Митсубиси Электрик, кто понимает в его устройстве? перестал охлаждать
6277
14
bringinghappines
activist
уклоняется от выполнения своей обязанности кондиционер Митсубиси Электрик (если это важно для даигноза, то он msz fa muz-ga25 va, тип инвертера (delux), фильтр плазменн., имеется сенсорный инфрокрасный сканер на предмет обогрева). перестал -таки в достаточной степени охлаждать. первый год отработал на всю свою стоимость, а вот в прошлом году захандрил- так же проблема возникла- охлаждает слегка. Вызвали сервисных работников из компании, где покупали (Доктор климат), но в итоге - измерили уровень фриона, чуток дозаправили, помыли катридж и уехали, взяли денюжку. А как оно было, так и осталось, ниче не поменялось
В этом году снова умираю от жары ( у нас сибит)
знающие люди, подскажите, чего с ним не так? может, поделитесь рекомендациями сервисных работников по этим машинам? 



bringinghappines
activist
неужели и вправду нет знающих? ну или опытных- кто уже сталкивался с подобным? 

france
guru
В следующий раз пишите в раздел "Все для ремонта".Тема "Кто возьмется установить кондиционер'.Там больше шансов получить ответ.
1.Забит пылью и грязью наружный/внутренний блок.
2.Вентилятор внутреннего блока оброс "шубой" из скоксовавшейся домашней пыли.
3.Проверьте фильтры.
4.Фреономагистраль не правильно смонтирована.Утекает фреон.
5.Просадка напряжения.Частенько бывает в частных домах.И как следствие компрессор работает как Бог на душу положит.Запускается -отключается.
6.Заломы на медных трубах соединяющие два блока кондиционера.
7.
8.
9.
и тд......
Без осмотра сказать сложно.Если не на гарантии, то вызывайте какую либо фирму сервисную, пущай смотрят.
Цены по городу.Сервис 1000-2000 руб.Полное техническое обслуживание 2000-6000 руб.В зависимости от сложности работ.Если он у Вас хоть немного охлаждает,значит не все потеряно.
Удачи.
знающие люди, подскажите, чего с ним не так? может, поделитесь рекомендациями сервисных работников по этим машинам?Возможные причины.![]()
1.Забит пылью и грязью наружный/внутренний блок.
2.Вентилятор внутреннего блока оброс "шубой" из скоксовавшейся домашней пыли.
3.Проверьте фильтры.
4.Фреономагистраль не правильно смонтирована.Утекает фреон.
5.Просадка напряжения.Частенько бывает в частных домах.И как следствие компрессор работает как Бог на душу положит.Запускается -отключается.
6.Заломы на медных трубах соединяющие два блока кондиционера.
7.
8.
9.
и тд......
Без осмотра сказать сложно.Если не на гарантии, то вызывайте какую либо фирму сервисную, пущай смотрят.
Цены по городу.Сервис 1000-2000 руб.Полное техническое обслуживание 2000-6000 руб.В зависимости от сложности работ.Если он у Вас хоть немного охлаждает,значит не все потеряно.
Удачи.
bringinghappines
activist
о, Андрей! спасибо за столь подробную инструкцию, оч неожиданно и приятно
... да, он конечно же охлаждает, но , увы, не до "мороза", как оно былО по началу. и забит не должОн быть тк в была у него чистка, и и мыли его ребята приезжали и фрион вроде дозаправили... про сервисные- вызвать не вопрос, но хочется мастера по рекомендации найти, тк в прошлый раз чуда не случилось и никаких изменений не произошло... (у вас, случаем, есть -нет кого порекомендовать, ну так, чисто случайно, можно в личку
)
п.с. про раздел форума- поинтересуюсь у модератора можно ли перенести.


п.с. про раздел форума- поинтересуюсь у модератора можно ли перенести.
france
guru
он конечно же охлаждает, но , увы, не до "мороза", как оно былО по началу.Если кондиционер установлен давно,то велика вероятность,что забит испаритель.Просто помыть фильтра мало.Грязь может глубоко проникнуть внутрь.Что сильно снижает КПД холодопроизводительности.Тогда только снимать и мыть под давлением мойкой.
но хочется мастера по рекомендации найти, тк в прошлый раз чуда не случилось и никаких изменений не произошло...А что конкретно сказали ребята которые приезжали?В чем по их мнению бЯда?
(у вас, случаем, есть -нет кого порекомендовать, ну так, чисто случайно, можно в личкуБоюсь,что нет.Извините.)

bringinghappines
activist
ок, понятно теберь на предмет чего разговаривать с сервисной службой, чего спрашивать... а в прошлый раз сказали тока, шта фильтр мы помыли, теперь будет вам счастье, а оно не случилось
а работает машинка третий год, возраст вполне нежный, на мой взгляд дилетанта, для серьезных поломок агрегатины
еще раз, мерси огромное, вы помогли мне сориентироваться





france
guru
ок, понятно теберь на предмет чего разговаривать с сервисной службой, чего спрашивать...Последний совет.
Отогните жалюзи которые распределяют воздушный поток.Посмотрите вовнутрь.Увидите барабан вентилятора.Если он представляет из себя мохнатый гриб


Сейчас читают
Алтай, Чуйская степь , Кемпинг тыдтуярык.
50454
79
Сайт об Алтае...
28108
66
Собо-Девушка модельной вешности желает познакомиться
5542
62
в квартире врятли оброс как гриб...
скорее утечка ,но приехавшие парни посмотрели на давление на инверторном R410 и сказали что все хорошо , интерестно чего они там увидели ?
скорее утечка ,но приехавшие парни посмотрели на давление на инверторном R410 и сказали что все хорошо , интерестно чего они там увидели ?
в квартире врятли оброс как гриб...Бывало.
Тогучин.Природа,экология,читый воздух и остальное ля-ля.
Кондиционер в частном доме.Отстоял два года.Попросили посмотреть,не охлаждает.Местные сервисники причину не нашли.Глянул.Барабан не имеет оребрения вообше.То есть вместо вентилятора вокруг оси крутится болванка.

