалий жизни.

А ссылки на септики из еврокубов я вам еще вчера...сорри, позавчера кинул. Как и описание варианта увеличения количества емкостей.
wox
так то все относительно просто ..
главное чтоб не мало было ...
вдруг я еще и баню напыжусь, конечно не сейчас
KOCTA
Иными словами не вижу препятствий почему бы вам для экономии не включиться в тему и не (например и в т.ч.), научиться работать шпателем не шпатлевкой по стене, а смолой по стеклоткани!? Вот с этим я могу вам помочь (на это у меня свой резон), но в моем понятии когда надо сэкономить, то люди ищут помощников себе, а не исполнителей кто сделает за них. Затык в помощи вам состоит прежде всего в том, что я который пост из вас исходники на ТЗ силком тяну, а без них я даже сообразить не могу, а нужны ли вам вообще кольца такого диаметра!? Как их гидроизолировать в яме с водой? Или как их собрать с дном на земле, гидроизолировать, но как (за какое место, чем, в неясных по проезду условиях) потом такую хрень поднимать-опускать? "Воровайка" на 3 тонны и 16-тонник они все-таки штучки разные и по проезду и по цене. Так что мои вопросы присходят из реалий жизни.

А ссылки на септики из еврокубов я вам еще вчера...сорри, позавчера кинул. Как и описание варианта увеличения количества емкостей.
смолой я умею, правда в ограниченных масштабах ..
надо искать помощников...
wox
их не выдавит /п.5/
Это я себе могу такое позволить, когда погреб на 3 метра сколько себя помню стоит ни разу даже не подтопленый, а тут "вода стоит примерно в метре от земли", их просто сдавить может. Отливать стенку против сдавливания кубов, но где, в яме с водой? Фигасе радость... Такая радость описана в книжке про бетонирование гидротехнических сооружений под водой, а есть время её читать? Почему не выставить неспеша опалубку с арматурой, отлить дно, потом стенки с перегородками (или перегородки выполнить иначе), крышку с крюками, сразу полностью выполнить все гидро-теплоизоляции, а только потом опустить в яму?
captan
смолой я умею, правда в ограниченных масштабах ..
Вспомните, я предложил вам "кошечку для тренировки", подумайте, какая хрень ("ёмкостного типа") вам в хозяйстве может пригодиться, её и попробуйте сделать. Если что-то посущественнее цветочной кадки, то насыпьте из глины горку-болван, слегка увлажните-помните-разровняйте поверхность, накройте плёнкой и поверх шлёпнем (помогу) несколько слоев стеклоткани на смоле. Да, с позиции обтекателя для байка или каноэ, внутренняя поверхность выйдет просто жуть, как коряво, но для водоемчика в палисаднике (а тем более для стоков в септике) вполне сойдет.
Одна только уже появилась проблема, лето заканчивается, ночи холодают, а при температуре ниже 18-20С с эпоксидом не работают, даже если при +25С днём начать, нужны сутки на полную полимеризацию. Вкладные емкости для бетонного стакана можно и в помещении делать, если есть подходящее, по температуре и по проемам (чтоб потом все это вытащить было возможно), но эти сутки в помещении дышать будет вредно.
KOCTA
Потому что эта конструкция обойдётся уже даже не в36 тысяч, учитывая материалы, стоимость рыботы механизмов , стоимость доставки и организации хранения материалов и собственно, з/п производителю. Итоговая стоимость со всеми сопутствующими мероприятиями и конструкциями опять теже 100 и дальше...проще уж готовый пластиковый септик купить, благо их предлагают как говна за баней...
wox
Какая конструкуия обойдется более 36тр? Вот эта из 3-4 еврокубов по 3тр? 3*4=12тр. Где остальные 24?
wox
обойдётся уже даже не в36 тысяч
Не знаю, не считал, не факт!
Пока достаточного объема камер не определили, даже расход арматуры и бетона не определить.
Даже условия на стройплощадке неизвестны.

Ладно, кубатуру бетона посчитал в первом грубом приближении (см. вложение) ажна на 3-камерный на 3 куба рабочего объема (учитывайте, что 2 "еврокуба", т.е. 2 куб.метра это безо всякой защиты от сдавливания и без плиты-якоря это уже 6-8т.р.). Толщина стенок зависит в т.ч. от степени готовности упорно штыковать, чтоб пустот не допустить.

Продумайте в свою очередь:
- шахты люков (делать или готовые брать? какие? насколько заглублять септик?);
- про армирование;
- копка котлована (а техника на участок пойдет? какая почем?);
- откачка воды (а электричество на площадке имеется?);
- скорость поступления воды (дно ровнять в каких условиях?) ;
- 5 кубов железобетона это тонн 13? Какой кран пройдет на участок, как встанет, на каком вылете стрелы он такой груз возьмет? А если крышку выполнить отдельно, то какие варианты с краном?

