Оторванная нейтраль
1409
15
Этажом ниже в щитке перегорела скрутка нейтральной шины. В сети 380 вольт, в квартире сгорела вся бытовая техника (стиралка, микроволновка, видео, аудио, даже зарядка от сотового и сетевые фильтры). Выжил компутер, потому как через UPS и советские приборы типа холодильников. Предохранители и автоматы не спасли, так как КЗ не было, ток слабый, а просто высокое напряжение и сгорели конденсаторы блоков питания, выжигая все вокруг себя.

Институт закончил давно, физику всего этого процесса представляю слабо. Объясните пожалуйста, кто в курсе: откуда 380 и почему все сгорело? Как от этого можно защититься? Всю технику через бесперебойник чтоли подключать?

Ну и попутно, может кто переживал подобное, реально ли выяснить кто виноват и должен за это отвечать (заставить оплатить ремонт бытовой техники). Как действовать? Дом не муниципальный, а кооператив (ТСЖ).
Strange Alex
Для судебных тяжб потребуется справка о том, что причиной неисправности стало именно повышенное напряжение. У знакомого лет 5-7 назад на Героев труда такая фигня была. Такую бумагу он так и не получил, поэтому просто послал всех подальше и восстанавливал аппаратуру за свой счёт.
Strange Alex
питание домов трехфазное - уж так повелось во всем мире. нагрузка равномерно распределяется по всем трем фазам - скажем, в подъезде 36 квартир - по 12 на каждый стояк. нейтраль, а проще, земля, служит для устранения перекоса фаз при неравномерной нагрузке. нейтраль пропала - и пошел перекос...380 , конечное, не было, но и того что было - долстаточно. Сие дело фотаграфируется, записываются свидетели, делается выписка из журнала аварийно - технической службы об аварии с указанием номера и даты наряда , вызывается техник или инженер из ЖЭУ, обслуживающий ваш дом - и вперед - заявление в суд на возмещение ущерба. рекомендую.
wox
питание домов трехфазное
да ну?
нагрузка равномерно распределяется по всем трем фазам
тогда объясните попонятней, для тех, кто на бронепоезде
Strange Alex
.... в квартире сгорела вся бытовая техника (стиралка, микроволновка, видео, аудио, даже зарядка от сотового и сетевые фильтры).
Не хрена себе!!!!
Сочувствую! Конечно, нужно все актировать, даже можно взять адвоката… Убытки то какие…
это_шорцы
Куда уж понятне то? Все правильно он тебе сказал.
Загляни в свой щиток, увидишь три фазы и нейтраль. В новых домах еще и земля есть.
Пообщайся с электриками, если уж так сомневаешься.
это_шорцы
еслши в плане постебаться - то это не по-адресу, а для изучения азов - милости прошу - учебник физики, класс так за 8й...
wox
мать вашу.. вас же вежливым русским языком просят, а вы.. учебник-учебник.. кстати, трёхфазный ток в 11-м проходят нынче. впрочем, в учебниках про проводку ничего не пишут, уж поверьте мне. в учебниках школьных вообще мура преимущественно
это_шорцы
В ответ на:
--------------------------------------------------------------------------------
питание домов трехфазное
--------------------------------------------------------------------------------

да ну?

тогда если вежливо: НУ ДА...
wox
а если не вежливо, а содержательно? пока что "тема нераскрыта, садись, два".

1) каков смысл трёхфазного питания?
2) как подаются эти самые фазы? ведь в проводке мы видим два провода: фаза и нулевой провод (условно говоря, нейтраль)
3) действительно ли это трёхфазное питание? т.е. фазы синхронизированы
4) в деревне питание явно не трёхфазное. почему? если везде это стандарт

вот, вкратце, на какие вопросы вы бы уже давно ответили, будь вы образованным вежливым молодым человеком (:
это_шорцы
флуд попёр...
а на вопрос так никто и не ответил...
Doktor
да почему же флуд? я искренне не понимаю с трёхфазным питанием. если бы понимал, наверное понял бы и откуда повышенное напряжение. а вот ваша реплика - абсолютно неинформативна, кстати
это_шорцы
Считай, что это аксиома! В России вся бытовуха работает от трехфазной сети 380В, а 220В в розетке получают хитрым образом с нейтралью.
Сергей
В России вся бытовуха работает от трехфазной сети 380В, а 220В в розетке получают хитрым образом с нейтралью.
Как это в розетке получают 220 В? :безум:
Или всё-таки в розетку (т.е. в квартиру) с этажного щитка заводят ОДНУ фазу и ноль?
Doktor
Всегда считают, что напряжение сети - это напряжение между фазами (в квартирах - 380В)
>заводят ОДНУ фазу и ноль?
да, конечно и получают 220В...
Бытовых сетей 220в - в России НЕТ!
это_шорцы
Напряжение в трех фазах синусоидальное со смещением в фазе. Разница между двумя фазами - 380В. Разница между фазой и землей - 220В. В квартиру всегда заходит одна фаза.

У меня на площадке к одной фазе подключены 2 и 1 комнатная квартира, к другой 3-х комнатная квартира. Когда у нас перегорел провод на нашей фазе - электричества не было только в некоторых квартирах, в других были.
Если отрывается нейтраль от земли - то перераспределение 380В*3фазы относительно средней точки (оторванной нейтрали) идет в соответствии с текущей нагрузкой - и страдает тот, у кого нагрузка меньше.