Причина.Три маленьких ребенка,постоянные постирушки,готовки.Использовали на осушение.Вся вентиляция через печку(окна лишний раз не откроешь-дети).Короче высокая влажность=ускоренный процесс забивания барабана.
P.S.
Мануалы дошли?
Больше к сожалению ничего нет.
bringinghappines
activist
о, спасибо-спасибо, дорогие форумчане
сделаю конспект из ваших рекомендаций и, надеюсь, в выходные по списку пройдемся, минусуя версии
п.с. если с мужем пересилим страх высоты и доберемся-таки до внешнего блока...ггг ну а не пересилим, так значит будем платить монетки, и по пунктам интересоваться предложенными здесь версиями, еще раз- всем мерси огромное! 




Desash
junior
Ну что решили проблему? Дело в том что у меня точно такая же ситуация. Есть два таких кондиционера, один на 2,5кВт, другой на 3,5кВт. У вот тот который меньше стал плохо охлаждать.
Были сервисники, все помыли, померили в нем давление, сказали что с давлением что-то не то, и что они его выравняли и должно все заработать. Но ничего не работает
Из внутр. блока дует воздух при любых оборотах вентилятора температурой ~16 градусов и этого не достаточно для нормального охлаждения. В тоже время из 3,5кВт-ного внутр. блока в соседней комнате дует воздух при минимальных оборотах вентилятора около 6 град., который легко и быстро охлаждает комнату.
Вопрос к специалистам:
Заметил, что у нормально работающего кондиционера, вентилятор наружного блока работает почти постоянно, у того который плохо - включается периодически и редко. Может в этом причина?
Были сервисники, все помыли, померили в нем давление, сказали что с давлением что-то не то, и что они его выравняли и должно все заработать. Но ничего не работает

Вопрос к специалистам:
Заметил, что у нормально работающего кондиционера, вентилятор наружного блока работает почти постоянно, у того который плохо - включается периодически и редко. Может в этом причина?
разные блоки работают по-разному , у инверторных компрессор и вентилятор наружнего работают долгое время , у обычного они переодически отключаются...
если фреон ушел, нужно сначала найти место утечки а потом опять заправлять...
если фреон ушел, нужно сначала найти место утечки а потом опять заправлять...
где покупали (Доктор климат)
Связались с этой конторой.... Договорились, что сегодня привезут кондиционер и спланирует предмонтаж. Позвонили они нам за 1 час до приезда в адрес (Овражная 10).... В итоге мы их прождали 2 ЧАСА в адресе!!!!!!!!!! НО ТАК НИКТО И НЕ ПРИЕХАЛ. По телефону ответили, что наш кондиционер установили кому-то другому ( КАК ТАК ТО???????????)...... и предложили более дорогой кондиционер (и возможно хуже)... и это спустя 2 часа их ожидания в квартире.
Считаю это крайней степенью некомпетентности, и предостерегаю о подобном сотрудничестве с этой компанией.
Связались с этой конторой.... Договорились, что сегодня привезут кондиционер и спланирует предмонтаж. Позвонили они нам за 1 час до приезда в адрес (Овражная 10).... В итоге мы их прождали 2 ЧАСА в адресе!!!!!!!!!! НО ТАК НИКТО И НЕ ПРИЕХАЛ. По телефону ответили, что наш кондиционер установили кому-то другому ( КАК ТАК ТО???????????)...... и предложили более дорогой кондиционер (и возможно хуже)... и это спустя 2 часа их ожидания в квартире.
Считаю это крайней степенью некомпетентности, и предостерегаю о подобном сотрудничестве с этой компанией.
bringinghappines
activist
уважаемые форумчане, прошу прощения, что так надолго пропала, ни ответа, ни привета, а ведь пообещала держать в курсе
Кондиционер теперь работает! дело было так: до разбора/промывки/почистки внешнего блока у нас руки не дошли, но муж обратил внимание, что что-то черное выпадает порой- типа хлопьев по консистенции- из внутреннего блока, его это, вероятно, все-таки заинтересовало, залез он в общем во внутренний блок, поснимал там все, что тока можно снять, и прочистил-промыл как следует фильтры какие-то которые в самой глубине там нах-ся или как корректно наз-ся эти запчасти ...(мне ранее было сказано, что "фильтры смотрел и они чистые") в общем, все разобрал, промыл как следует, даже пропылесосил и о, чудо! кондиционер стал снова ТААААК дуть, что реально сдувает с ног в противоположном конце комнаты, а она у нас очень немаленькая... в общем, счастье, товарисчи
! огромное спасибо за рекомендации
, сохранила их на будущее, но все оказалось в нашем случае банально- "мыть надо чаще"
единственное, мысль не покидает- а будет ли в теплое время года он так же сносить с ног потоком приятно бодрящего ледяного воздуха? ведь наша чистка-промывка совпала как раз с наступлением прохлады... вы общем, жду следующего лета
еще раз- мерси огромное, ребята!