Может ну его нафиг, а купить две скорлупки для колодцев связи и выполнить септик на основе их?
KOCTA
Отлить такой бункер "на коленке" в полевых условиях да ещё установить в котлован не расколов пополам - это явно не выход. Повторюсь - проще заказать установку типового...
captan
Читаю ветку и думается - captan, встретились бы с КОСТой, нарисовали бы все на листочке, за час бы разобрались во всех деталях и было бы Вам счастье - быстро и качественно вникли в суть вопроса.
А из чего сделать септик (кольца, монолитный колодец, еврокуб, лдсп и т.д.) уже дело десятое.

Ну а нам, простым обывателям, скан листочка с финальным решением с пояснениями для мотания на ус.
Андрей_К
Да тут времени потрачено больше, чем прочитать пару статей Ратникова. Там все со схемами с рисунками - бери и делай.
Нет надо на форуме порассуждать.
wox
проще заказать установку типового...
Заказывать-то это конечно просто, однако ставилось условие по бюджету.
Если по бане, стиралке, прочим развитым радостям нет определенности, а надо на теплое время для двоих, да при таком УГВ, то сейчас поверхностный септик и весь разговор. А заказывать серийное изделие с установкой он будет уже через год-другой, когда бюджет станет посвободнее.
wox
Отлить такой бункер "на коленке" в полевых условиях
В городе продают кабельные колодцы, которые изначально спроектированы чтоб держать нагрузки, в т.ч. там написано про варианты из бетонов для обводненных грунтов. Можно подобрать на нужный объем с учетом устройства (надёжных и дешевых) камерообразующих перегородок. Можно просто заранее внутрь еврокубик засунуть, вот тебе уже и двухкамерное сооружение. Дополни нутро бочкой, перенеси дренажный насос из куба в ту бочку, вот тебе уже трёхкамерный. Но надо продумать вливы-переливы, тройники-ревизии, крепление куба, бочки, насоса-кабеля. Собрать это все и потом опустить в яму.
По телефону цен на колодцы не узнал, но уже знаю что для того, чтобы их узнать, надо отправить изготовителю мыло с пометкой "для Александра".

Но вот вопрос, а где наше заинтересованное лицо? Хорошо если он до 5 утра Ратникова читал, осваивая основы, а если снова "точно не знаю чего мне надо, но вы определитесь почём мне это сделаете", то я так не играю...
KOCTA
до пяти утра не читал, ночью плохо соображаю , почти без толку мне ..

из еврокубов можно попробовать ...
но мне не понятно если первый из кубов будет хотя бы в метре от поверхности , то второй еще глубже и под уровнем грунтовых вод , и соответственно он будет заполнен водой и все , где в этом правильность ?
captan
главное что первый выше грунтовых вод. камер минимум одна, максимум чем больше тем лучше. то есть после первой камеры выходит уже более менее и влияние на воды минимально
captan
у меня получится что второй куб просто зальет .
denz
Еврокубы, еврокубы. Помниться месяц назад кто-то из форумчан "бочку" на 4 куба с ЗИЛа недорого продавал.
captan
насосы ставят еще для перелива из одной в другую. но лично мне кажется это совсем не критично. что значит зальет - где будет больше воды оттуда и польется. если септиком пользуйтесь с него и пойдет вода.
KOCTA
В городе продают кабельные колодцы, которые изначально спроектированы чтоб держать нагрузки, в т.ч. там написано про варианты из бетонов для обводненных грунтов. Можно подобрать на нужный объем с учетом устройства (надёжных и дешевых) камерообразующих перегородок.
позвонил - 14т. который на 3м длины, привезут бросят в яму если нужно
п.9
captan
Что значит "заполнен водой и всё"? Какой именно водой и что включает в себя это "всё"?
исходя из теории процесса, следует (надлежит) разработать и реализовать такое техническое решение, при котором будет выполняться условие, что во второй куб стоки (и только стоки, никакой грунтовки!!!) смогут поступать исключительно из первого!
Из этого совершенно однозначно вытекает, что придется пристраивать к кубу шахту, через которую опускать в куб дренажный насос и выводить обратно его шланг. [/i][i] Альтернатива это сразу поместить насос в куб, загерметизировать ввод, вывести 40мм патрубок выравнивания давления (фановый стояк) и надеяться, что насос не накроется. Но прикол в том, что по факту нередко (и тут на форуме про это недавно писали) накрывается не насос, а его поплавок с контактами. И что, раскапывать все это, чтоб достать насос?
Далее, пластик еврокубов это, АФАИК, что-то полиэтиленообразное, а значит не склеиваемое. На счет сварки феном не скажу, не пробовал (я полиэтилен только в плёнках утюгом и паяльником сваривал), но вопрос качества шва очень острый, там ведь не образуется фланца-муфты с большой поверхностю контакта (как при сварке ПХВ-ПВХ труб), а нагрузки могут возникнуть всякие, начиная от пучения грунта, заканчивая неосторожным наездом хоть машиной, хоть тележкой.
Из изложенного выше вытекает, что утапливать сооружение, требующее доступа для обслуживания, черевато, а вот создание указанной шахты и сложно и черевато.

