Суть вопроса такова- есть заявка сделать отопление помещения 60 кв, выделенная мощность 10 кВт.
Решил сделать следующим образом: установить 3 тепловые завесы по 3 кВт, завязать все через пускатели и электронный таймер, бюджет ограничен.
возможны еще какие-то варианты?
Решил сделать следующим образом: установить 3 тепловые завесы по 3 кВт, завязать все через пускатели и электронный таймер, бюджет ограничен.
возможны еще какие-то варианты?
tatyana___
activist
Лучше сделать водяное отопление, поставить комбинированный котел дрова-электричество, с терморегулятором монтируется в два дня
Достоинство:
1 равномерный прогрев
2 возможность протопить на дровах и поддерживать на электричестве ( эконимия )
3 дольше сохраняется тепло
4 не так сушет воздух как электрические завесы
МИНУС ОДИН НАДО ПОТРАТИТСЯ НА РАДИАТОРЫ, КОТЕЛ, ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, АВТОМАТИКУ И ПОМЕЛОЧИ
МОНТАЖ В РАЙОНЕ 20т.р. а матерьялы все зависит от матерьялов.
Достоинство:
1 равномерный прогрев
2 возможность протопить на дровах и поддерживать на электричестве ( эконимия )
3 дольше сохраняется тепло
4 не так сушет воздух как электрические завесы
МИНУС ОДИН НАДО ПОТРАТИТСЯ НА РАДИАТОРЫ, КОТЕЛ, ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, АВТОМАТИКУ И ПОМЕЛОЧИ
МОНТАЖ В РАЙОНЕ 20т.р. а матерьялы все зависит от матерьялов.
энергон
experienced
система отопления смонтированная есть только тепло не вкл за долги, а котел на дровах никто не даст разрешения монтировать, да и пожаронебезопасно да и дороже обойдеться
надо смотреть что за помещение и на каких условиях.
что это офис, магазин,
вариантов масса.
1. как Вы хотите, мне лично в таком помещении находиться некомфортно. отопление все равно включат, то такая схема как бы для переходного периода и оптимальна.
2. установить электрический ТП, самый экономный из данных решений. но дорогой по капитальным.
3. установить ТЭНы в сущ.систему отопления с установкой насоса, безопасности, арматуры, а в идеале с развязкой через ТО и теплосчетчик.
что это офис, магазин,
вариантов масса.
1. как Вы хотите, мне лично в таком помещении находиться некомфортно. отопление все равно включат, то такая схема как бы для переходного периода и оптимальна.
2. установить электрический ТП, самый экономный из данных решений. но дорогой по капитальным.
3. установить ТЭНы в сущ.систему отопления с установкой насоса, безопасности, арматуры, а в идеале с развязкой через ТО и теплосчетчик.
я извиняюсь ТП это что за зверь?
помещение раздевалка с душевой, на полу кафель- не вариант
о как.
1. во влажном помещении электро-тепловую завесу. тут надо осторожней.
если бы помещение было мое и в собственности то 3й вариант, с установкой рекуперативной вентиляции.
1. во влажном помещении электро-тепловую завесу. тут надо осторожней.
если бы помещение было мое и в собственности то 3й вариант, с установкой рекуперативной вентиляции.
дак в раздевалке не влажно, а в предбаннике душевой поствлю конвектор с защитой дифом
система отопления смонтированная есть только тепло не вкл за долгиМожно центральное отопление переделать на местное. Отрезаться от центрального, в существующую СО врезать эл/котел с насосом и прочими прибамбасами.