Тяжёлый суглинок - пучинистый грунт?
6528
27
Вырыли котлован под дом. Ранее была сделана геология - всё ок, супесь-суглинок, грунт непучинистый. Всё так и было, по отчёту точно, за исключением одного угла котлована - который в 8 метрах от пруда. Там линза тяжёлого суглинка. Вот сейчас шли дожди и там лужа. Архитектор говорит - всё нормально, у нас монолитный фундамент, ему ничего не будет. Но ведь это пучинистый грунт? Вопросов два:
1. Можно ли продолжать работы, делать фундамент, когда каждый день дождь?
2. Насколько стоит увеличить щебёночно-песчаную подушку - у нас 30см, сделать 50, может?
Очень, даже сильно очень. В банку наберите его пару горстей, и добавте воды, размешайте, через пару минут смотрите. чем больше глины. тем хуже.

У глубина какая заложения?
Работать можно
А просто гравийную подушку, без песка, почему не хотите?
В угол крупного щебня втопить. Прям в грунт, если можно.
У нас техническое подполье 180 см (в чисте). Ленточный фундамент, там ещё подошва. Вчера половину воды откачали, сегодня уберём остальную. Но дожди обещаны на всю ближайшую перспективу...
По суглинку - архитектор сказал, скатать жгутик и из него слепить колечко. Оно распалось на две части - тяжёлый суглинок.
В банку набрала, как вы посоветовали. Сверху мутная вода, снизу выпал песок, над ним, видимо, глина? Примерно пополам тогда.
Джинсовая22
Архитектор говорит - всё нормально
Они всегда так говорят
Ранее была сделана геология - всё ок, супесь-суглинок, грунт непучинистый.
я бы начал спорить, и докапался до геолизистов и до архитектора, остановил бы стройку, и выяснил почему такая получилась...
Джинсовая22
Супесь-суглинок тоже пучинистые грунты.
Переживать стоит не из-за пучинистости линзы, а из-за неравномерного уплотнения грунта под фундаментом.
Напишите пожалуйста, на какую глубину относительно поверхности земли у вас будет вырыт котлован?
Жгутики и шарики только о пластичности говорят и то от влажности зависит, размешивание в воде даёт представление о составе гранул, у вас половина песка, это неплохо. Главное чтоб песок, а не пыль песчанная.
Хотя промерзания с вашей глубиной понимаю что не будет. Значит надо просто угловой участок привести по несущей способности, а главное осадке к основному грунту. Главное чтоб дом равномерно садился, а это только расчёт покажет.
Цифры нужны, с нагрузкой по подошве, механические хар-ки грунтов (вроде больше ни чего).
А дом из чего?

Вообще, замачивание основания не хорошо, при рытье котлованов делают уклоны и зумпфы для сбора воды, из них и откачку ведут, как воду откачаете, копните лопатой на штык, может грунт и не насытился.