В общем в указанных вами условиях (УГВ в метре от поверхности) вариант с голыми кубами в грунте не годится. Предлагаю с учетом указанной вами срочности и ограничения по бюджету сделать текущий рабочий вариант - поверхностный септик с фильтрующей грядой (насыпью), а затем (долгими зимними вечерами) рожать конструкцию и технологию более продвинутого сооружения на будущее.

Есть вариант использовать в качестве защитного сооружения кабельный колодец (узнавайте цены на их модельный ряд), а при его сборке установить в него 1-2 емкости, которые образуют дополнительные камеры. Может быть можно будет (это надо выполнить расчеты в нескольких вариантах, чтоб понять) эти емкости и через люковый проем внутрь колодца подать. Вот тут и надо продумать как это все разместить, чтоб и обслуживание получалось возможным и сооружение работало правильно.
captan
14т. который на 3м длины, привезут бросят в яму если нужно
Я не помню что там с нормативом по габаритам высоты грузов, поэтому вопрос, а они его доставляют в сборе или двумя скорлупками? Потом бросать или не бросать это еще вопрос, ведь он может быть как из гидрофобизированого бетона, так и требовать гидроизоляции. Ну и по дополнительным емкостям пока нет ясности, можно ли их будет подать внутрь колодца через люковый проем.

Кстати, а за 14 тысяч это объемом 9,6 куба (пусть даже это и наружный, там стенка порядка 100мм), нафига под вашу задачу столько-то?
KOCTA
да, посмотрел , много это ...
но с кабельным колодцем тоже много всяких "если/но" выходит ...
придется еще подумать
KOCTA
У трехкамерного септика объемы камер следует распределять (от общего) как 0,5+0,25+0,25, поэтому узнавайте диаметр люкового проема, может быть получится подобрать колодец, чтоб и емкости проходили в проем и объемы камер получались надлежащие. Тогда вообще красота, сделать два стеклопластиковых стакана, опустить и поставить их внутри так, чтоб через проем доступ был ко всем камерам, тойникам-переливам, чтоб шланги для откачки ила проходили и дренажный насос.
captan
с кабельным колодцем тоже много всяких "если/но" выходит ...
Какие именно "но" на сей момент?
KOCTA
самое главное для меня наверно - то что я не знаю точно, что и как делать, изобретать по ходу , и сделать правильно , я может и смогу в одиночку, но потрачу времени на это не одну неделю, как мне видится ...
ну и сделать перегородку из стеклопластика - это еще та мысль , если сабики делают с армированием перегородок и прочими плюшками ...
пока хочется придумать более простое решение .
или забить , как минимум на год.
но нужно сейчас .
captan
вот я чего начитал :
А выгребная яма с дном из щебня- это уже однокамерный септик
т.е. можно не париться .
captan
Леша, сделай герметичную выгребную яму на 2 куба и раз в месяц заказывай маленького японца-ассенизатора. расходов - 500 рублей, 3 тыщи за сезон... че ты паришься с этим септиком, бабло девать некуда, или ты решил на даче прачечную открыть? ё моё, без гемороя - как без пряников...
captan
а если ты планировал кольца 2м - так это вообще уже почти 4 куба - тебе гадить на все лето хватит
captan
Изобретать по ходу это сложно, проще заранее. Этим сейчас и надо заниматься.
И устраняем сумбур в мыслях. Например мне непонятно что значит "та еще мысль" в ключе того, что речь ведётся то про перегородку, то про армирование перегородок. Ведь не путаешь же когда надо запаять один вывод и когда надо залить припоем весь земляной полигон, а ведь и там и там паяльником работать.:улыб: Просто перегородку из стеклопластика в септике из колодца ККС практически не выполнить, потому что или полвысоты колодца невозможно будет использовать (иначе не пролезешь) или неполучится сделать качествено: нельзя перегородку просто приформовать к бетонной стенке, велик риск что бетон влаги наберет и приклееное просто отслоится вместе с поверхностным слоем бетона. Не факт, конечно, но риск череват немеряно сложным исправлением, если отслоение произойдет. Поэтому сделать именно внутренние емкости как цельные изделия, самый предсказуемый по поведению вариант. Изготовить стеклопластиковую бочку это будет недолго (срок жизни рабочей смеси смолы небесконечен, у типичных составов чаще не выше 1-2 часов, ну и потом сутки не полимеризацию), дольше будет идти подготовка.
Но про это еще рановато говорить, узнавай размер люка, чтоб посчитать варианты исполнения и порядка сборки.
Расставь приоритет:
-) септик сейчас (двое в тёплое время по выходным, бани год-другой еще не будет);
-) септик в бюджете 35 килорублей;
-) септик самый подходящий на весь срок жизни объекта (дома).