Ну и по идее, дом должен строить инженер, а не архитектор. Это разные специализации.
Джинсовая22
почти 2 метра ленты? это можно 5 этажку ставмить
KOD
Супесь-суглинок тоже пучинистые грунты.
Переживать стоит не из-за пучинистости линзы, а из-за неравномерного уплотнения грунта под фундаментом.
Напишите пожалуйста, на какую глубину относительно поверхности земли у вас будет вырыт котлован?
В геологическом отчёте конкретно написано: "грунт непучинистый"
Участок наклонный, глубина котлована от 2,2м примерно до 1,6м где-то. Естественно, самый низкий угол - ближайший к пруду.
А дом из чего?
...
Ну и по идее, дом должен строить инженер, а не архитектор. Это разные специализации.
Дом из полтора полнотелого кирпича, базальтовой ваты роквул, вентзазора и поризованного облицовочного кирпича. Два этажа с холодным чердаком
Строит прораб и он всё время стонет, что дом очень тяжёлый.
Сегодня из-за дождя размыло дорогу и к нам не проехала скания с 30-ю тоннами щебня.
Crusader
почти 2 метра ленты? это можно 5 этажку ставмить
т.е. хорошо это, да?
:улыб:
У нас в первом варианте проекта 3,3м было, потом решили, что не нужна нам газовая котельная в подвале за такие деньги.
А ширина подошвы какая?
Можно скан отчёта по геологии?
Тремя камазами по 10т было бы чутка дороже, но скорее всего, щебень был БЫ уже на площадке.
У вас есть проект?
Есть проект, конечно.
Геоотчёт отдали прорабу, но там страниц 20, не меньше.
Ширину подошвы надо посмотреть, не помню..
Там не 30 тонн щебня, а раза в два больше, плюс мы ещё на дорогу свою подсыпать хотели, так что разница приличная...
Джинсовая22
60 тонн? Спецпропуск был у этого мега-автомобиля? Если не ошибаюсь, то более 44 тонн вместе с весом самого авто - это предел для наших дорог и карьеры строго следят чтобы не было перевеса, иначе сами здорово рискуют своей деятельностью, да и водила лишается прав при перегрузе. Проверьте, не дурят ли вас насчёт "в два раза больше"?
Джинсовая22
Девушко,геоотчет прорабу как... ему нужна штука под названием-"рабочие чертежи" по которым он во избежание пиз...п.5 и будет ваятиь. А вы принимать работу.А ежели ваш прораб настолько квалифицирован,что зам может прджект фундамента сгавнякать по вашему геоотчету,то у меня возникает нехорошее предчувствие,чож он делает в прорабах с таким гением?
Джинсовая22
а размеры линзы смотрели? насколько она в пятно застройки заходит? насколько она толстая?
Bazys
60 тонн? Спецпропуск был у этого мега-автомобиля? Если не ошибаюсь, то более 44 тонн вместе с весом самого авто - это предел для наших дорог и карьеры строго следят чтобы не было перевеса, иначе сами здорово рискуют своей деятельностью, да и водила лишается прав при перегрузе. Проверьте, не дурят ли вас насчёт "в два раза больше"?
Да нет, это всего надо 60 тонн или больше, эта "скания" везла 30 тонн, ещё вторая потом планировалась. Проехать не можем...
Badger211
Проект сделал архитектор, не эскизный, нормальный, с расчётами.
Кстати, ширину подошвы посмотрела - 1 метр.
KOD
а размеры линзы смотрели? насколько она в пятно застройки заходит? насколько она толстая?
Нет. Но она явно связана с прудом (который обычно в это время уменьшается, а сейчас увеличился наоборот). А как посмотреть?
Джинсовая22
А если есть нормальный проект,тем более с расчектной частью,то не прорабье дело не своими вопросами задуряться.есть первое правило стройплощпдки-"Чтобы не было п.5.-делай по чертежу."(с) вот пусть и на п.5. " отсюда и до ужина"(с)
Джинсовая22
Молодец архитектор,знатно подстраховался.Если мне не изменяет,то еще по совдептиповикам ширина ленты под двухэтажный дом из полнотелого кирпича 68см при нормативной несущей по грунту 1 кг\см 2 составляла 0.8 м.
Джинсовая22
Есть несколько методов борьбы с линзой. Например - перенести пятно застройки. Либо вынуть ее и заменить основным послойно утрамбованным грунтом. Этот вариант хуже, но имеет право на жизнь.
Можно утеплить отмостку и вывести линзу из зоны промерзания. Есть и другие варианты. Идеального решения на все случаи жизни нет - необходимо принимать индивидуально, исходя из Ваших условий.
Если Вам делали проект, то лучшее, что может быть - обратиться к проектировщикам, пусть внесут коррективы.
KOD
подошвы ленты.
KOD
Можно утеплить отмостку и вывести линзу из зоны промерзания.
Вот этот вариант и выберем, спасибо Вам огромное!:улыб:
Джинсовая22
Я бы все-таки попытался избавиться от линзы, и только при полной невозможности это сделать остановился на утеплении отмостки.
KOD
Лучше не отмостки, а стены фундамента до основания и грунта вбок по типу "L"
А вообще к проектировщикам.